1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

notstrom koppeln?

  • pfeffer 54
  • 2. Februar 2006 um 20:17
  • mringhoff
    Profi
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    5.262
    • 9. Februar 2006 um 15:34
    • #41

    Siehe dazu:

    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46680&highlight=eurolite+sb1000

    Aktuelle Gebrauchtgeräte: hier klicken

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 9. Februar 2006 um 22:02
    • #42

    Aber wenn jetzt ein Generator aus dem Tritt gerät (z.B. durch einen Zündfehler), geht das Ganze doch unbemerkt von vorne los?

    Dann muß doch immer jemand mit der Hand am Hauptschalter stehen, um dann blitzschnell abschalten zu können.

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • Michael D
    Beiträge
    721
    • 9. Februar 2006 um 23:20
    • #43

    Ne, dafür gibts Sicherungen... ;)

    http://www.digital-enlightenment.de/
    USB DMX Interface, Mediensteuerung, Demultiplexer, Multiplexer, Dimmer, Relaisboard, Art-Net

  • flatmoon
    Beiträge
    245
    • 23. Februar 2006 um 01:21
    • #44
    Zitat von "Quasel"

    Natürlich geht das.
    Voraussetzungen:Die Aggregate müssen baugleich sein.Man braucht eine Schalttafel mit:2x 16A Eingang,32A Abgang mit Automaten,3Phasen Hauptschalter,6 Glühbirnen(3x 2 in reihe),Drehrichtungsmesser und einen echten Elektriker.
    Ein 16A Eingang wird zum 32A durchverdrahtet,der zweite 16A über Hauptschalter auf den 32A verschaltet.
    Die Glühlampen liegen direkt zwischen L1-L1 L2-L2 L3-L3 der Eingänge.Hauptschalter auf AUS,Aggregate anschmeissen und Drehrichtung prüfen,muss gleich sein.
    Da die Generatoren ungleich laufen gehen die Glühlampen immer an und aus,abhängig vom Drehzahlunterschied.Wenn sie auf null sind schaltet man zu.Jetzt syncronisieren sich die Generatoren selbst.

    Selbstredend nicht für Amateure.

    ich empfehle noch 2 strommessgeräte in die 2 zuleitungen der gleichen phase einzubauen, um sicherzugehen das beide Aggregate mit etwa gleicher last fahren und das 2te aggregat nicht im leerlauf mitläuft.
    aber ganz davon abgesehen ist das eh nicht so ganz im sinne des erfinders und würde daher beide aggregate einzelen betreiben.

    bessere lösung ist dann eh ein gröseres Aggregat zu verwenden dann hat man das Problem nicht.

    Ein weitere Punkt ist, was passiert, wenn eines der beiden der sprit ausgeht, dann bekommt das andere die volle last und lässt die sicherung fallen und dann ist eh noch dunkler als wenn das eine noch laufen würde.

    Ich bin verrückt, aber was manche hier sagen ist richtig verrückt.

  • Swemers
    Profi
    Beiträge
    231
    • 23. Februar 2006 um 10:26
    • #45

    Hi,

    Zitat

    ich empfehle noch 2 strommessgeräte in die 2 zuleitungen der gleichen phase einzubauen, um sicherzugehen das beide Aggregate mit etwa gleicher last fahren und das 2te aggregat nicht im leerlauf mitläuft.

    Ymmd

    mfg
    Swemers

  • cerwin-vega!
    Beiträge
    14
    • 29. Juni 2006 um 21:01
    • #46

    Vom Prinzip her funktioniert das ganze schon... Die Generatoren würden nach dem Zusammenschalten tatsächlich gemeinsam mit gleicher Frequenz und Phasenlage laufen. Funktioniert auch bei größeren Notstromaggregaten, auch die werden gekoppelt. Allerdings kann man bei den großen auf die Erregerspannung und die "Frequenz", also auf die Motorleistung Einfluss nehmen. Bei den kleinen geht das nicht. Es kann und wird also passieren dass ein Aggregat weniger Arbeit leistet als das andere. Folglich (du willst ja voll belasten...) wird eines der Aggregate überbelastet, evtl dabei zerstört.

    Die sicherste und einfachste Lösung ist wohl wirklich die beiden Aggis zu verkaufen und EIN größeres anzuschaffen...

    Gruß Manuel

  • mringhoff
    Profi
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    5.262
    • 30. Juni 2006 um 12:49
    • #47

    Was spricht denn dagegen, die beiden einfach unabhäning voneinander gleichzeitig einzusetzen?
    Wenn mal ein Problem auftritt (Tank leer, Über/Unterspannung etc., Stromausfall etc.), dann läuft wenigstens immer noch ein weiteres und man steht nicht komplett im Dunkeln.

    Für mich sind daher zwei kleinere Aggregate besser als ein großes. Entsprechend passende Dimensionierungen natürlich vorausgesetzt.

    Aktuelle Gebrauchtgeräte: hier klicken

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen