1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

wann ist bei einer stromverteilung ein fi pflicht?

  • ddt
  • 21. April 2005 um 18:56
  • ddt
    Beiträge
    2.570
    • 21. April 2005 um 18:56
    • #1

    titel sagt alles


    bin halt kein elektriker ;)

    mfg

    andreas

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 21. April 2005 um 19:17
    • #2

    Frag den Elektriker :wink:

    FI (bzw.RCD) brauchst du eigentlich immer, sobald du Endgeräte anschliesst.

    In der Unterverteilung sollte eigentlich immer einer drinsitzen.

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • xcite
    Beiträge
    249
    • 21. April 2005 um 19:20
    • #3

    na hey...

    ich glaub die Suche spuckt genug Beiträge aus, in denen dieses Thema schon ausführlich behandelt wurde :!:

    Prinzipiell muss der oder die Speisepunkt(e), d.h. die frei zugänglichen Stromanschlüsse einer VStätt mit RCD/FI-30mA ausgestattet sein. Ob dieser nun vom Haus aus in der Installation verbaut ist oder in deiner eigenen Unterverteilung ist irrelevant. Ebenso ist es Geschmackssache, ob man alles über einen RCD laufen läßt oder getrennte Kreise mit jeweils einem eigenen RCD errichtet (was sinnvoller ist, da im Fehlerfall nicht gleich alles lahmgelegt wird).

    HTH & Greetz, Martin

    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)

  • ddt
    Beiträge
    2.570
    • 22. April 2005 um 10:46
    • #4

    suche nach fi+vorschrift oder fi+vorgeschrieben im strombrett liefert exakt null ergebnisse


    soviel zur suchfunktion :D

    trotzdem danke für die antwort

    mfg

    andreas

  • HKL
    Beiträge
    379
    • 22. April 2005 um 11:14
    • #5

    Da FI - Schutzschalter eine ganze Reihe von Gefärdungen verhindern, müsstest Du das ganze schon spezifizieren!
    Vordringliche Aufgabe des Schutzschalters ist es im Fehlerfall eine unzulässig hohe Berührungsspannung zwischen den Verbraucherkörpern und der Erde zu verhindern.
    Weiterhin hat er die Aufgabe den Brandschutz zu erhöhen.

    Grüsse Holger

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 22. April 2005 um 12:15
    • #6
    Zitat

    suche nach fi+vorschrift oder fi+vorgeschrieben im strombrett liefert exakt null ergebnisse


    Man kann sich das Leben auch selber schwer machen... :roll:

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 25. April 2005 um 01:06
    • #7

    Bei Schutzkontaktsteckdosenstromkreisen ist ein Fehlerstromschutzschalter (FI oder neuerdings RCD "Residual Current Device) mit einem Auslösestrom von 30mA einzusetzen.

    Hast du nur Drehstromsteckdosen ("Kraftstecker"), kann der FI auch 500mA Auslösestrom haben.

    Der 500er dient allein dem Brandschutz. Stromstärken ab 50mA sind für den Menschen tödlich, da der 500er erst bei 500mA auslöst, würde er Dir im Fall einer Berührung garnix helfen.

    Für den Personenschutz gibt es den besagten 30mA-FI. Dieser löst schon bei 30mA und damit außerhalb des tödlichen Bereiches aus.

    Ich persönlich würde überall 30er einbauen.


    Aufpassen mußt du, wenn du in einer Anlage mehrere FI in Reihe hast, z.B. einen in der Hauptverteilung und in der Unterverteilung noch einen.
    Dann mußt du die sogenannte Selektivität beachten, d.h. es muß im Fehler fall der FI auslösen, der der Fehlerquelle am nächsten ist(in diesem Fall der in der Unterverteilung).

    Für diese Anwendung gibt es auch FI mit Auslöseverzögerung. In der Hauptverteilung hättest du dann einen 500er mit und in der Unterverteilung einen 30er ohne Verzögerung.

    Gruß,

    Klaus

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • ddt
    Beiträge
    2.570
    • 26. April 2005 um 13:09
    • #8

    ich such nen kleinen stromverteiler von 16a cee auf 3X schuko mit absicherung und nun war die frage fi ja oder nein. werd aber dann doch auf jeden fall einen verlangen

    mfg

    andreas

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 26. April 2005 um 13:25
    • #9
    Zitat von "Eliminator"

    Ich persönlich würde überall 30er einbauen.

    super idee... cee125 mit FI I D N 30mA...

    was meinst du wie oft du da zum FI rennen würdest!?

    schonmal etwas von zulässigen ableitströmen gehört?

    bei einem Nennstrom von 125A pro Außenleiter addieren sich die zulässigen Ableitströme aber sowas von ratz fatz zu 30mA....

    ein völlig irrsinniges unterfangen alles mit 30mA schützen zu wollen...

  • ddt
    Beiträge
    2.570
    • 26. April 2005 um 14:33
    • #10

    geht um ein open air, ich würde ne 16er leitung (von einem großen dieselaggregat, ca 40kw) gestellt bekommen. ich hab halt keine lust drauf, mein equipment an einen "adapter des todes" (16a cee auf 3Xschuko selbstbau-gurke) o.ä. zu hängen, und wenn ich mir was zuleg, dann gleich incl. allen nötigen absicherungen

    mfg

    andreas

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 26. April 2005 um 14:45
    • #11

    in nem cee16 verteiler macht dein 30mA FI sinn.. auch wenn in der speisenden verteilung schon ein fi vorhanden ist. im worst case fliegen beide FIs... das ist besser als wenn kein FI fällt...

  • ddt
    Beiträge
    2.570
    • 26. April 2005 um 14:48
    • #12

    ich denk mir auch, lieber auf nummer sicher gehen

    mfg

    andreas

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 26. April 2005 um 21:45
    • #13

    Ich bezog das mit den 30mA auch auf herkömmliche Verteilungen mit Schuko - und 16A-Cekonsteckdosen, nicht auf Großanlagen.

    FOH = Holz vor der Hütte!

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen