1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. PA-Forum
  2. LMS-Daniel

Beiträge von LMS-Daniel

  • Probleme zu mit RCD bei kleiner open air auf wiese

    • LMS-Daniel
    • 28. Mai 2004 um 08:37

    zweimal falsch getippt !!!

    Speisepunkte nach VDE 0100 T.711 SOLLTEN mit 300mA RCD (SELEKTIV!) geschützt werden.
    Das wäre hier die 63A-CEE-Dose.

    Zum 1001 mal:
    Alle Steckdosenstromkreise bis 32A und alle Endstromkreise (außer solche für Notbeleuchtung) MÜSSEN mit 30mA RCD geschützt sein.

  • Controller BSS Omni Drive

    • LMS-Daniel
    • 28. Mai 2004 um 08:22

    Gibt es auch nicht in Deutsch.
    Für den deutschsprachigen Raum muß man auf die englische Version zurückgreifen.

  • Prüfungsfrage: Berechnungen

    • LMS-Daniel
    • 29. April 2004 um 10:05

    Kommt darauf an welchen Punkt im Netz oder welche Zuleitung Du betrachtest.
    Deine Scanner haben einen cos phi von 0,8.
    Falls Du eine seperate Zuleitung für die Scanner verwendest mußtest Du theoretisch hierfür den cos phi berücksichtigen.

    Im Sternpunkt Deines z.B. Hauptverteilers (Punkt an dem die getrennten Zuleitungen der Verbraucher zusammengeführt werden) entsteht wiederum ein cos phi der Gesamtlast.

  • gefahrenanalyse

    • LMS-Daniel
    • 29. April 2004 um 09:54

    Beim vbg gibt es eine CD, da findet man u.a. auch Vorlagen zur Gefahrenanalyse drauf.

    http://www.vbg.de/publikation/index.jsp?step=25&strg=Einzel&/Produkt/OBJKT=S02511

  • Prüfungsfrage: Berechnungen

    • LMS-Daniel
    • 27. April 2004 um 16:35

    Ich halte es nicht für sinnvoll einfach nur so eine Musterlösung zu posten.

    Du solltest erst einem selbst eine Lösung erarbeiten. Die Fehler kann man hier dann sicherlich diskutieren.

    Somit ist der Lern- / Lehreffekt auch größer. :wink:

  • Drehstrom: Netzteile und Sicherungen kaputt. Null kurz weg?

    • LMS-Daniel
    • 26. April 2004 um 10:48

    Apostoli

    So so, natürlich bestätigen Ausnahmen immer die Regel, Du bist aus München (München hat auf jeden Fall TN)
    Region Südbayern hat TN-Netzform mit Ausnahme:
    OBAG(Teilbereich EON), Erding, TÜGA, Deggendorf, Passau, Teile von Landshut, Pfarrkirchen, Plattling, ...

    Die Inhaltliche Thematik zu den RCDs nach VDE 0100 T711 wurde bereits wiedergegeben. Diese Norm hat 19 Seiten.

    @Fossi123
    Die Festlegung auf zwingende Anwendung von zusätzlichen Schutzmaßnahmen (z.B. RCD) und die genau Charakteristik erfolgt jedoch meist in den 700er-Teilen der VDE 0100.

  • Wärmebeständige Feinsicherungshalter

    • LMS-Daniel
    • 25. April 2004 um 19:01

    Es gibt welche, die mit Naylon ausgeführt sind und bis ca. 70°C oder so zugelassen sind.
    Meines Wissens bei RS oder so erhältlich.

  • Drehstrom: Netzteile und Sicherungen kaputt. Null kurz weg?

    • LMS-Daniel
    • 25. April 2004 um 18:54

    Nur zur Richtigstellung:

    Apostoli:
    In Bayern ist das TT-Netz wohl eher absolut unüblich. TT-Netze finden sich meines Wissens eher im Osten Deutschlands.
    In Bayern sind TN-C-S-Netze verbreitet.

    @all:
    Es ist wohl richtig dass ein RCD im grossen und ganzen bei TN-Netzen nicht für alle Endstromkreise in üblichen Elektroanlagen vorgeschrieben ist.
    Ausnahmen gibt es einige: z.B. Stromkreise im Räumen mit Dusche / Badewanne, Steckdosen im Freien, usw. hier werden RCDs mit 30mA zwingend nach VDE gefordert.

    In der Veranstaltungstechnik sind RCDs <=30mA in allen Steckdosenstromkreisen bis 32A (Ausnahme Notbeleuchtung) (nach VDE 0100 T711) zwingend vorgeschrieben und keinesfalls obligatorisch.

  • Freibetrag!!! Wieviel € darf ich verdienen ohne Mwst zu zahl

    • LMS-Daniel
    • 20. April 2004 um 12:34

    Nur für alle die es noch nicht wissen (scheinbar weiß es keiner):

    Die Umsatzgrenze für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung (§19 UStG) wurde rückwirkend zum 1.1.2003 von 16620 € auf 17500 € angehoben.

