Welchen Stecker für CEE 16A, 6mm²

  • chrismalaga
  • 13. April 2017 um 19:03
  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.099
    Beiträge
    6.005
    Marktplatz Einträge
    2
    • 16. April 2017 um 10:23
    • #21
    Zitat von chrislangenhagen

    .habe hier mal ein pic mit so einem kabel gepostet

    iu9zaptx.jpg

    Das ist definitiv durch falsches Wickeln und Abwickeln entstanden!

    Wahrscheinlich ist das sogar immer halbwegs ordentlich aufgewickelt worden. Dann aber beim Abwickeln einfach gerade gezogen worden.

  • chrismalaga
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    108
    • 16. April 2017 um 10:40
    • #22

    aso ok danke,... also dann nehme ich wie gesagt 2,5mm² :)

  • Online
    Jürgen Klingel
    Reaktionen
    508
    Beiträge
    4.863
    • 16. April 2017 um 13:24
    • #23

    6qmm ist definitv übertrieben, das ZwoFünfer reicht i.d.R..

    Sollten die angeschlossenen Verbraucher tatsächlich Probleme mit dem entstehenden Spannungsabfall bekommen...4qmm bekommt man u.U. in CEE16A-Stecker reingewürgt und mit Stiftkabelschuhen auch noch angeschlossen - ist allerdings ne ziemliche Friemelarbeit :)

    Lieber mit Röhre geampt, als in Selbige geschaut!

  • chrismalaga
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    108
    • 16. April 2017 um 22:02
    • #24

    machen die verbraucher probleme beim Spannungsabfall?,...meinte mal gelesen/gehört zu haben das es dabei in erster linie darum geht das der kurzschlussstrom fließen kann, damit das schutzorgan ausgelöst wird,,... wenn ich 2,5mm² nehme ist dann bei 50meter schluss oder könnte ich im notfall auch nochmal etwas verlängern? wenn ja bis wieviel meter könnte ich maximal gehen? ,...

    ps.: hab grad das besagte kabel mal aufgeschraubt und gesehen das die litze silber (stahl, eisen, keinne ahnung was) ist.

    Einmal editiert, zuletzt von chrismalaga (16. April 2017 um 22:16)

  • chris216
    Reaktionen
    298
    Beiträge
    1.850
    Einträge
    1
    Marktplatz Einträge
    1
    • 16. April 2017 um 22:06
    • #25

    Das dürften verzinnte Kupferlitzen sein. Macht man gern zum Korrosionsschutz und ist gut. :)

    Gruß,
    Christoph Holdinghausen

  • Online
    Jürgen Klingel
    Reaktionen
    508
    Beiträge
    4.863
    • 16. April 2017 um 23:31
    • #26

    chrismalaga:

    Richtig, Leitungslänge, Querschnitt, Spannungsfall, Sicherungsorgan, Einhalten der Abschaltbedingung und zulässige Berührungsspannung gehören in einem Atemzug genannt. Zum Thema gibt es Tabellen und Berechnungsgrundlagen...bzw. der Elektriker Deines geringsten Misstrauens kann Dich fachkundig beraten und auch beliefern ;) Richtigerweise gehören Leitungen auf den zutreffend, ungünstigsten Fall dimensioniert.

    Mein Bauch sagt: "Bei >50m und <2,5qmm wird mir flau!" ? Auch aus dem Grund, dass meist noch ein paar weitere Meter "hintendran" hängen...

    Lieber mit Röhre geampt, als in Selbige geschaut!

    Einmal editiert, zuletzt von Jürgen Klingel (17. April 2017 um 00:00)

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.099
    Beiträge
    6.005
    Marktplatz Einträge
    2
    • 17. April 2017 um 10:19
    • #27

    Ich bin mal bei 40m 1.5mm² (Schuko natürlich) auf "geht gerade so" gekommen. Ich meine sogar mit C16A.

  • chrismalaga
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    108
    • 17. April 2017 um 13:54
    • #28

    ja,.. und vorne hängen ja meist auch noch ein paar meter dran weil die dose an der ich mein 50meter Kable hänge ja nicht direkt am zähler/sicherungskasten ist :( ,.. also doch 4mm² um auf nummer sicher zu gehen? ,..weil aktuell sind es ca 50 meter,.. aber was mache ich wenn es irgendwo anders dann mal 70 oder 80 meter werden!? dann wird es echt schon eng mit 2,5mm²

  • HenrySalayne
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.550
    Beiträge
    2.631
    • 17. April 2017 um 14:18
    • #29

    Entscheidend ist ja die Schleifenimpedanz. Rechnerisch haben 2,5 mm² Kupferkabel mit 80 m Länge ca. 1,1 Ohm, 4,0 mm² bei 80 m ca. 0,7 Ohm. Nicht berücksichtigt sind hier die Übergangswiderstände bei den Steckverbindungen. Insgesamt sollte die Impedanz der kompletten Schleife etwa 2 Ohm nicht überschreiten.

    Hinweis: Alle Fehler in diesem Beitrag sind KI-generiert.

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.099
    Beiträge
    6.005
    Marktplatz Einträge
    2
    • 17. April 2017 um 14:45
    • #30
    Zitat von chrislangenhagen

    .. aber was mache ich wenn es irgendwo anders dann mal 70 oder 80 meter werden!? dann wird es echt schon eng mit 2,5mm²

    Dann mach es ordentlich mit (teilweise) 32A-Verkabelung. Ist drecht unüblich, dass man nur einmal 16A auf der ganzen Strecke braucht.

    Und wie HenrySalayne geschrieben hat, sind selbst 2.5mm² und 80m noch im grünen Bereich.

