notstrom koppeln?
-
-
Aber wenn jetzt ein Generator aus dem Tritt gerät (z.B. durch einen Zündfehler), geht das Ganze doch unbemerkt von vorne los?
Dann muß doch immer jemand mit der Hand am Hauptschalter stehen, um dann blitzschnell abschalten zu können.
-
Ne, dafür gibts Sicherungen...

-
Zitat von "Quasel"
Natürlich geht das.
Voraussetzungen:Die Aggregate müssen baugleich sein.Man braucht eine Schalttafel mit:2x 16A Eingang,32A Abgang mit Automaten,3Phasen Hauptschalter,6 Glühbirnen(3x 2 in reihe),Drehrichtungsmesser und einen echten Elektriker.
Ein 16A Eingang wird zum 32A durchverdrahtet,der zweite 16A über Hauptschalter auf den 32A verschaltet.
Die Glühlampen liegen direkt zwischen L1-L1 L2-L2 L3-L3 der Eingänge.Hauptschalter auf AUS,Aggregate anschmeissen und Drehrichtung prüfen,muss gleich sein.
Da die Generatoren ungleich laufen gehen die Glühlampen immer an und aus,abhängig vom Drehzahlunterschied.Wenn sie auf null sind schaltet man zu.Jetzt syncronisieren sich die Generatoren selbst.Selbstredend nicht für Amateure.
ich empfehle noch 2 strommessgeräte in die 2 zuleitungen der gleichen phase einzubauen, um sicherzugehen das beide Aggregate mit etwa gleicher last fahren und das 2te aggregat nicht im leerlauf mitläuft.
aber ganz davon abgesehen ist das eh nicht so ganz im sinne des erfinders und würde daher beide aggregate einzelen betreiben.bessere lösung ist dann eh ein gröseres Aggregat zu verwenden dann hat man das Problem nicht.
Ein weitere Punkt ist, was passiert, wenn eines der beiden der sprit ausgeht, dann bekommt das andere die volle last und lässt die sicherung fallen und dann ist eh noch dunkler als wenn das eine noch laufen würde.
-
Hi,
Zitatich empfehle noch 2 strommessgeräte in die 2 zuleitungen der gleichen phase einzubauen, um sicherzugehen das beide Aggregate mit etwa gleicher last fahren und das 2te aggregat nicht im leerlauf mitläuft.
Ymmd
-
Vom Prinzip her funktioniert das ganze schon... Die Generatoren würden nach dem Zusammenschalten tatsächlich gemeinsam mit gleicher Frequenz und Phasenlage laufen. Funktioniert auch bei größeren Notstromaggregaten, auch die werden gekoppelt. Allerdings kann man bei den großen auf die Erregerspannung und die "Frequenz", also auf die Motorleistung Einfluss nehmen. Bei den kleinen geht das nicht. Es kann und wird also passieren dass ein Aggregat weniger Arbeit leistet als das andere. Folglich (du willst ja voll belasten...) wird eines der Aggregate überbelastet, evtl dabei zerstört.
Die sicherste und einfachste Lösung ist wohl wirklich die beiden Aggis zu verkaufen und EIN größeres anzuschaffen...
Gruß Manuel
-
Was spricht denn dagegen, die beiden einfach unabhäning voneinander gleichzeitig einzusetzen?
Wenn mal ein Problem auftritt (Tank leer, Über/Unterspannung etc., Stromausfall etc.), dann läuft wenigstens immer noch ein weiteres und man steht nicht komplett im Dunkeln.Für mich sind daher zwei kleinere Aggregate besser als ein großes. Entsprechend passende Dimensionierungen natürlich vorausgesetzt.
-