1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Hobby Forum
  4. Sonstiges
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

LAN Kabel direkt neben 32A Kabel verlegen

  • lappen
  • 22. März 2010 um 02:05
  • lappen
    Verifiziert
    Beiträge
    100
    • 22. März 2010 um 02:05
    • #1

    Hallo,

    ich habe eine Frage und zwar müsste ich für ein ca. Sechsmonatiges Provisorium ein LAN Kabel direkt neben zwei 32A Kabel (relativ ausgelastet) verlegen. Der Gesamte Kabelweg ist ca. 35m davon 12m direkt nebeneinander (Kabelbrücke über einer Durchfahrt) 10m mit ca. 10 cm Abstand und der Rest mit mind. 1m Abstand.
    Als LAN Kabel ist ein geschirmtes 50m Cat5e Patchkabel vorgesehen.

    Habt ihr Erfahrungen ob es dabei zu Problemen kommen kann?
    WLAN fällt leider bedingt durch zwei gemauerte Außenwände und 3-4 Raumcontainer Wände aus.

  • ewok
    Reaktionen
    7
    Beiträge
    2.541
    • 22. März 2010 um 09:41
    • #2

    Aus deiner Beschreibung lese ich so zwischen den Zeilen heraus, dass du ein LAN zwischen 2 Gebäuden legen willst. Dann ist das größere Problem der erforderliche Potentialausgleich! Üblicherweise verwendet man zwischen Gebäuden LWL-Kabel, das erspart prinzipbedingt eine Erdung und man hat auch keine Probleme mehr mit Blitzschutz, Einstreuungen, Kabellängen,...

    Tom

    http://www.partyontour.de

  • ljbigfish
    Beiträge
    1.080
    • 22. März 2010 um 13:55
    • #3

    Hallo,

    das direkte verlegen von Lan-Kabeln neben Strom-Kabeln ist kein Problem. Wird eigentlich in so ziemlich jedem Kabelkanal so praktiziert. Die Übertragungsfrequenzen sind so verschieden, dass die Einstreuungen normalerweise nicht zu Problemen führen. Und wenn doch, ist wohl irgendwas nicht EMV konform ;)

    Wie das mit Potentialausgleich aussieht, kann ich nicht beantworten. Aber eigentlich sind in den Netzwerkkarten Übertrager eingebaut, die Stromschleifen vermeiden. Und wenn die Erdung zwischen beiden Containern ausreichend niederohmig ist, sollte es eigentlich keine Probleme geben.
    Glasfaserkabel werden glaube wegen Blitzschutz verwendet.


    Du solltest aber wegen der Betriebssicherheit lieber 2 Netzwerkkabel ziehen.


    Gruß Simon

  • test
    Profi
    Reaktionen
    1.025
    Beiträge
    10.336
    Marktplatz Einträge
    4
    • 22. März 2010 um 14:18
    • #4

    außerdem ist das streufeld eines gleichmäßig belasteten kabels nicht so hoch.

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • Jürgen Klingel
    Reaktionen
    513
    Beiträge
    4.873
    • 22. März 2010 um 16:57
    • #5

    Ein Problem heißt TN-C-S Stromnetz! Mitunter kanns passieren, dass über den LAN-Kabelschirm ein Ausgleichsstrom zwischen den Gebäuden zum Fließen kommt. Stichwort "verPENnte Installation"
    Eine einfache Lösung wäre, es mit UTP zu versuchen, da gibts keinen Schirm, es fließt kein Ausgleichsstrom drüber und funktionieren tuts meistens trotzdem mit der Übertragung.

    Kann Euch da Stories erzählen, was der 4-Leiter-Mist in unserer DV-Zentrale angerichtet hat...

    Gruß, Jürgen :wink:

    Lieber mit Röhre geampt, als in Selbige geschaut!

  • SimonFB
    Beiträge
    1.875
    • 22. März 2010 um 17:43
    • #6

    Hab notgedrungen meine Steigleitung im Versorgungsschacht neben den Lankabeln liegen - keine Probleme bis heute. Um die Erdung "aufzutrennen" gibt es auch passive Boxen mit 2x Cat 5 und ext. Erdaufnahme.

    Am Anfang war das Licht

  • lappen
    Verifiziert
    Beiträge
    100
    • 22. März 2010 um 23:01
    • #7

    Also das ganze sieht wie folgt aus:

    Das Hauptgebäude ist abgebrannt es steht nur noch eine Garage (Lagerraum).
    Darin wurde eine neue Hauptstromverteilung aufgebaut. Diese dient derzeit als Bau und Container Stromversorgung. Zwei 32A CEE Abgänge für die Container drei einzeln abgesicherte Schuko Steckdosen für Router, Ela Anlage Licht usw. in der Garage und ein 63A Abgang für einen mobilen Baustromverteiler.

    Also es hängt alles an einer Zuleitung da dürfte es ja eigentlich keine Probleme mit unterschiedlichem Potential geben?

    Oder soll ich das LAN Kabel abisolieren und den Schirm auf Erde legen.
    Oder doch lieber ein ungeschirmtes LAN Kabel ordern?
    Oder den Schirm auf einer (beiden) Seite einfach auftrennen ist ja dann wie ungeschirmt?

  • ljbigfish
    Beiträge
    1.080
    • 23. März 2010 um 11:51
    • #8

    Hallo,

    Ein Schirm ist besser als kein Schirm. Und bei deinen Anwendungen auf Potentialausgleich zu verzichten ist fahrlässig. Die Geräte haben aber dan Schutzleiter eigentlish schon die selbe null. Es kann also nur passieren, dass bei einem Masseschluss noch bisschen Strom über das Lankabel fließt.


    Gruß Simon

  • jan zipper
    Beiträge
    340
    • 25. März 2010 um 19:49
    • #9

    Hallo,

    Ich glaube, dass es nicht gänzlich ungefährlich für die Netzwerkhardware ist.
    Nun könnte es sein, dass Netzwerkhardwarehersteller wie Cisco oder HP aus Spaß, Vodoo oder was auch immer, extra Geräte verkaufen die nochmal zwischen lange Strecken und zum Beispiel Switches oder Router, zum Auffangen induzierter Spannung, geschaltet werden. Aber ich denke der Grund ist eher die Hardware zu schützen. Ich weiß ja nicht wie stark das Magnetfeld um das Starkstromkabel ist aber es wird sicherlich eine Spannung im Netzwerkkabel induzieren. Ich habe auch schon irgendwo gelesen, dass Ports an Switchen durch induzierte Spannung ausgefallen sind.
    Also wenn es nicht auf Jahre ist wird es bestimmt gut gehn. Vielleicht kann man ja auch noch ein bischen Abstand zwischen die Kabel bringen.

    Liebe Grüße,
    Jan

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen