1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom

Geräteprüfung nach BGV A3 bzw BetrSichV, TRBS 1111

  • ThomasS
  • 4. Dezember 2010 um 20:33
  • ThomasS
    Verifiziert
    Beiträge
    15
    • 20. Dezember 2010 um 20:26
    • #21

    Heist das das du bei jedem gerät die Isomessung machst???

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.755
    Beiträge
    6.778
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 20. Dezember 2010 um 20:36
    • #22

    Ja, ich mache die erstmal.
    Dann mache ich bei Geräte die mit Wärme zu tun haben (hatte da mal ein Erlebnis mit einer Nebelmaschine, da war kalt Isolation top, heiß hat sie dann sogar den FI ausgelöst) oder die keinen 'klassischen' Netzschalter haben.

    Im übrigen fordert die Norm imho sogar eine Isomessung zwischen dem Netz und allen Ein/Ausgängen, solange die nicht mit einem Blitzsymbol gekennzeichnet sind.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • ThomasS
    Verifiziert
    Beiträge
    15
    • 20. Dezember 2010 um 21:04
    • #23

    aha ok dann gehe ich davon aus das du keine IT-Geräte und ähnliches Prüfst bzw geprüft hast.

    kannst du mir bitte mal die Norm nennen auf die du dich beziehst?

    Bei geräten mit Heizelementen kenne ich die Problematik habe schon öffter den fall gehabt das neue geräte nicht den vorgeschriebenen Isowert erreichen.
    Dies ist unterandem ein Punkt warum ich einer gut schlecht wertung Kritisch gegenüber stehe.

  • Andy2006
    Verifiziert
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    101
    • 20. Dezember 2010 um 21:25
    • #24
    Zitat von "ThomasS"

    Abend,
    @ Andy 2006
    ich hoffe ich nehm das jetzt richtg auf:
    Bei Geräten die aus der Isomessung Ausgeschossen werden können setzt man die Differenzstrommessung an.

    Das ist genau das worauf ich hinaus wollte.
    Der Prüfer selbst entscheidet den Prüfablauf.
    Es ist durchaus gestattet die Isolationsmessung aus zu lassen, und stattdessen die Differenzstrommessung zu machen.

    Was spricht also dagegen bei allen zu prüfenden Geräten so vor zu gehen?
    Schutzleitermessung - Differenzstrommessung.

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.755
    Beiträge
    6.778
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 20. Dezember 2010 um 21:26
    • #25

    Hi,

    hab grad nochmal nachgeschaut, bei
    Voigt, Martin: Meßpraxis elektronische Geräte, VDE 0701, 0702, 075....
    Pflaum, 1998

    Unter 'Besondere Festlegungen Teil 200: Netzbetriebene Elektronische Geräte und deren Zubehör steht unter
    4.2.2 Messungen
    Die Messungen bei netzbetriebenen elektronischen Geräten und deren Zubehör weisen zusätzlich zu den Allgemeinen Anforderungen (Teil 1) drei weitere Vorgaben auf:
    - Isolationsmessung zu den Anschlußstellen des Gerätes
    ...
    - Ersatzableitstrommessung an den Anschlußstellen.

    Im Text folgt dann noch die Erläuterung
    ... Der Isolationswiderstand muß gemessen werden zwischen dem am Netz liegenden Stromkreis, den Netzpolen - alle Schalter auf "Ein" - und allen Anschlußstellen, die nicht mit dem Blitzpfeil gekennzeichnet sind. Bei älteren Geräten gab es diese Kennzeichnung noch nicht. In diesem Fall ist anhand des Schaltbildes zu prüfen, welche Anschlußstellen ohne Zerstörung von Bauteilen, insbesondere von Halbleitern, geprüft werden könnnen.

    Du beziehst dich wahrscheinlich auf Teil 240 (Datenverarbeitungseinrichtungen), bei der die Messung des Isolationswiderstandes entfällt und durch die Messung der Spannungsfreiheit berührbarer leitfähiger Teile ersetzt wird. So wie ich das lese, geht es vorallem darum, dass die Geräte für die Prüfung nicht vom Netz müssen (was imho bei 0701 etwas unlogisch ist...).

