Erdung Traversen Outdoor

  • amjun
  • 9. Juli 2004 um 18:53
  • amjun
    Beiträge
    17
    • 9. Juli 2004 um 18:53
    • #1

    Hallo Forum,

    ich habe in der nächsten Woche eine Veranstaltung und baue hierzu Traversen auf. Im Forum habe ich gelesen, dass die Traversen geerdet sein müssen und daher habe ich mir einen Staberder und das Erdungskabel besorgt.

    Nun folgende Frage:
    1. Der Staberder ist 1,5 m lang, wie weit muss er in die Erde geschlagen werden? Reichen 50 cm?
    2. Die Traversenteile sind über Schraubverbinder verbunden, reicht eine Erdung am gesamten Traversensystem aus? 3x7 m Größe. Oder muss ich die Teile noch mit Kabeln verbinden?
    3. Kann man das Erdungskabel auch an diese "Baumschutzgatter", welche in die Erde eingelassen sind, anschließen? Müsste doch auch gehen, Material ist gleich (verzinkt?).

    Also liebe Elektriker, schonmal danke für die Antworten ich will die Leute ja nicht rösten!

    Danke ans Forum

  • broditronic
    Beiträge
    105
    • 12. Juli 2004 um 11:25
    • #2

    Wieso schließt du die Traverse nicht einfach an deinen Stromverteiler an(nur die erdung) mit den Erdspießen könnte das etwas aufwendig werden ich war da mal auf einem seminar über notstrom aggis und da sagte man mir das man 30+ erdungsanker benötig um den erdungswiderstand unter die geforderten max. 3 ohm zu bekommen.

    viele grüße

    Markus

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 12. Juli 2004 um 16:17
    • #3

    Mir hat ein Elektromeister (mit eigener VT-Firma, sollte wissen, wovon er redet) auf der letzten VA erzählt das lt. der aktuellen VDE-Normen kein Erdungswiderstand mehr vorgeschrieben wird!

    Seperate Kabelverbindungen zw. der Truss ist IMHO auch unnötig. Wir haben nur nen Halfcoupler mit angeschlossenen Erdungskabel an die Truss geschraubt. Auf der anderen Seite dann halt den Spiess

    (Nen Kabelquerschnitt hab ich Outdoor von 16qmm im Kopf)

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • DJ Shane
    Beiträge
    214
    • 12. Juli 2004 um 18:34
    • #4

    kabelquerschnitt 16mm2 ist Pflicht!
    Halfcoupler ist eigentlich nicht zulässig, da man ihn ohne werkzeug lösen kann.
    Also lieber erdungsbandschelle.

    Sollte das nicht stimmen bitte belehren....

    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL

    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau

  • tt audio
    Beiträge
    552
    • 12. Juli 2004 um 21:34
    • #5

    warum muss man die traversen erden ?
    wenn jedes gerät einen schutzleiter hat dürfte es doch eigenlich keine probleme geben oder ?

  • Mnyut
    Beiträge
    2.329
    • 12. Juli 2004 um 21:58
    • #6
    Zitat von "tt audio"

    warum muss man die traversen erden ?
    wenn jedes gerät einen schutzleiter hat dürfte es doch eigenlich keine probleme geben oder ?


    guggst du hier => http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=11528

  • amjun
    Beiträge
    17
    • 12. Juli 2004 um 22:56
    • #7

    Hallo,

    danke euch für die Antworten! Hat mir schon geholfen!

    Werde dann mit den Schellen an die Traversen gehen und den Stab einsetzen, falls der Elektriker keine Erdung vornehmen kann.

    Gruß und Dank an alle

    Achim

  • Online
    MRspeaker
    Reaktionen
    183
    Beiträge
    5.030
    • 13. Juli 2004 um 12:28
    • #8

    DJ Shane
    Sicher das es 16mm² sind?,

    ich meine es sind 10mm² für Erdungskabel aus Kupfer
    und 16mm² für Erdunskabel aus alu.
    wer schön wenn mal wer helfen könnte, ich meine da hatte es eine Änderung gegeben.

    amjun
    Den Erdungsspieß kann man nicht einfach irgendwo in die Wallachhei stecken, man muss es ausmessen und eine geeignete Stelle finden.
    Hierfür gibt es Messgeräte.

    Der Baustromverteiler hat doch bestimmt eine Erdungsschiene an die sich zentral alle Erdungskabel anschliessen lassen, zumindest wenn er grösserer Natur ist...

    Falls über Staberder geerdet werden muss, würde ich es von einem Fachmann machen lassen, bzw. jemanden der eingewiesen ist.
    So ist man auf der sicheren Seite, viele VAs haben ja eh nen gestellten Elektriker der sich um Verkabelung kümmert.
    oder beim THW, Dorfelektriker.. anfragen...

    http://www.audio2.eu
    Sommercable Gewerbe-Händler, Kabelkonfektion

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 13. Juli 2004 um 13:52
    • #9

    10qmm bei geschützer Verlegung
    16qmm bei ungeschützer Verlegung

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • Thomas0815
    Beiträge
    16
    • 14. Juli 2004 um 12:52
    • #10

    Liege ich da falsch? aber jede 6er Bar, jeder Schanner, jeder Theater u.s.w. hat doch einen Schutzleiter angeschlossen, wenn ich dieses aufhänge ist doch somit die Truss über jedes Gerät geerdet!

  • hänschen
    Beiträge
    174
    • 17. April 2005 um 21:43
    • #11

    Ja würde mich auch interessieren.

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 17. April 2005 um 22:47
    • #12

    Die Frage war doch nur wenig weiter oben schonmal? :roll:

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • hänschen
    Beiträge
    174
    • 18. April 2005 um 09:03
    • #13

    sie wurde nur leider nicht beantwortet

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 18. April 2005 um 09:47
    • #14

    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=11528

    Der link war inzwischen veraltet. (Man muss nur wissen, wie es geht :) )

    Die Suche hilft manchmal auch weiter...
    ...oder das lesen der ersten Seite im Strombrett :roll:

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • Haytech
    Beiträge
    632
    • 18. April 2005 um 09:51
    • #15

    Hallo,
    berührbare Leitende Teile sind zu Erden.

    Die Querschnitte und auch die Befestigung (Übergangswiederstände) von Bars oder Scannern reichen nicht aus, um eine "Erdung" der Truss im sinne der VDE zu erreichen.

    regards

    MfG
    Sebastian

  • KoKo
    Beiträge
    265
    • 22. April 2005 um 00:08
    • #16

    Hallo,

    noch als kleiner Tip, laut VDE gilt keine Verbindungsschraube als Erdungsschraube!!!! D.h. ganz genau genommen müsste jedes Trussteil seperat geerdet werden.

    Gruß Philipp

    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  2. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  3. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  4. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  5. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  6. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  7. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  8. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  9. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  10. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™