1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Truss-Konstruktion erden...

  • PA-Peter
  • 28. Juli 2003 um 14:55
  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 13. April 2005 um 20:31
    • #61

    Tja, die VDE ist da vielleicht uneindeutig - die DIN aber nicht. In der DIN zu Punktzügen und Prospektzügen steht eindeutig, daß Beleuchtungszüge noch einmal separat geerdet werden müssen.

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • TeO
    Beiträge
    219
    • 27. April 2005 um 14:20
    • #62

    Lieber Tobias,

    Dein anscheinendes Auswendigkennen aller Vorschriften in Ehren, solltest Du aber auch wissen, welches Vorschriftenwerk Vorrang hat. Und da ist die VDE quasi "Gesetz", jeder Elektromeister und jeder, der annähernd damit zu tun hat, ist gut beraten, sich danach zu richten! Natürlich kann die VDE als Grundlage genommen werden, gegen "schärfere" Maßnahmen wird niemand etwas sagen. ABER: Es ist nicht gestattet, die VDE mit anderen Vorschriften (z.B. die DIN) zu umgehen oder gar unwirksam zu machen! Also vergiss mal grad wieder, was Du geschrieben hast. Mag sein, dass das in der DIN so drin steht, mag auch sein, dass Du das in Deiner Ausbildung so lernst (was ja noch lange nicht heißt, dass das stimmt - siehe auch den netten Thread zu diesem Thema ;-)). Im Falle eines Falles stehst Du damit aber haftungsmäßig im Abseits, wenn die VDE dies anders hergibt!

    Gruss
    TeO

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 27. April 2005 um 20:09
    • #63

    lalala....

    ich bezweifle, dass du schonmal einen blick auf eine VDE Norm geworfen hast..... denn dann währe dir bekannt, dass die VDE Normen in wirklichkeit DIN VDE normen sind...

    alles in allem sind die vorschriftenwerke des VDE eine untergruppe der DIN normen...


  • TeO
    Beiträge
    219
    • 28. April 2005 um 01:46
    • #64

    Habe ich sehr wohl, weil ich mich damit mehr als einmal etwas umfassender auseinandersetzen musste. Und bevor Du jetzt mit mir hier weiterdiskutieren willst, bitte erstmal eine aktuelle Version (November 1986???) zitieren.

    Gerne kannst Du auch behaupten, mehr über VDE (die im üblichen Amtsdeutsch auch unter "DIN-Norm" läuft) zu wissen, als ein Elektromeister, ein Elektro-Ingenieur oder VDE-Dozenten selbst (die sollten das denke ich schon wissen).

    Gutes Schläfle
    TeO

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 28. April 2005 um 02:37
    • #65
    Zitat von "TeO"

    Habe ich sehr wohl, weil ich mich damit mehr als einmal etwas umfassender auseinandersetzen musste. Und bevor Du jetzt mit mir hier weiterdiskutieren willst, bitte erstmal eine aktuelle Version (November 1986???) zitieren.

    gerne doch:


    Zitat

    Gerne kannst Du auch behaupten, mehr über VDE (die im üblichen Amtsdeutsch auch unter "DIN-Norm" läuft) zu wissen, als ein Elektromeister, ein Elektro-Ingenieur oder VDE-Dozenten selbst (die sollten das denke ich schon wissen).


    das behaupte ich nicht. denn solch eine aussage steht mir nicht zu. jedoch habe ich - im gegensatz zu schätzungsweise 99% der foren user - zugriff auf so ziemlich das umfangreichste DIN VDE archiv.... habe mich mit der materie also auseinandergesetzt.

    ich wollte lediglich die missverständliche aussage deinerseits korrigieren, dass die VDE über der DIN steht...

    mein kommentar "ich bezweifle, dass du schonmal einen blick auf eine VDE Norm geworfen hast..... " war sicherlich eine völlig falsche wortwahl und ich entschuldige mich hiermit bei dir.

