Hallo
Habe hier eine DMX Kette.
RS485 Schnittstelle vom PC => 2 LED Par => Dimmer => 4 Scanner => 4 LED Par => Dimmer => 2 LED Par
Total 8 LED, 4 Scanner, 2 Dimmer
Beobachtungen
Ohne Widerstand:
Scanner flackern rum
Alle LED (vor und nach Scannern in de rKette) funktionieren tiptop, bis auf einen, der rumflackert
Dimmerkanal is um eins verschoben
Mit Widerstand, zwischen + und - verlötet:
Vom Widerstand zurück gezählt funktionieren die ersten 8 Geräte tiptop, das 9 kann sich zwischen 2 benachbarten DMX adressen nicht entscheiden, ab dem 10. sind alle Geräte um 1 adresse verschoben, d.h. sie reagieren z.b. auf Startadresse 8 statt wie eingestellt auf 9.
Mit einem eigentlich falsch eingelöteten Widerstand, nämlich zwischen + und Schirm:
Alles läuft einwandfrei.
Kann man sich das irgendwie erklären??
Kurzschlüsse oder Falschverpolungen in den Kabeln kann man nahezu ausschliessen.
Hab alles sehr sorgfältig und sauber gelötet, zudem hab ich hier noch die Kabel vertauscht, hat auch nix verändert an der Situation.
Die Scans sind TS 255 von Eurolite, die verursachten mir schon oft solche komische Situationen..... Is da eventuell intern irgendwo n Kurzschluss zwischen Schirm und Leiter vorhanden, oder was gibt es für Erklärungen???