  • Chriss
  • 22. Oktober 2002 um 09:11
  • Chriss
    Gast
    • 22. Oktober 2002 um 09:11
    • #1

    Wir haben momentan eine Theaterproduktion und bis her gab es auch keine stromprobleme (32A Zuleitung) doch bei den heutigen proben flog sofort nach einschalten irgendwelcher geräte der Fehlerstromschalter (Fi). Es war jedoch vom gerät unabhängig auch steckerleisten wurden getauscht.

    Ich bin mit meinem Latein am enden .. vielleicht könnt ihr mir helfen währe echt dringlich

    -Chriss

  • MarkusW
    Beiträge
    154
    • 22. Oktober 2002 um 10:28
    • #2

    Hallo !

    Also ich hatte mal ein ähnliches Problem, allerdings nicht bei einer großen Installation bei mir im Zimmer.

    Es war so, daß immer ,wenn ich meinen (Hifi-)Verstärker eingeschaltet habe, der FI rausgeflogen ist. An einer anderen Steckdose funktionierte er einwandfrei.

    Das Ende vom Lied war, daß eine Leitung so unglücklich (besser: unglaublich) in der Wand verlegt war, daß jemand einen Nagel in die Wand geschlagen hat und dabei wohl die Leitung getroffen hat.
    Die ging solange gut, bis kein Strom über die Leitung floß.

    Also:
    Da du ja alles andere ausgeschlossen hast, könnt es ein Problem in der Zuleitung geben (irgendwas beschädigt ?)

    Gruß
    Markus

  • MarkusW
    Beiträge
    154
    • 22. Oktober 2002 um 10:29
    • #3

    ups, da fehlt ein "sondern" im ersten Satz...

  • LMS-Daniel
    Profi
    Beiträge
    245
    • 22. Oktober 2002 um 10:37
    • #4
    Zitat


    Chriss schrieb am 2002-10-22 09:11 :
    Es war jedoch vom gerät unabhängig auch steckerleisten wurden getauscht.

    Also ich würde erst mal systematisch suchen, wieß nicht ob Du das schon gemacht hast?
    D.h. alle angeschlossenen Verbraucher samt Zuleitung abstecken, dann nacheinander einstecken und immer wieder kontrollieren durch Einschalten ob der FI hält.

    Sehr mühsam, geb ich zu.
    Vielleicht hast Du auch ein Messgerät zur Verfügung, dann kannst Du z.b. auch mal messen ob die eine Verbindung zwischen Schutzleiter und Phase oder Neutralleiter hast.

    Wenn Du wirklich nicht voran kommst müsstest Du noch genauer schildern was Du schon alles probiert hast, wie gesagt führt die systematische Suche jedoch am wahrscheinlichsten zum Ziel.

    Vielleicht kurz noch was allgemeines:
    Es kann durchaus passieren, das wenn viele Verbraucher angeschlossen sind ein FI auslöst ohne "wirklichen Fehler".
    Da bei jedem Gerät ein gewisser Ableitstrom zugelassen ist können v.a. empfindliche FI's wie in der Veranstaltungstechnik notwendig (30mA) hier Schwierigkeiten machen.
    Dann hilf eigentlich nur noch die aufteilung auf mehrere FI-Schalter.

    Gruss Daniel

  • TonkelObi
    Beiträge
    54
    • 22. Oktober 2002 um 10:41
    • #5

    Hi Chriss,
    vielleicht ist in der Steckdose oder dem Stecker des Gerätes der N mit dem PE vertauscht. oder beim anschließen des Steckers ist eine dünne Ader des N auf dem PE drauf, aber dann würde er direkt beim einstecken fliegen. Vielleicht ist aber auch am FI eine Schraube (vom angeschlossenen Kabel) locker.

    beschreib mal genau wie deine stromverteilung aussieht, dann kann ich dir vielleicht besser helfen.

    MfG
    TonkelObi

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 22. Oktober 2002 um 12:02
    • #6

    Das kann viele Gründe haben...

    Manche Netzfilter sind so aufgebaut, daß sie Ströme über den Schutzleiter schicken. Hat man mehrere davon, kann das Probs mit dem FI machen.

    -> Jedes Gerät mit Wechselspannung! einzeln ausmessen, ob und wie viel Strom über'n Schutzleiter fließt.

    Gemeinerweise kann es da auch zu Kombinationsproblemen kommen: Ein Gerät erzeugt verstärkt Oberwellen, bei einem anderen steigt deshalb der Strom im Entstörfilter.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • Chriss
    Gast
    • 22. Oktober 2002 um 16:54
    • #7

    egal welches gerägt ich egal wie anschließ auch wenns nur 'n händiladegerät is der es fliegt der Fi für die komplette 32A leitung

  • florian
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    717
    Marktplatz Einträge
    2
    • 22. Oktober 2002 um 17:02
    • #8

    Klingt fast so, als würden die Verbraucher nicht zwischen Phase und Neutralleiter sondern zwischen Phase und Erde "hängen"! Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, da fällt schon beim kleinsten Verbraucher (30mA) der FI!

    Einfach mal testen.

    Flo

  • Audiowerk
    Verifiziert
    Beiträge
    2.757
    • 22. Oktober 2002 um 20:08
    • #9

    Ist das ein FI in Eurer Verteilung oder ist der in der Installation drin?

  • Chriss
    Gast
    • 23. Oktober 2002 um 09:58
    • #10

    Der Fi der verteilung (Baustromverteiler) fliegt nicht sondern immer der vom Gebäudeverteiler

  • LMS-Daniel
    Profi
    Beiträge
    245
    • 23. Oktober 2002 um 12:39
    • #11
    Zitat


    Chriss schrieb am 2002-10-23 09:58 :
    Der Fi der verteilung (Baustromverteiler) fliegt nicht sondern immer der vom Gebäudeverteiler

    Oh, das hast Du bisher aber nicht erwähnt.
    Dann musst Du mal Deine Zuleitung und Deinen Verteiler checken.
    Was hat denn dieser Baustromverteiler, auch einen 30mA FI wahrscheinlich oder?

    Ein 30mA hat einen Toleranzbereich, d.h. er muss bei mind. 30mA ansprechen, darf aber auch schon bei 15mA, das könnte hier auch ein Problem sein.

  • TonkelObi
    Beiträge
    54
    • 23. Oktober 2002 um 13:45
    • #12

    Hi, probier mal den FI zu tauschen in deinem Gebäudeverteiler, vielleicht reagiert der zu früh, wie mein vorredner schon gesagt hat.

    MfG
    TonkelObi

  • Anonymous
    Gast
    • 24. Oktober 2002 um 12:35
    • #13

    Ist die Steckdose nachgerüstet worden?
    Dann Schau dir mal den Gebäudeverteiler von innen an und überprüfe die Verkabelung des Neutralleiters.
    Dann wäre es ratsam einen selektiven FI einzubauen. Desweiteren sollte er allstromsensitiv sein! D.h. er sollte Wechsel-, Gleich- und Pulsierende Gleich-fehlerströme schalten können.

    Gruß Holger

  • Manu
    Beiträge
    123
    • 2. November 2002 um 19:52
    • #14

    Der Baustromverteiler hat nicht etwa nur ´ne 4adrige Zuleitung? Das hieße nämlich, daß Du den PE und N zusammen als PEN überträgst. Das mag kein Fi (RCD), wenn Du TN-S wieder zu TN-C zusammen bringst. Und verboten ist es auch.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™