    Bei der 0702 hält sich das Buch ziemlich bedeckt, sortiert aber Rechner + Diskoequipment in die Gruppe 8 ein.
    So, nun müssten wir noch klären, wann ein Digitalmischpult eine Datenverarbeitungsanlage und wann ein elektronisches Gerät ist..

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.755
    Beiträge
    6.778
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 20. Dezember 2010 um 21:35
    • #26
    Zitat von "ThomasS"

    Bei geräten mit Heizelementen kenne ich die Problematik habe schon öffter den fall gehabt das neue geräte nicht den vorgeschriebenen Isowert erreichen.


    Naja, zu 'Elektrowärmegeräten' macht die Norm ja klare Vorgaben was in diesem Falle zu messen ist.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • ThomasS
    Verifiziert
    Beiträge
    15
    • 20. Dezember 2010 um 22:02
    • #27

    Ok ich kenn nur die VDE 0701/0702 welche den Prüfungen zu Grunde Liegt.

    darin steht : ..."Die Messung darf bei Geräten der Infomationstechnik entflallen. Die Messung darf ebenfalls entfallen bei SELV führenden Teilen, wenn durch das dabei nötige aptieren oder durch den Messvorgang eine Beschädigung des Gerätes erfolgen kann.

    ... Bei Geräten mit netztspannungsabhängingen Schalteinrichtungen wird bei dieser Messung nur der Isolationswiderstand der aktivenTeile bis zu den Klemmen der Schalteinrichtungen erfasst.

    ... Anmerkungen zu 5.4 Messung des Isolationswiedersands
    ... Das anwenden des Ersatz-Ableitsrommessverfahrens ist aus dem gleichen Grund wie bei der Isolationswiderstandsmessung nicht möglich bzw nicht zulässig."


    Aber im Grundsatzt ist die entscheinde Frage wie man das Betriebsmittel einstuft wie du schon richtig erkannt bzw aufgezeigt hast.

    @ Andy 2006
    dagegen Spricht ganz einfach das es ein Punkt der Prüfung ist
    Lt. VDE 0701/702
    "... Sichtprüfung...
    ... Prüfung des Schutzleiters...
    ... Messung des Isolationswiderstans...
    ... Messung des Schutzleiterstroms...
    ... Messung des Berührungstroms...
    ... Funktionsprüfung....
    ... Dokumentation..."

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.755
    Beiträge
    6.778
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 20. Dezember 2010 um 22:12
    • #28

    Hi,

    persönlich mag ich speziell das Differenzstromverfahren.
    Allerdings nutzt es halt bei Anschlüssen, die nicht auf Erde liegen nix, da ja der Grund für den 'Fehlstrom' fehlt.

    :shock: Wenn man jetzt ganz böse wäre, könnte man sagen, dass bei Messverfahren mit 'laufenden' Geräten (Differenzstrom, Ableitstrom) ja eine Inbetriebnahme des Gerätes erfolgt, bevor die sicherheitsrelevanten Messungen abgeschlossen sind. Allein das würde ja für eine Messung des Isolationswiderstandes vorher als 'Basisschutz' sprechen.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • ThomasS
    Verifiziert
    Beiträge
    15
    • 20. Dezember 2010 um 22:20
    • #29

    Hi

    aber man muss auch bedenken das die Iso-Messung in fällen von Elelektrischen Schaltern trügerisch ist da man nur die Zuleitung misst.
    Andereseits muss im Fehlerfall ja die Vorgeschaltete Sicherungseinrichtung kommen sprich FI im Erschluss bzw Sicherung im Kurzschluss.

  • Andy2006
    Verifiziert
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    101
    • 21. Dezember 2010 um 08:06
    • #30
    Zitat von "ThomasS"

    "Die Messung darf bei Geräten der Infomationstechnik entflallen. Die Messung darf ebenfalls entfallen bei SELV führenden Teilen, wenn durch das dabei nötige aptieren oder durch den Messvorgang eine Beschädigung des Gerätes erfolgen kann.

