Interessante Berechnung...

  • PA-Peter
  • 16. September 2004 um 10:23
  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 16. September 2004 um 10:23
    • #1

    ...ich komme halt nicht damit zurecht!

    Job in ner 25m-breiten Halle!
    KEINE-Flugmöglichkeiten!!!

    Folgende Traversenkonstruktion ist vom Veranstalter verlangt:

    Problem:
    Der Fronttruss muß ca. 300-350kg aufnehmen (Frontholz, Beamer, Licht etc pp)!
    An die hinteren Teile kommen ein paar Lämpchen und ein bissl Kleinholz...
    ...ggf noch eine 8m-Leinwand hinten in die Mitte!

    Was schlag Ihr vor?
    Soll 6-8 Wochen vor Ort installiert sein...

    Freue mich auf ein paar Feedbacks...

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • ivo
    Beiträge
    182
    • 16. September 2004 um 12:33
    • #2

    Auf vier Stempeln oder duerfens auch mehr sein?

  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 16. September 2004 um 13:06
    • #3

    Jepp, 4 Stempel...
    ...mehr leider nicht! Der Veranstalter verlangt es so!

    Das das Ding groß & schwer wird, weiß ich!

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • lightning
    Beiträge
    385
    • 16. September 2004 um 13:15
    • #4

    Hm, sehr schwierig...
    Ich würde sagen, das es unetr den gegebenen Umständen sogar fast unmöglich ist - SICHERHEIT!

    Und wenn das ganze da lange stehen soll, halte ich es für super wichtig, dass die Konstruktion bei der Größe auf mehr als 4 Stempeln steht, kannst du sie mit Steels noch zusätzlich an die Decke hängen?
    Nur damit ein teil der Last von den Stempeln weg ist (und die Truss nicht ganz so durchbiegt).

    Ansonsten leg ihm ne Statik vor, die besagt, dass er mehr Auflagepunkte für seinen Wunsch braucht.

    lightning

  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 16. September 2004 um 13:58
    • #5

    Öhm, mit dem RICHTIGEN Alu sollte das doch gehen, oder???

    Das ist nun mal ne Industrie-Veranstaltung...
    ...da diskutierst Du nicht mit dem Kunden! Der bezahlt halt!
    ...und wenn der Kunde in der Front nur 2 Tower will, bekommt er dies halt...

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 16. September 2004 um 13:58
    • #6

    ...und an der Decke geht gar nichts! Ist ne Leichtbauhalle...
    ...Schneelast ist schon fast zu viel für das Dach :shock:

    Axo: Höhe des Rigg's: 7m Oberkante!

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • krisusound
    Profi
    Beiträge
    264
    • 16. September 2004 um 14:23
    • #7

    hallo peter

    frag mal bei albinger nach, für den sind gs in der größe kein problem (thomas pre-rigged supertruss, macht bei 19,5m noch 830kg center point)

    http://www.albinger.de

    gruß kux

  • Carm
    Profi
    Beiträge
    2.715
    • 16. September 2004 um 15:00
    • #8

    auch bei den proconesen sollte das notwendige material kein problem sein. oder auch sound&light

    was sollen auf der 20m-strecke denn noch für lasten geriggt werden? (denke ma dass ist die fronttruss?) problem ist imho nur, dass die entsprechenden traversen alles andere als filigran aussehen und demzufolge auch nicht mehr sehr dekorativ sind.

    in jedem falle würde ich mir an deiner stelle kompetente rigger bei auf&abbau hinzuziehen (z.b. rigging service frankfurt, bei interesse pm)

  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 16. September 2004 um 15:08
    • #9

    Mmmh, Material wird in Mönchengladbach gebraucht...
    ...weite Anreise macht in meinen Augen keinen Sinn!

    Ich werde mich mal in der Kölner Gegend umhorchen...

    ...klar sehen die nicht Filigran aus, das ist jedoch in der Halle egal!
    Es dürfen keine weiteren Tower im Sichtfeld stehen...
    ...das ist halt Pflicht!

    Wollte auch zu Beginn "einfach" ein 6-Tower-Rigg bauen, wäre weder vom Gewicht noch sonst wo kritisch geworden...
    ...den Zahn hat mir der VA aber ganz schnell gezogen!
    So muß er halt jetzt löhnen...

    An den Fronttruss (richtig, die 20m Strecke) kommen 2 3er-Cradles MSL4, ein paar Lampen und ein bissl Kleinholz...
    ...nicht wirklich aufregend!

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • tufkascobo
    Beiträge
    379
    • 16. September 2004 um 16:25
    • #10

    Hallo aus Austria!

    Mit dem bisserl mehr an Alu ist das meines Erachtens kein Problem.

    z.B. ATC SB92P-4 auf 24m Spannweite knappe 2,5t Gleichlast und 1200kg. Punktlast.

    Wenn die Optik im sinne von ner fetten Traverse kein Rolle spielt....Why Not?

    Vg
    Harald

    "Kommt Zeit....kommt Licht"
    What the Fu** is a silent night?

