Wie kann es sein......Strom

  • KlangTerrorist
  • 8. Mai 2004 um 18:10
  • KlangTerrorist
    Beiträge
    5.988
    • 8. Mai 2004 um 18:10
    • #1

    Hatten bei einem Gig die ganze Zeit um die 20-50V auf dem Rack und den Geräten. Immer wenn man eins berührt hat, hat meine eine gewischt bekommen, woher könnte das kommen?

  • Mnyut
    Beiträge
    2.329
    • 8. Mai 2004 um 18:20
    • #2

    Das hatte ich vor kurzem auch mal und wie solls anders sein: in einer total runter gekommenen Ex-Discothek.
    Ich vermute mal das der Schutzleiter nicht angeschlossen war und sich dann irgendwie Spannung aufbauen konnte.
    Hab sämtliche Cases abgedeckt und abgeklebt.

  • KlangTerrorist
    Beiträge
    5.988
    • 8. Mai 2004 um 18:23
    • #3

    Woran es liegt weiß ich. An einer Lüfterblende mit Steckernetzgerät. Das Netzgerät hat allerdings Erde angeschlossen, die Lüfter haben nur 2 Anschlüsse. Wo könnte der Fehler sein?

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 8. Mai 2004 um 18:42
    • #4
    Zitat von "KlangTerrorist"

    Hatten bei einem Gig die ganze Zeit um die 20-50V auf dem Rack und den Geräten. Immer wenn man eins berührt hat, hat meine eine gewischt bekommen, woher könnte das kommen?

    1.) Wie ist diese Spannung gemessen worden?

    2.) Was heisst "eine gewischt" genau? Wenn man bei trockenen Händen etwas spürt, dann ist die Spannung deutlich über 50V.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • Mnyut
    Beiträge
    2.329
    • 8. Mai 2004 um 19:08
    • #5

    @KT: ich meinte ja auch, das der PE in der Steckdose nicht angeschlossen war. Da hilft dir das dann auch nix wenn das Netzteil eigentlich richtig angeschlossen war.

    In dem Rack sind ja bestimmt noch andere Geräte mit Metallgehäuse.

  • KlangTerrorist
    Beiträge
    5.988
    • 8. Mai 2004 um 19:39
    • #6

    Habe es nicht gemessen, denk aber das es so um die 20V waren, da das Netzteil 20V hat.
    Wenn man eben an das Metal gekommen ist, dann hat es in den Händen gekribelt, wie soll man das sagen.....

  • ERICH
    Reaktionen
    825
    Beiträge
    4.275
    Marktplatz Einträge
    2
    • 8. Mai 2004 um 19:52
    • #7

    20V merkt nichtmal ein Opa mit Herzschrittmacher.

    Selbst Lego arbeitet mit 14,5V Trafos für die Züge, die Kinder sterben da sicher reihenweise :roll: .

    48V Phantom merkt man, aber auch nur, wenn man keine trockenen Hände hat.

    Hattet ihr Phantom vom Pult z.b. per XLRAdapter am CD Player?

    MfG


    ERICH

  • Didy
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    586
    • 8. Mai 2004 um 20:23
    • #8

    Kann ich zustimmen.

    Laut VDE ist bis 24V Schutzkleinspannung, sprich darf für Kinderspielzeug verwendet werden.
    Daß das Netzteil 20V Sekundär hat ist auch uninteressant, denn das ist sicher ne Sache die irgendwie Primär läuft.

    Ich würde auch auf nicht angeschlossenen SL irgendwo in der Stromzufuhr tippen. Über die Entstör-Y-Kondensatoren der ganzen Geräte kann man dann sicher was merken.

    Schönen Gruß
    Didi

  • hell&dunkel
    Moderator
    Reaktionen
    1.095
    Beiträge
    12.398
    Marktplatz Einträge
    2
    • 8. Mai 2004 um 21:48
    • #9
    Zitat von "KlangTerrorist"

    Habe es nicht gemessen, denk aber das es so um die 20V waren, da das Netzteil 20V hat.
    Wenn man eben an das Metal gekommen ist, dann hat es in den Händen gekribelt, wie soll man das sagen.....

    Hast du es erst nach Beginn der VA bemerkt? So etwas löst bei mir immer Mess-und Suchaktionen aus.

