Mal wieder was von meinem Werkstatt- Tisch:
Ein Bekannter von mir hat gebraucht einen Stromverteiler der Firma ETS erworben, ganz nettes Gerät, hat Spannungsüberwachung und Überwachung des Neutralleiters, je einen Abgang rot 32A und 16A sowie an L1 und L2 eine bzw. 2 Schukodosen. Fehlerbeschreibung: RCD fliegt, wenn man etwas an die Schukos an L2 anschließt, auch wenn es ein Gerät der Schutzklasse II ist. Er hat den RCD schon gewechselt, aber das hat nichts geholfen.
Gut, dann schrauben wir das Ding mal auf und schauen rein:
Sieht soweit alles ganz nett aus... aber was macht der dicke schwarze Draht da im Klemmenblock an L2?
Er führt direkt zum LSS für den fraglichen Abgang, also vor dem RCD abgegriffen, während die blaue Leitung brav über den RCD geht. Sein armer Vorgänger wurde also umsonst verdächtigt, der muß auslösen.
Die Frage ist nun natürlich: Wer macht denn sowas?