Zitat von "skyper"
Theoretisch ja. In der Praxis kanns dir passieren daß ein Merkbefreiungsträger so ein Würfelchen benutzt um die Zuleitung eines 6-Kanal-Dimmers zu verlängern - die Teile gibts ja leider auch mit 1m Kabel statt Chassisstecker. Von dem wurden 4 Kanäle nahezu voll ausgelastet (L2, L3), die freie L1 wird per T13 im T15 der an der Verteilung parallel zum CEE16 der Dimmerspeisung liegt als Dauerstrom (ca. 2,5 kW Sill-Geländebeleuchtung) abgegriffen - *patsch*, Sicherung durch. Alle Lampen, Geräte und Kabel in Ordnung, alles korrekt verteilt... :x Den Fehler zu beheben war ja dann recht einfach (der Dimmer muß im "ungedrehten", mit L1 gekennzeichneten Anschluß stecken :idea: ), aber bis du da mal drauf kommst...