  • Hubert Barth
    Profi
    Beiträge
    1.416
    • 16. September 2004 um 21:20
    • #11

    Hallo Peter,

    ich weiß nicht wie das aktuell ist, aber früher war Media Spectrum bühnenmäßig gut sortiert.
    http://www.mediaspectrum.de
    Die sind in Willich quasi um die Ecke.

  • guessi
    Profi
    Reaktionen
    12
    Beiträge
    896
    • 16. September 2004 um 21:36
    • #12

    nur mal eine verständnisfrage:
    6xMSL4 sind ca. 500kg ohne aufhängevorrichtungen, richtig?

    wie ist dann dieser satz zu verstehen:
    "Der Fronttruss muß ca. 300-350kg aufnehmen..." ???

  • Carm
    Profi
    Beiträge
    2.715
    • 16. September 2004 um 21:54
    • #13

    also die msl 4 haben mich soeben auch stutzig gemacht :roll:

    zum thema riggingpersonal: rigging service arbeitet natürlich wie alle anderen auch mit freelancern im gesamten bundesgebiet

    ansonsten sehe ich wenn die optik net so wichtig ist in der geschichte kein so grosses problem sofern eine ausreichende bodenbelastbarkeit gegeben ist.

  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 16. September 2004 um 22:02
    • #14

    Die MSLen sind nun nachträglich aufgestockt worden!
    Nun gibt es halt 2 3er Cradles á 300kg!

    Da hier eh "Männertruss" an den Strart kommt, wird das wohl sooo viel nicht ausmachen!

    Morgen gehe ich in die heisse Phase...
    ...bin mal auf die Angebote gespannt!

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • J.T.S.
    Beiträge
    50
    • 16. September 2004 um 22:21
    • #15

    Hallo Peter,

    frag mal die Jungs von Lightcompany in Neuss,

    die haben das ganze Prolyteprogramm - und direkt Kilometerweise.

    Mit B100-Truss bis 40m Spannweite.

    http://www.lightcompany.de

    Bestell mal nen schönen Gruss von mir.

    Mfg

    Jörg Scharf

    eVENT cONCEPT - veranstaltungsdienstleistungen
    Düsseldorf
    FON: +49 (0)211 2304043
    FAX: +49 (0)211 2304099
    WEB: http://www.eventconcept-online.de
    WEB: http://www.grandma-operator.de
    WEB: http://www.lightoperator.de /*.net /*.eu

  • simonium
    Beiträge
    85
    • 16. September 2004 um 23:38
    • #16
    Zitat von "PA-Peter"

    Mmmh, Material wird in Mönchengladbach gebraucht...
    ...weite Anreise macht in meinen Augen keinen Sinn!

    Welche Veranstaltung ist das denn, wenn ich fragen darf. Wohne nämlich hier in MG :)

    Falls du noch Kontakt zu Statikkünstlern brauchst hier im Umfeld, PM mich einfach ;)

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 16. September 2004 um 23:41
    • #17
    Zitat von "lightning"

    Hm, sehr schwierig...
    Ich würde sagen, das es unetr den gegebenen Umständen sogar fast unmöglich ist - SICHERHEIT!

    lightning

    Liebe User

    und noch ein mal im Rigging und Strom Brett ist KEIN Platz für Halbwissen. Die Anfrage von Peter stellt für einen Profesionellen Betrieb überhaupt kein Problem dar. Natürlich hat nicht jeder Vermieter passendes Material auf Lager und Hobbykistenschieber sind völlig überfordert. Wenn Ihr euch das also nicht vorstellen könnt wie das geht fragt doch einfach nach und es wird Antworten geben, aber zu behauten so etwas geht nicht zeugt von Unwissenheit. Die Regel sind Fragen ist erlaubt, Nachfragen erwüscht, Antworten ohne wissen unnötig.

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 17. September 2004 um 09:38
    • #18

    Hängt jetzt noch ein wenig davon ab, wie die Lasten verteilt sind.

    Ansonsten: Mit BGV C1-Ablastung (nur 50% des vom Hersteller angegebenen Wertes) Camco L-Typ, ohne diese Ablastung (wenn Du sicherstellen kannst, dass da niemand drunterläuft) Camco M-Typ.


    Am Rande: Es gibt Software, mit der man das sehr schön berechnen kann... :wink:

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • PA-Peter
    Profi
    Beiträge
    7.614
    • 17. September 2004 um 09:55
    • #19
    Zitat von "ADMIN"

    (...)Am Rande: Es gibt Software, mit der man das sehr schön berechnen kann... :wink:


    Jou, weiß ich doch :mrgreen:
    Aber das ALU bei diesem Job soll nicht meine Baustelle sein!
    Ich habe mit dem Ton und den paar Lampen schon genug am Hals ;)

    simonium: Nein, Du darfst nicht fragen! Wenn die Produktion läuft, könnt Ihr Fragen soviel Ihr wollt....

    PA-Peter
    ****
    http://www.rieckmedia.com

  • Botex
    Beiträge
    225
    • 17. September 2004 um 10:34
    • #20

    PA-Peter

    Ich weiß zwar nicht, ob ich Dir helfen kann, aber frag doch mal bei Padco nach. Die haben ne Zweigstelle in Hürth (bei Köln) und Mönchengladbach ist da ja nicht weit weg.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™