  • HenrySalayne
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.550
    Beiträge
    2.631
    • 17. April 2017 um 18:18
    • #31
    Zitat von floger

    Und wie HenrySalayne geschrieben hat, sind selbst 2.5mm² und 80m noch im grünen Bereich.

    Jain. Das kommt eben auf die nicht berücksichtigten Übergangswiderstände an sämtlichen Verbindungen an.
    Ich würde Testweise mal einen Aufbau mit 80m Kabel machen und an der letzten Steckdose die Schleifenimpedanz messen. Sollte der Wert irgendwo unter 1,8 Ohm liegen, wäre das in Ordnung. Wenn nicht, sollte vielleicht eine andere Lösung her.

    Hinweis: Alle Fehler in diesem Beitrag sind KI-generiert.

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.099
    Beiträge
    6.005
    Marktplatz Einträge
    2
    • 17. April 2017 um 19:02
    • #32
    Zitat von HenrySalayne

    Jain. Das kommt eben auf die nicht berücksichtigten Übergangswiderstände an sämtlichen Verbindungen an.

    Ist dir bewusst von welchen Leistungen wir da bei 0,9Ohm sprechen? 230W! Bist du sicher, dass man das in der Relität erreicht?

  • HenrySalayne
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.550
    Beiträge
    2.631
    • 17. April 2017 um 19:19
    • #33
    Zitat von floger

    Ist dir bewusst von welchen Leistungen wir da bei 0,9Ohm sprechen? 230W! Bist du sicher, dass man das in der Relität erreicht?

    Wie kommst du auf diesen Wert?

    Edit: Achso, alles klar. Ich habe einfach mit den spezifischen Widerstand von handelsüblichen Kupfer, dem Querschnitt und der Länge (natürlich mal zwei für die Schleife) gerechnet.

    Ob man das in der Realität erreicht, kann ich nicht sagen. Im Dreiphasen-Netz müsste man den Wert aber mal 1,5 nehmen und hätte dann ca. 4,5 Watt pro m Kabel, was durchaus vertretbar ist, solange das Kabel abgewickelt frei liegt.

    Hinweis: Alle Fehler in diesem Beitrag sind KI-generiert.

    Einmal editiert, zuletzt von HenrySalayne (17. April 2017 um 19:31)

  • hell&dunkel
    Moderator
    Reaktionen
    1.095
    Beiträge
    12.398
    Marktplatz Einträge
    2
    • 17. April 2017 um 19:22
    • #34

    Eben: 0,9Ohm bei 230V ergibt bei mir 255A

    Hier befindet sich i.d.R. die Signatur

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.099
    Beiträge
    6.005
    Marktplatz Einträge
    2
    • 17. April 2017 um 19:28
    • #35

    Also wenn wir von 16A ausgehen erhalten wir einen Spannungsabfall von

    16A*0,9Ohm=14,4V

    Spannung mal Stom gibt die Leistung:

    16A*14,4V=230,4W

    Das in den Steckern zu verheizen wäre Wahnsinn!

  • hell&dunkel
    Moderator
    Reaktionen
    1.095
    Beiträge
    12.398
    Marktplatz Einträge
    2
    • 17. April 2017 um 19:50
    • #36

    Ebenso ach so, wie oben.

    Ich hatte bei ...0,9Ohm.... den Schleifenwiderstand im Sinn.

    Hier befindet sich i.d.R. die Signatur

  • MRspeaker
    Reaktionen
    183
    Beiträge
    5.030
    • 18. April 2017 um 23:40
    • #37

    Also wenn wir von einer Schleifenimpdedanz des Netzes von maximal 300mOhm ausgehen, dann habe ich bei mir laut Tabelle bei 16A Drehstrom 2,5mm² Querschnitt und einem C16 Automaten 60m, bei B16 137m.

    Ist halt die Frage was vor der Schutzeinrichtung hängt... g*

    http://www.audio2.eu
    Sommercable Gewerbe-Händler, Kabelkonfektion

  • chrismalaga
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    108
    • 20. April 2017 um 11:34
    • #38

    puuuuh...echt schwierig das ganze thema :( ,... ausprobieren und messen kann ich leider nicht weil ich es dazu erst kaufen müsste,..ich ich wollte eigentlich nur einmal kaufen :) ,.. naj,..neheme jetzt 50m 2,5mm² und falls ich es doch an irgendeinem Ort mal länger brauche gehe ich zum örtlichen verleiher und hole mir was dazu :) ,...danke für eure antworten :)

  • MRspeaker
    Reaktionen
    183
    Beiträge
    5.030
    • 21. April 2017 um 16:17
    • #39

    Falls du damit noch hin kommst, setz doch einen kleinen Verteiler am Ende des Kabels mit einem C13 Automaten.

    http://www.audio2.eu
    Sommercable Gewerbe-Händler, Kabelkonfektion

  • Weierleier
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    7
    • 28. September 2017 um 11:46
    • #40
    Zitat von chris216

    Das dürften verzinnte Kupferlitzen sein. Macht man gern zum Korrosionsschutz und ist gut. :)

    Um Gottes willen bloß nicht.
    Das ist Hochgradig gefährlich. Passende Aderendhülse mit der richtigen Zange aufkrimmpen und sonst nichts.

    Das Lötzin gibt im laufe der Zeit dem Druck der Klemmschraube nach und dadurch kann der Übergangswiderstand zu Groß werden. Das hätte zur Folge das da was zum Kockeln anfängt.

    Bitte bitte bitte nicht!!!

    MFG
    Moritz
    gelernter Elektroniker

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?

    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  3. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  4. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  5. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  6. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  7. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  8. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  9. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  10. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™