    Siehe hierzu Gesetz zur Förderung von Kleinunternehmern. Weitere interessante Änderungen:

    Die Buchführungsgrenzen wurden von 260000 € Jahresumsatz auf 350000 € Jahresumsatz und von 25 000 € Jahresgewinn auf 30000 € Jahresgewinn angehoben.

    Ab 2004 wird die Einnahme-Überschuss-Rechnung standardisiert.

    Inhabern einer Ich-AG wird in Zukunft - rückwirkend zum 1.1.2003 - die Beschäftigung externer Arbeitnehmer ohne negative Auswirkung auf die Förderung ermöglicht.

  • Kaltgerätekabel mit 1 qmm zulässig?

    • LMS-Daniel
    • 16. April 2004 um 09:52

    Nachdem PowerCon Verbindungen bis 20A zugelassen sind und es sich hier um Verlängerungen handelt sind Leitungen (ausgehend von H07xxx bei Umgebungstemperaturen 30°C) mit Mindestquerschnitt 3x2,5qmm zu verwenden.
    Sie hierzu VDE 0100 T520

  • Stromversorgung für LAN-Party

    • LMS-Daniel
    • 31. März 2004 um 09:45
    Zitat von &quot;Kai&quot;

    Mag ja sein das Du so empfindest, allerdings denken die Herren der VDE da anders drüber - leider, da muß ich Dich enttäuschen, zählt deren Meinung mehr.

    Gruß
    Kai


    Generell ist bei LAN-Parties bei 16A-CEE Abgängen 5x2,5qmm eine richtige Entscheidung.
    Bei PC's werden fast ausschließlich Schaltnetzteile verwendet. Bei Schaltnetzteilen treten Oberwellen auf (insbesondere 3. Harm.), die zusätzliche Belastungen verursachen. Daher kann auch bei symmetrischer Lastverteilung nicht von einer symm. Belastung ausgegangen werden.

  • Akustikschaumstoff für LS

    • LMS-Daniel
    • 11. Februar 2004 um 14:03

    Hallo allerseits,

    wer Bedarf an Frontschaum hat in verschiedenen Stärken und tiefschwarz (andere Farben auf Anfrage) und in allen möglichen Porengrößen ("die Löcher im Schaum") kann sich bei mir per email melden.

  • Akustikschaumstoff für LS

    • LMS-Daniel
    • 11. Februar 2004 um 14:03

    Hallo allerseits,

    wer Bedarf an Frontschaum hat in verschiedenen Stärken und tiefschwarz (andere Farben auf Anfrage) und in allen möglichen Porengrößen ("die Löcher im Schaum") kann sich bei mir per email melden.

  • Selbstständig machen mit Beschallungstechnik

    • LMS-Daniel
    • 6. Februar 2004 um 21:48

    Da wir gerade bei dem Thema Fachkräfte angekommen sind:
    Mich würde mal interessieren ob Ihr selbst (ich spreche jetzt eigentlich nur die hauptberuflichen Profis an) Fachkäfte (auch Meister) in eueren Unternehmen zusätzlich beschäftigt, oder ob Ihr selbst Fachkräfte seid.

    Ich bin auch der Auffassung, dass viele unter euch für großere Veranstaltungen freie Meister etc. "zuleihen" oder vom Veranstalter "stellen lassen", oder ???

  • Weichenplan für ElectroVoice Stage System 80

    • LMS-Daniel
    • 3. Februar 2004 um 21:12

    Hallo,

    hat von euch zufällig jemand einen Weichenplan für das frühere Stage System 80 von ElectroVoice?
    (Vorgänger der aktuellen SX-80 B)

    Bräuchte Angaben zu den verbauten Spulen auf der Weiche für Reparatuerzwecke.

  • An die PROFI's unter Euch

    • LMS-Daniel
    • 2. Februar 2004 um 13:20

    Kann es sein, dass Du die Schuko-Steckdose mit den Kláltgerätesteckern oder gar den Universal-Lichtschaltern verwechselst ???

  • An die PROFI's unter Euch

    • LMS-Daniel
    • 2. Februar 2004 um 11:08

    Schukosteckdosen sind i.a. für 16A/230V zugelassen und dürfen also auch mit 16A gesichert werden.

    Wie "Kracky" schon richtig feststellte muß sichergestellt sein dass der Powercon-Anschluß nur mit 16A abgesichert ist, dann ist das so zulässig.
    Problem ist nicht die Adaption als solches sondern die Sicherstellung eine Fehlbedienung auszuschließen. Nachdem diese Powercon-Adapter aber i.d.R. von Elektrofachkräften angewendet werden, würde ich zumindest einen Hinweis empfehlen, das ein Speisender-Powercon mit einer max. Absicherung von 16A zu verwenden ist.

    Ich möchte ja nicht unnötig das alte Thema (16A-->32A) wieder aufbringen, aber generell ist nicht ein Adapter als solches als unzulässig einzustufen wenn eine Fehlbedienung ausgeschlossen werden kann, und das ist immer sehr schwer sicherzustellen.

  • Baustromverteiler indoor erden?

    • LMS-Daniel
    • 2. Februar 2004 um 10:51

    Hier hat der Bühnenmeister wohl Fortbildungsbedarf.