    Ich hatte vor einigen Monaten so einen Fall: Dry hire, Kunde ruft an: "Man bekommt eine gewischt, wenn man ans Pult fasst".
    Also: Hinfahren, suchen und siehe da: 230V auf dem Schutzleiter der Steckdose gemessen mit dem DUSPOL. Demzufolge nicht "nur" eine Kriechspannung.
    Türkische Party im UG einer Moschee. Bastelbude :roll:
    Mit "20V" kannst du dich gewaltig täuschen - beim Anfassen des Pultes hat es dort auch nur leicht im Finger "gepritzelt" - war aber 230V!
    Hätte der Strom abfließen können, dann..... denken wir nicht dran!

    Kauf dir einen Duspol und ein Multimeter.

    Armin

    Hier befindet sich i.d.R. die Signatur

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 9. Mai 2004 um 10:40
    • #10

    Die Spannung war wohl etwas höher. Meist ist dafür eine der beiden Ursachen maßgeblich:

    1.) Induktionsschleife ("Brummschleife"), insbesondere dann, wenn man zu deren "Behebung" irgendwo einen Schutzleiter aufgetrennt hat.

    (Variante: Man hat wegen der Brummschleife einen Schutzleiter aufgetrennt, und ein Entwtörfilter will über den Schutzleiter Ströme abführen.)

    2.) Fehler in der Elektroinstallation oder den Leitungen. (Es hat sich noch nicht ganz herumgesprochen, dass grün/gelb der Schutzleiter ist... :roll: )

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • KlangTerrorist
    Beiträge
    5.988
    • 9. Mai 2004 um 13:27
    • #11

    Am Netzteil habe ich ja nichts gemacht. Aus dem Netzteil kommen 2 Leitungen die zu einer Lüsterklemme gehen, von da aus gehen wieder 2 Leitungen zu den Lüftern.

  • noiseshaper
    Beiträge
    439
    • 9. Mai 2004 um 16:12
    • #12

    vergiss das netzteil für die lüfter, wenn das ne normale wandwarze ist kommen da natürlich nur zwei adern raus. lieber mal wie oben beschrieben sicherstellen das die e-installation in ordnung ist. wenn die masseverkabelung in ordnung ist/wäre dürfte da keine messbare (und erst recht nicht spürbare) spannung an den gehäusen sein...

  • KlangTerrorist
    Beiträge
    5.988
    • 9. Mai 2004 um 16:14
    • #13

    Wenn ich das Netzteil aus der Steckdose nehme, ist auf den Geräten und dem Rack kein Strom mehr.

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.752
    Beiträge
    6.776
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 9. Mai 2004 um 16:31
    • #14

    Dann ganz klar: Netzteil und Lüfterblende sofort stilllegen und aus dem Verkehr ziehen und durch Fachkraft nach VDE überprüfen lassen.


    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • noiseshaper
    Beiträge
    439
    • 9. Mai 2004 um 16:34
    • #15

    und trotzdem pe überprüfen :)

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 13. Mai 2004 um 08:34
    • #16

    Möglichkeit: Bei manchen der neueren, trafolosen Netzteilen wird ja die Kleinspannung nicht über einen Trafo, sondern über eine aktive Schaltung erzeugt. Führt dazu, daß die Kleinspannungsseite zwar eine kleine Spannung zwischen ihren Anschlüssen aufweist, sie aber potentialmässig irgendwo zwischen L und N hängt.
    Das ist mir mal genau so passiert, als ich mit einem bei Conrad gekauften "Sparnetzteil" eine Littlite mit BNC-Anschluß betreiben wollte. Alles korrekt angeschlossen, aber batsch! hatte ich 200V auf dem Lampengehäuse. Damals konnte ich mir behelfen, da ich feststellte, daß da zwar 200V gegen PE anliegen, aber praktisch kein Strom fließt. Habe dann einfach mit einer Drahtbrücke eine Hälfte der Sekundärseite auf PE gelegt, und seitdem geht's. Moral von der Geschicht': Sparnetzteil war nur für isolierte Geräte zugelassen. :|

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  2. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  3. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  4. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  5. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  6. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  7. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  8. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  9. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  10. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™