  • TeO
    Beiträge
    219
    • 28. April 2005 um 12:52
    • #66

    Apostoli: Okay, okay, hab jetzt auch verstanden, was Du wolltest. Mir gings jedoch nicht drum, hier Missverständnisse aufzuwerfen, sondern darum, dass irgendeine DIN nicht einfach die VDE aufheben kann! Da haben wir wohl aneinander vorbei geredet, kommt vor... ;)

    Gruss
    TeO

    P.S.: Ja, so'n VDE-Archiv ist schon Gold wert, wenn man Zugriff darauf hat... ;)

  • Michael D
    Beiträge
    721
    • 28. April 2005 um 13:28
    • #67

    Wie im Kindergarten...

    http://www.digital-enlightenment.de/
    USB DMX Interface, Mediensteuerung, Demultiplexer, Multiplexer, Dimmer, Relaisboard, Art-Net

  • lalelu12345
    Beiträge
    59
    • 17. April 2006 um 17:18
    • #68

    16mm² flexibles gelb grünes kabel
    eine seite nen half coupler dran
    andre seite ein schuko stecke mit abgesägter steckzapfen sodass es sozusagen nur ein schutzkontakt ist den du in ne normale steckdose steckst is das erlaubT???
    oder is da bei den im haus verlegten leitungen wieder der querschnitt zu klein?

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    394
    Beiträge
    10.045
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 17. April 2006 um 17:37
    • #69
    Zitat von "krizzixx"

    16mm² flexibles gelb grünes kabel
    eine seite nen half coupler dran
    andre seite ein schuko stecke mit abgesägter steckzapfen sodass es sozusagen nur ein schutzkontakt ist den du in ne normale steckdose steckst is das erlaubT???
    oder is da bei den im haus verlegten leitungen wieder der querschnitt zu klein?

    1.) Das ist keine Verbindung, die nur mit Werkzeug zu lösen wäre.

    2.) Der Querschnitt wäre wie folgt zu bemessen:

    - mindestens 6 mm²
    - mindestens die Hälfte der stärksten Schutzleiterquerschnitts
    - braucht nicht stärker als 25 mm² Kupfer ausgeführt werden.


    Beides wäre mit dieser Lösung nicht erfüllt...

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • lalelu12345
    Beiträge
    59
    • 17. April 2006 um 17:42
    • #70

    aber mit irgend einer werkzeug-aufschraubbaren schelle und dann an die erdungsschraube im 63 A verteiler mit dem 16mm² kabel wäre dann in ordnung?

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    394
    Beiträge
    10.045
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 17. April 2006 um 22:56
    • #71
    Zitat von "krizzixx"

    aber mit irgend einer werkzeug-aufschraubbaren schelle und dann an die erdungsschraube im 63 A verteiler mit dem 16mm² kabel wäre dann in ordnung?

    Ja.

    Vorausgesetzt es gibt nicht irgenwo noch einen Verteiler, der mit mehr als 32 mm² angeklemmt ist. Wobei ich das dann auch nicht mehr so eng sehen würde (16mm² oder 25 mm²).

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • uuargh
    Beiträge
    6
    • 18. April 2006 um 11:36
    • #72

    Da sieht man es mal wieder. Er Nennt sich Ausbilder. Ich denke es gehört zum Job eines Ausbilders auch zu wissen wie man Traverse richtig erdet.

  • lalelu12345
    Beiträge
    59
    • 18. April 2006 um 19:03
    • #73

    wer?

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 19. April 2006 um 07:26
    • #74
    Zitat von "Uuargh"

    Da sieht man es mal wieder. Er Nennt sich Ausbilder. Ich denke es gehört zum Job eines Ausbilders auch zu wissen wie man Traverse richtig erdet.

    Was soll denn eine solche vollkommen schiefgegangene Aussage?... Blamabel für Dich.

    Aufgabe des Ausbilders ist nicht, zu wissen, wie man eine Traverse richtig erdet, sondern wo man es rauskriegt.

    MfG

    Tobias Zw.
    - auch Ausbilder, der durch den AdA-Schein auch nicht allwissend wurde -

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

pro-silentium.de

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen