Stromverteilerproblem Sicherungsautomat 16A A charakterist

  • also an dem alten schätzchen sind nun zwei 16A automaten defekt.


    die dazugehörenden schukos tun nimmer schalten lassen sie sich noch aber kein durch gang


    nun wollte ich die Automaten gegen 16A mit C charakteristic aus tauschen.


    das ist mein stromverteiler für die PA


    32A rein 32A raus 2x 16A buchse seperrat und 6x schuko 2x je phase


    und die automaten für die schukos auf zwei phasen sind hin.



    die 32A sind über schmelzsicherungen abgesichert und FI .



    also geht dat jungens. ???

  • weil du nicht auschließen kannst, dass die leitungslänge/impendanz hinter dem verteiler gering genug bleibt, mußt du Automaten mit "B" Charaketristik nehmen.


    Phil

  • misst jetzt hab ich aber C eingebaut


    macht das was ???



    da kommen eh miene CA 18 dran die nuckeln schon mal geftig beim einschalten.


    was nen kinderspiel zum um buaen


    bin ja noch nie der fan von 220v gewesen telfone waren mir lieber


    das überlebt mann wenigstens wenns brizzeilt.

  • Zitat von "phil"

    weil du nicht auschließen kannst, dass die leitungslänge/impendanz hinter dem verteiler gering genug bleibt, mußt du Automaten mit "B" Charaketristik nehmen.


    Phil


    Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wie Du zu dieser Pauschalaussage kommst.
    LS-Schalter Typ C haben doch gerade bei höheren Einschaltströmen Ihre Berechtigung.
    tthorsten
    Es handelt sich um eine mobile Verteilung, oder???
    Laut VDE ist die zulässige Länge z.B. bei Vorimpedanz von 300mOhm
    und Querschnitt 2,5qmm bei einem 16A-LS-Schalter:
    Typ B ca. 134m
    Typ C ca. 59m


    Maximale Länge aufgrund vom zulässigen Spannungsfall mit 3% sollte aber bei Wechselstromkreisen und 2,5qmm nur ca. 30m betragen (unabhängig von LS Typ).


    Ca.-Werte, da diese im allg. für feste Verlegung gelten.


    Wenn man dies nicht überschreitet sehe ich aber kein Problem.