1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Drehstrom: Netzteile und Sicherungen kaputt. Null kurz weg?

  • Matthias M.
  • 24. April 2004 um 13:30
  • DJ Jerolm
    Verifiziert
    Beiträge
    549
    • 4. Januar 2005 um 21:12
    • #81
    Zitat


    Durch die wesentlich höhere Spannung die anliegt und die Überbelastung im Gerät kann der Strom sehr stark ansteigen und die Sicherung zum Durchbrennen bringen.


    Nein, nicht unbedingt:

    Deine Sicherung hatte 1A. Bei 230V also 230W.
    Wenn der Trafo Sekundärseitig z.B. 2x12V macht kann man da theoretisch fast 2x9A (!!) rausziehen, bis primär 1A fließen. Zudem wird der Strom durch den ohmschen Widerstand der Trafowicklungen (die sind ja nur für 500mA oder so ausgelegt) auf einen geringeren Wert begrenzt. Das reicht um einen Elko ganz schnell zu toasten, ohne das die Primärsicherung was merkt.

    Wenn im Netzteil der ein oder andere Varistor spendiert worden wäre, dann wäre die Sicherung bei Überspannung durchgebrannt. Leider habe ich bisher sehr wenige Geräte gesehen wo dies der Fall ist, obwohl so ein Varistor gar nicht so teuer ist.

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 5. Januar 2005 um 04:36
    • #82

    Die Frage nach dem Varistor habe ich mir auch schon gestellt.
    Sitzt das in dem Budget für ein mehrere hundert Euro teures Gerät nicht mit drin?
    Gleich eine Warnung hinterher: Auch Varistoren müssen richtig ausgelegt und abgesichert werden.

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • HKL
    Beiträge
    379
    • 7. Januar 2005 um 20:18
    • #83

    Hallo,
    das könnte helfen.
    http://www.dehn.de/www_DE/frameset_www.html
    Unter Überspannungs-Ableiter Typ 3 schauen
    Ansprechzeit unter 100 micro sekunden
    Gruss Holger

  • Jip
    Beiträge
    687
    • 11. Januar 2005 um 17:54
    • #84
    Zitat von "Fossi123"


    Desweiteren müssen sowieso alle Geräte(auch Kabel) in unserer Branche, die ans Netz angeschlossen werden einmal jährlich zur Überprüfung.

    Hallo,

    es ist zwar schon etwas her, als dieses hier geschrieben wurde, aber ich brauche Hilfe, da mir das gleiche passiert ist (einige Geräte durch losen Neutralleiter im Drehstrom Verlängerungskabel zerstört).

    Elektrotechnisch kenne ich mich zwar selber aus, aber (GANZ WICHTIG:( könnte mit bitte Jemand sagen, oder einen Link geben, wo ich nachlesen kann, daß alle Kabel und Geräte zur Überprüfung müssen? In welcher Verordnung/Bestimmung usw. finde ich das? Ich benötige diese Informationen, um meinen Schadensersatzanspruch durchzusetzen.

    Vielen Dank schon mal, Gruß Jens.

    Gruß Jens

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.800
    Beiträge
    6.830
    Termine
    27
    Marktplatz Einträge
    2
    • 11. Januar 2005 um 18:27
    • #85

    VDE702, BGV A2

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • Jip
    Beiträge
    687
    • 11. Januar 2005 um 18:35
    • #86

    Jo, hab's gefunden, vielen Dank auch. Das ist genau das, was ich brauche.

    Gruß Jens.

    Gruß Jens

  • Swemers
    Profi
    Beiträge
    231
    • 11. Januar 2005 um 20:54
    • #87

    Hi,
    nur zur info:
    BGV A2 "Arbeitssicherheit, Gefährdungsanalyse des Arbeitsplatzes"
    BGV A3 "elektrische Anlagen- und Betriebsmittelprüfung"
    Die Bezeichnungen wurden (ich glaube zum 1.1.05) geändert, weiss der Teufel warum, wahrscheinlich als ABM ;)

    mfg
    Swemers

  • JR_Soundman
    Profi
    Beiträge
    102
    • 23. Februar 2005 um 20:40
    • #88

    Guude Ihr Leut!

    Ich hab jetzt diesen Beitrag mal durchgelesen.
    Ich muss sagen das ich um meine teuren Geräte zu schützen am Frontplatz alles über einen Furman PL Plus gehen lass.
    Das Teil hat eine Anzeige wieviel V anliegen und einen Überspannungsschutz. Zusätzlich noch 2 Racklights !
    Das halte ich für besser, als irgendwelche Basteleien....

    Auf der Bühne wird der Strom für FOH ja meistends über eine ordenliche Verteilung von Drehstrom auf Schuko verteilt.
    Ich hatte bisher bei vielen Jobs auf Kirmes usw. noch keine Probleme.