    Wenn 5-polige CEE-Stecker verwendet werden muß sichergestellt werden, dass auch das Stahlblech-Gehäuse (falls nicht Schutzisolierte Ausführung) mit dem PE-Leiter verbunden ist.

    Wie von meinem Vorredner schon erwähnt wird der Erdungsstab v.a. bei TN-C Netzen (Hauptzuleitung 4-polig also mit PEN-Leiter) zur Aufteilung in PE- und N-Leiter verwendet ---> TN-S-Netz und das ganze wird als TN-C-S-System bezeichnet.

  • Veröffentlichung der VDE 0100 Teil 711

    • LMS-Daniel
    • 5. November 2003 um 16:40

    Kurzinfo über VDE 0100 T.711:

    Die VDE 0100 T.711 ist anzuwenden für vorübergehend errichtete elektr. Anlagen in Ausstellungen / Shows / Ständen (mobil). Sie gilt nicht für die elektr. Anlage eines Gebäudes.

    a) Stromversorgung:
    maximal AC 230/400 oder DC 500V

    b) Äußere Einflüsse sind zu Berücksichtigen
    (mechan. Belastung...)

    c) Schutzmaßnahmen:

    - zwingend TN-Systeme als TN-S-System

    - zusätzlicher POT-Ausgleich.....

    - Bei SELV und PELV höhere Prüfspannung oder mechan. Abschottung

    - Trennen: Jeder eigenständige, vorrübergehend errichtete Aufbau (Stand oder Einheit pro Nutzer) und jeder Verteilerstromkreis in Außenanlagen muß eine schnell erreichbare Trenneinrichtung besitzen. Es darf benutzt werden was zum Trennen geeignet ist (siehe auch 0100T.537) z.B. Schalter, LS-Schalter, RCDs, usw.

    - Sollregelung über RCD mit 300mA und Typ S (zeitlich verzögert) am Speisepunkt.

    - Zwingend alle Steckdosenstromkreise bis 32A und alle Endstromkreise mit RCD<=30mA (Ausnahme Notbeleuchtung)
    Anmerkung: Damit ist der RCD mit 300mA ab Speisepunkt eigentlich
    Stand der Technik!
    Kabel-/Leitungsanlagen:

    - Mindestquerschnitt 1,5 qmm

    - Flexible Leitungen/Kabel in Öffentlichen Bereichen nur zulässig bei Schutz gegen mechn. Beschädigung
    Anmerkung: Teppichböden, Matten bieten keinen ausreichenden Schutz

    d) Kabel-/Leitungen

    TYPEN:
    - Wenn Feueralarmsystem vorhanden:
    z.B. Typ H05VV, H05VVF, H05RRF, H05RNF, NYM, NI2XY

    -Wenn KEIN Feueralarmsystem vorhanden:
    Flammwidrig und mit geringer Rauchentwicklung
    z.B. H07ZZ-F, NHMH, NHXMH (E30), NHXMH(FE180), NHXCHX, N2XH, N2XCH,
    oder in (nicht-/)metallenen Röhren und Kanälen die einen Feuerschutz und mind. IP4X bieten.

    Zusätzlich gibt es Abschnitte zu Leuchten im Handbereich, Entladungslampen, Elektromotoren, Transformatoren und Prüfungen

    WICHTIG:
    Diese kurze Info stellt Stichpunktartig den Inhalt dar und ist werder vollständig noch bis ins Detail ausgeführt.

    Noch ein paar Worte meinerseits zu den Kabel-/Leitungen:
    Interessant finde ich, dass in Gebäuden ohne Feueralarmsystem (BMA) nur noch Halogenfreie Leitungen oder geschottet zulässig sind.
    Es gibt hierzu bereits eine laufende Anfrage an die DKE, denn in der Praxis werden wohl bisher überhaupt keine Halogenfreien Leitungen eingesetzt, noch läßt sich eine Schottung praktikabel durchführen, wohlgemerkt diese VDE bezieht sich auf vorübergehend errichtete Anlagen.

  • Endstufen und Starkstrom

    • LMS-Daniel
    • 4. November 2003 um 10:43

    Weder noch (nachzulesen in der VDE 0100 T.410):

    Kleinspannung bei SELV (ungeerdet):
    Schutz wird durch kleine Spannungen erreicht (50V Wechselspannung oder 120 V Gleichspannung (oberschwingungsfrei) und eine sichere Trennung vom Primärnetz (z.B. Trafo mit sicherer Trennung, elektro-mechanische Kopplung).
    Bei Spannungen bis 25V Wechselspannung oder 60 V Gleichspannung (oberschwingungsfrei) ist in der Regel der Schutz gegen direktes Berühren entbehrlich.

    Kleinspannung bei PELV (Stromkreise und Körper dürfen geerdet sein):
    Gleiche Spannungsgrenzen wie bei der Kleinspannung, SELV, aber der Sekundärstromkreis oder Betriebsmittel werden geerdet.
    Ein Schutz gegen direktes Berühren kann zwingend erforderlich sein.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™