1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom

32A Anschlus!!!

  • DJ Rider
  • 7. Februar 2004 um 21:27
  • DJ Rider
    Beiträge
    1.448
    • 7. Februar 2004 um 21:27
    • #1

    HI !
    Angenommen ich habe einen 32A Anschluss! Brauche aber nur 16A und habe keine 32A Kabel dabei, kann ich dann einen Adapter an den 32 A Anschluss machen - 32 A auf 16 A und kann 16 A nutzen?
    Oder gibts da Probleme????
    Rider

  • newbie
    Beiträge
    557
    • 7. Februar 2004 um 21:30
    • #2

    klar geht das, aber nur wenn durch den Einbau einer Sicherung sicher gestellt ist das aus dem Cee16 auch nur 16A kommen...

    I belive in Beams!
    -
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)

  • DJ Rider
    Beiträge
    1.448
    • 7. Februar 2004 um 21:35
    • #3

    ich habe keine Sicherung! ich habe ein ganz normaler Adapter 32A auf 16A. Und dann schließe ich das an einen 16A Verteiler an.

  • newbie
    Beiträge
    557
    • 7. Februar 2004 um 21:59
    • #4
    Zitat von "DJ Rider"

    ich habe ein ganz normaler Adapter 32A auf 16A.


    ein ganz normaler Adapter Cee32 auf Cee16 hat definitiv eine Sicherung. oder zumindest hat er eine zu haben. Wenn dein Cee16 Verteiler ne Sicherung hat kann im normalfall nicht viel passieren aber VERBOTEN ist es trotzdem.

    I belive in Beams!
    -
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)

  • DJ Rider
    Beiträge
    1.448
    • 7. Februar 2004 um 22:01
    • #5

    ACHSO OK! Verboten - warum?

  • newbie
    Beiträge
    557
    • 7. Februar 2004 um 22:06
    • #6

    weil du über den Cee16 anschluss und evtl. einer angeschlossenen Cee16 verlängerung dann 32A ziehen kannst, dafür ist weder der stecker noch die verlängerung ausgelegt!

    I belive in Beams!
    -
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)

  • DJ Rider
    Beiträge
    1.448
    • 7. Februar 2004 um 22:14
    • #7

    sprich es kann einen Kabelbrand geben?

  • newbie
    Beiträge
    557
    • 7. Februar 2004 um 22:22
    • #8

    das wäre eine der möglichen folgen

    I belive in Beams!
    -
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)

  • DJ Rider
    Beiträge
    1.448
    • 7. Februar 2004 um 22:31
    • #9

    das wäre nich so gut

  • KaiK
    Profi
    Beiträge
    292
    • 8. Februar 2004 um 02:13
    • #10

    Wenn dein Verteiler für 3x16A und auch so abgesichert ist, dann sollte das kein Problem sein.
    Also: Leitungsquerschnitt vergrössern ist immer erlaubt, verkleinern nur wenn direkt auch eine entsprechende Absicherung kommt.
    d.h. wenn dein Verteiler nicht mit 16A gesichert ist, dann lass es!
    Schmeiss den Adapter von 32A auf 16A auch lieber gleich ganz weit weg!

  • DJ Rider
    Beiträge
    1.448
    • 8. Februar 2004 um 07:41
    • #11

    FÜR was gibts denn dann solche Adapter?
    Rider :D

  • Kracky
    Profi
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    12.055
    • 8. Februar 2004 um 11:24
    • #12

    DJ Raider, diesen Adapter gibt es laut Vorschrift nicht, bzw. darf es nicht geben. Aber leider sieht man ihm immer und überall wieder. Meißt von Hobbyelektrikern oder teilweise auch von ausgebildeten Elektrikern aus Bequämlichkeit kurz zusammengebastelt, auch wenn man es nicht wünschen sollte, aber diese elektriker sollten die Folgen (Es kann viel passieren) ihrer Arbeit am besten selbst zu spühren bekommen.

    Erlaubt sind:

    16A auf 32A usw.

    Verboten sind dagegen Adapter

    32A auf 16A usw.

    Ausser es besteht eine Absicherung der Adaptierung. Bei 32A auf 16A reichen drei einzelen 16A Sicherungen in jeder Phase, bei größeren Adaptern ist dann noch ein FI (Ich glaube heute heist das RCD oder so) vorgeschrieben.

    In meinem Lexikon fehlt das Wort unmöglich!

    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim

  • DJ Rider
    Beiträge
    1.448
    • 8. Februar 2004 um 11:43
    • #13

    ok danke für die Antworten :D
    Hat mir viel geholfen

  • CaptainChaos
    Profi
    Beiträge
    236
    • 8. Februar 2004 um 11:51
    • #14
    Zitat von "Kracky"

    DJ Raider, diesen Adapter gibt es laut Vorschrift nicht, bzw. darf es nicht geben. Aber leider sieht man ihm immer und überall

    Das sehe ich anders ;) Dieser Adapter ansich ist nicht Verboten. Nur die Anwendung die leider gerne gemacht wird.
    Es gibt aber eine Anwendung die von Elektrikern gerne mal gemacht wird
    und soeit ich das sehe auch erlaubt ist.
    z.B. Verteiler mit CEE32 Abgang. Wenn nun nur ein CEE16 Gebraucht wird dann kann der Elektriker die Sicherungen ja im Verteiler so einsetzen das da nur 16A rauskommen koennen. Es muss ja nur Sichergestellt sein das uber das 16er Kabel nur 16A drueber gehen.
    Werden auch bei einigen Elektogrossmaerkten so verkauft. Meist mit den Worten das halt darauf zu achten ist das die Absicherung stimmt.

    Problem ist halt das das oft so nicht gemacht wird. Hab noch letztes Wochenende so einen Adapter zerschnitte. Da da jemand uns einen CEE 32 mit einem CEE 16A verlaengert hatte. Nur durch Zufall entdeckt da wir den Kabelweg verfolgt haben und dann gesehen haben das in der Mitte ein 16CEE drin war.

    Bevor ich hier wieder zerissen werde. Ich finde die Adapter auch scheisse
    und denke es waehre besser wenn die gar nicht erst gebaut wuerden.

    Gruss

    Holger Steppke

  • Kracky
    Profi
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    12.055
    • 8. Februar 2004 um 12:03
    • #15

    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!

    Zitat von "Kracky"

    Ausser es besteht eine Absicherung der Adaptierung. Bei 32A auf 16A reichen drei einzelen 16A Sicherungen in jeder Phase, bei größeren Adaptern ist dann noch ein FI (Ich glaube heute heist das RCD oder so) vorgeschrieben.

    In meinem Lexikon fehlt das Wort unmöglich!

    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim

  • CaptainChaos
    Profi
    Beiträge
    236
    • 8. Februar 2004 um 12:59
    • #16
    Zitat von "Kracky"

    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!


    So ein Mist ... Recht hast du ... ich habe wieder nur Verboten gelesen und dann geantwortet.

    Gruss

    Holger Steppke

  • CrezesDusty
    Beiträge
    229
    • 8. Februar 2004 um 15:01
    • #17
    Zitat von "DJ Rider"

    FÜR was gibts denn dann solche Adapter?
    Rider :D

    Lass dir einfach mal durch den Kopf gehen warum sie "verbotene Übergänge" genannt werden ;)

    Da haben wirs doch:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde

  • DJ Rider
    Beiträge
    1.448
    • 8. Februar 2004 um 15:17
    • #18

    aber 16er auf 32 sind erlaubt oder ?

  • CrezesDusty
    Beiträge
    229
    • 8. Februar 2004 um 15:50
    • #19

    Klar. Gegen einen größeren Querschnitt gibt es nichts zu sagen. (jedenfalls in diesem Fall ;))

    Da haben wirs doch:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde

  • DJ Rider
    Beiträge
    1.448
    • 8. Februar 2004 um 15:54
    • #20

    alles klar

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™