    Soviel dazu.

    Gruß
    JR

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 23. Februar 2005 um 20:42
    • #89
    Zitat von "JR_Soundman"

    Auf der Bühne wird der Strom für FOH ja meistends über eine ordenliche Verteilung von Drehstrom auf Schuko verteilt.

    Das schützt allerdings leider vor gar nix...

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • JR_Soundman
    Profi
    Beiträge
    102
    • 23. Februar 2005 um 20:59
    • #90

    Jap, da haste Recht, jedoch hab ich am FOH meine Ruhe.
    Und wenn ich dort schon merke das was nicht stimmt wird eben auf der Bühne geprüft.
    Wie gesagt bisher hatte ich noch keine Probleme.

    Gruß
    JR

  • Haytech
    Beiträge
    632
    • 25. Februar 2005 um 10:04
    • #91

    Hi,
    leider haben viele Anzeigen ein Problem wenn
    Phase und Masse vertauscht sind dann zeigt es falsche viel höhere Werte.
    wenn N fehlt und Du steckst da Deinen FOH drauf dann "good by FOH"
    Du bekommst am FOH nur mit wenn auf der Phase an dem das Siderack hängt was mit, es sei denn Du hast CEE16 am FOH und drei Fuhrmanns im Rack :)

    MfG
    Sebastian

  • JR_Soundman
    Profi
    Beiträge
    102
    • 25. Februar 2005 um 15:32
    • #92

    Hi,
    ja du magst Recht haben.
    Aber wenn schon am angezeigten Wert was nicht stimmt, schalt ich die Geräte gar nicht erst auf, sondern fang an zu kontrollieren.
    Ich denk das die Furman's schon recht zuverlässige Geräte sind, und ganz sicher ist man niemals.
    Da helfen dann nur noch Klauseln im Vertrag.
    Ich denk jeder hat da ein eigenes Rezept wie er Strom-Anschlüsse prüft oder sich gegen Überspannung sichert.

    Gruß
    Janis

  • quasel
    Beiträge
    80
    • 27. Februar 2005 um 23:30
    • #93

    Warum schützen die Sicherungen nicht ausreichend bei Überspannung?

    Sicherungen,Varistoren,PTC und sonstige Schutzeinrichtungen in
    "GERÄTEN" haben die Aufgabe bei Defekten oder Fehlfunktionen
    im Gerät selbst aktiv zu werden. (auch unsachgemässe Benutzung
    zum Bleistift bei Kabeltrommeln (Thermoschalter))
    Sie sollen verhindern das vom GERÄT selbst eine GEFAHR ausgeht !!

    Der Hersteller darf vom richtigen Anschluss ausgehen.Meistens stehen in den
    Betriebsunterlagen die entsprechenden Hinweise.

    Sollte ein Hersteller Massnahmen gegen Überspannung getroffen haben
    wird es wohl fett in der Werbung stehen.

    Thema ELKO
    Transformatoren sind feste Übersetzungen
    230 V zu z.B. 12 V ergibt bei 400V ca 20 V
    deshalb explodieren die Siebelkos .

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 27. Februar 2005 um 23:53
    • #94
    Zitat

    Warum schützen die Sicherungen nicht ausreichend bei Überspannung?


    Ganz einfach: Sie sind dafür nicht zuständig :D
    Die reagieren nur auf zu hohe Ströme, d.h. erst dann, wenn das Gerät schon geschädigt ist und z.B. einen Kurzschluss produziert.
    Damit es nicht anfängt zu brennen, schaltet die Sicherung ab oder brennt durch.
    Feinsicherungen sind vor Trafos sehr grosszügig ausgelegt, deshalb schützen sie auch nicht zuverlässig vor Überlastung.

    Die Leitungsschutzautomaten schützen nur die Leitung.

    Der RCD soll nur Personen schützen.

    Zitat

    Der Hersteller darf vom richtigen Anschluss ausgehen.


    Wenn er Geräte baut, die "Überspannungsgeschützt" sind, muss er auch dafür geradestehen. 100% Schutz gibt es aber nicht und dann würden plötzlich einige Blitz- und DAU-Schäden das Produkt teurer machen.

    Da dreht man den Spiess einfach um:
    Jeder, der Geräte anschliesst, muss vorher prüfen, ob der Anschluss zum "Nennwert des Gerätes" passt. Das steht in praktisch jeder Gebrauchsanleitung und ist auch deutlich praxisgerechter.
    Schön wäre allerdings, wenn der Hersteller trotzdem so billige Teile wie einen einfachen Varistor einbauen würde, das könnte manche Schäden verhindern oder zumindest begrenzen.
    Die Geräte eigenmächtig nachzurüsten könnte allerdings sehr gefährlich sein, deswegen würde ich auch nicht dazu raten.

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen