Spannungsfall bei Lastmulitcores

  • Hallo, weiß jemand wie man den Spannungsfall von Lastmulticores berechnet. Finde nirgends eine passende Formell, brauche sie aber dringend für mein Abschlußprojekt.


    Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.....schon mal vielen Dank.

  • Im Lastmulti ist es genauso wie in einzelnen leitungen:


    R = 2l / (Κ * A)


    R: Widerstand der Leitung
    l : Leitungslänge (*2 weil es ja hin- und zurückgeht) in m
    Κ: Kappa, Spez. Leitwert (Für Kupfer: 56)
    A: Leitungsquerschnitt in qmm


    Jetzt hast Du den Widerstand Deiner Leitung. Hier greift dann wieder das Ohmsche Gesetz R=U/I


    I ist gegeben, nach U auflösen, fertig.

    Edith meint, dieses Thema wäre im Strombrett besser aufgehoben.

  • Zitat von "Uwe Bohl"

    Muß ich dann da die Leiter Multiplizieren ? Oder bei jeden leider separat ausrechnen ?


    Ich fürchte, ich verstehe die Frage nicht.


    Multipliziert wird hier nichts. (Ausser die Leitungslänge*2 aus o.g. Gründen).
    Ausrechnen musst Du es für jeden Kanal separat.


    Diese Ergebnisse gelten dann auch separat - hier werden die Ergebnisse auch nicht addiert. Wenn Du sechs Kanäle mit je 10A belastest, hast Du bei 2,5qmm 6x 7,14V Spannungsfall, nicht pauschal 42,84V.

  • Ich vermute er spricht den Häufungsfaktor bei verschiedenen Verlegearten an. doch ein Lastmulticore sollte Verlegeart E1 entsprechen oder ?


    Grüße
    Moritz