Zitat von "dslsauger"Hallo,
Aber ist das wirklich zulässig, eine mit 32 A abgesicherte leitung einfach irgendwie auf 6 Dosen zu verteilen? Es ist nur einen 32a Sciherung in dem Kasten drinn, bzw es ist ein 32A Sicherungskasten, der auf dem verteile rmit drauf ist, aber merh nicht! Muss ich da nicht noch irgendwie was mit 16A absichern? Die einzelnen 230V zweige? Nichtd as ich an unserne lehren zweifel, aber ich möchte nicht mal von ner Endstufe gebruzelt werden, weil die 400V auf dem Gehäuse hat und die Sicherung nicht fliegt
dieser Verteiler muss raus
Also zuerst
muss ein FI/RCD rein dann kommen die 3 Sicherungsautomaten mit 32A
dann teilst du die32A pro Phase auf 2x16A auf und da kommt pro 16A Automat eine Schuckosteckdose ran
Also hast du 7200W pro Phase was dann mal drei genommen werden muss was dann 21600W Gesamtlast bedeutet