    Zitat von "ThomasS"


    ... Anmerkungen zu 5.4 Messung des Isolationswiedersands
    ... Das anwenden des Ersatz-Ableitsrommessverfahrens ist aus dem gleichen Grund wie bei der Isolationswiderstandsmessung nicht möglich bzw nicht zulässig."


    Für mich bedeutet das:
    Ich kann auf die Isolationsmessung und die EA-Messung verzichten und stattdessen nur den Differenzstrom messen.

    Worum geht es denn bei der Prüfung?
    Um die Sicherheit des Benutzers der Geräte.
    Wenn ich also die Sicherheit der Geräte gewährleisten kann nur durch sie Schutzleiter und Differenzstrommessung, dann mache ich das so.
    Wieso dann nicht einfach bei allen Geräten so messen?

    Durch die Differenzstrommessung wird gewährleistet dass am Gerät selbst kein gefährlicher Strom über das Gehäuse und den Menschen abgeleitet wird.


    PS.: Man kann ja die Prüfung nach Standard durchführen und bei Geräten bei denen man nicht sicher ist verzichtet man auf die ISO-Messung und misst den Differenzstrom.

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.755
    Beiträge
    6.778
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 21. Dezember 2010 um 08:40
    • #31
    Zitat von "Andy2006"


    Durch die Differenzstrommessung wird gewährleistet dass am Gerät selbst kein gefährlicher Strom über das Gehäuse und den Menschen abgeleitet wird.

    Nur, wenn der Differenzstrom die Möglichkeit hat auch zu fließen. Die hat er nur, wenn er zur Erde hin abfließt. Wenn er zu einem nicht geerdeten Anschluß (Groundlift!) abfließen würde, fließt er nicht, es sei denn, du langst da hin.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 21. Dezember 2010 um 10:27
    • #32
    Zitat von "TomyN"

    persönlich mag ich speziell das Differenzstromverfahren.
    Allerdings nutzt es halt bei Anschlüssen, die nicht auf Erde liegen nix, da ja der Grund für den 'Fehlstrom' fehlt.

    :shock: Wenn man jetzt ganz böse wäre, könnte man sagen, dass bei Messverfahren mit 'laufenden' Geräten (Differenzstrom, Ableitstrom) ja eine Inbetriebnahme des Gerätes erfolgt, bevor die sicherheitsrelevanten Messungen abgeschlossen sind. Allein das würde ja für eine Messung des Isolationswiderstandes vorher als 'Basisschutz' sprechen.

    Deine persönlichen Vorlieben seien Dir ja unbenommen, aber was anerkannte Regel der Technik ist, klärt ein Blick in die Norm, in diesem Fall in die DIN VDE 0701-0702;2008-06.

    Zuerst wird der Isolationswiderstand mit Gleichspannung gemessen.

    Dann wird der Schutzleiterstrom gemessen, und zwar mit Wechselspannung, wofür es drei Verfahren gibt:
    - direkte Messung
    - Differenzstrommeßverfahren
    - Ersatz-Ableitstromverfahren

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.755
    Beiträge
    6.778
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 21. Dezember 2010 um 10:55
    • #33

    Nix anderes hab ich geschrieben.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 21. Dezember 2010 um 11:30
    • #34
    Zitat von "TomyN"

    Nix anderes hab ich geschrieben.

    Dann bin ich ja beruhigt, ich hatte das so gelesen, als ob das Differenzstromverfahren die Isolationsmessung ersetzen könne.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • ThomasS
    Verifiziert
    Beiträge
    15
    • 21. Dezember 2010 um 20:45
    • #35

    @ Andy 2006

    Zitat von "Andy2006"


    Worum geht es denn bei der Prüfung?
    Um die Sicherheit des Benutzers der Geräte.

    Nicht ganz.
    Sicherheit ....
    Dieses Wort hat in den Normen leider immer eine andere Bedeutung.
    Sicherheit ist zwar das Hauptargument der Norm aber darunter fällt die Betriebssicherheit der el. Anlage.
    Wobei mit Betriebssicherheit nicht nur irgendwelche Unfälle gemeint sind sonder auch die Ausfallsicherheit der Stromversorgung oder ähnliches.

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?

    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  2. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER

    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  3. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?

    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  5. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  6. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  7. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  8. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  9. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  10. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™