    Hi,
    viele SV haben Glimmlämpchen zur Phasenkontrolle.

    Mir ist nun aufgefallen das diese direkt parallel zur Zuleitung angeschlossen werden und nicht erst über ein Sicherungselement.

    Was passiert nun wenn z.b. in einem 63 A Verteiler das Lämpchen durchbrennt und einen Kurzschluss verursacht ?

    a) Hauptsicherung fliegt ( von der 63 A CEE Dose)
    b) Nicht da der Kurzschlussstrom nur sehr kurz fließt und de Versicherung meist C Charakteristik hat
    c) Der Verteiler brennt ab *G*

  • Fischback
    Beiträge
    1.387
    • 11. November 2006 um 18:54
    • #2

    ja was wird passieren, die glühlampe leuchtet nicht mehr und
    das wars dann aber auch schon.

    Schreibfehler sind absicht und dienen der allgemeinen Brettunterhaltung

    mfg maTze

  • ww
    Verifiziert
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    185
    • 11. November 2006 um 18:58
    • #3

    Hallo sydon,

    sorry, ist das nicht etwas seeeehr an den Haaren herbeigezogen?

    1. Glimmlampe brennt kaum durch, ist eine Entladungslampe (Glimmentladung)
    2. Selbst wenn die im Glaskörper eingegossenen Elektroden Kontakt bekämmen würden vermutlich die 0,0x mm starken Anschlussdrähtchen weit vor Auslösen einer Sicherung nur noch als Dampf existieren...

    Viele Grüße
    Wolfgang

  • Online
    skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.268
    Beiträge
    3.531
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 11. November 2006 um 21:29
    • #4

    für diesen unwahrscheinlichen Fall gibt es Hersteller, die in die Zuleitung der Phasenkontrolleuchten einfach eine Feinsicherung reinlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren... (entweder Camtec oder LLT, weiß ich nicht mehr wo ich das so gesehen habe)

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.deNächster Messeauftritt: 6.-8.10.26 in Hamburg: https://leatcon
    PA-Forums-Treffen: täglich 13:00 bei mir am Stand A2/F06

  • korschi
    Beiträge
    229
    • 12. November 2006 um 00:31
    • #5

    Was passiert, wenn du in die Fassung einer Leuchte eine 40W Glühlampe schraubst? Soll man jetzt die Leuchte mit einer 200mA Sicherung absichern?

    Es gibt Gedanken, die muss man sich nicht machen. Die Veranstaltungstechnik hat elektrotechnisch gesehen bessere Kuriositäten zu bieten, als fehlende Sicherungen für Glühlämpchen.

    Im Kurzschlussfall passiert übrigens das hier - nur kleiner & schneller:

    http://205.243.100.155/frames/mpg/480VArcFlash1.wmv

    speaktakulärer ist allerdings dieses

    http://205.243.100.155/frames/mpg/500kV_Switch.mpg

    ok BTT :D

  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 12. November 2006 um 10:27
    • #6

    Da passiert überhaupt nichts. So eine Glimmlampe funktioniert mit Bruchteilen eines Milliampere und weist eine Brennspannung von etwa 70...100V auf.
    Zur Strombegrenzung sitzt vor der gasgefüllten Glimmstrecke ein hochohmiger Widerstand hinreichender Spannungsfestigkeit. Wenn die Elektroden Schluß bekommen sollten, wird der Strom durch den Widerstand ein klein wenig höher. Schlimmstenfalls wird der Widerstand überlastet und dann hochohmig.

    MfG

    DirkB

  • Mnyut
    Beiträge
    2.329
    • 12. November 2006 um 12:13
    • #7
    Zitat von "DirkB"

    Schlimmstenfalls wird der Widerstand überlastet[...]


    ... es löst sich die Lötstelle (man steckt das Kabel beim verlöten ja nicht durch das Loch in der Lötfahne, das ist ja nur zur Deko) und der Schrumpfschlauch (wenn vorhanden) (ver)brennt -> offenes Kabelende liegt frei und berührt das eigentlich geerdete Metallgehäuse, bei dem aber durch Alterserscheinungen der PE nimmer so ist wie er sein sollte und man Prüft seine Geräte ja auch ned jedes Jahr wie es sein sollte -> DirkB steckt auf einer Veranstaltung den Stecker des Verteiler und will die Sicherungen einschalten...


    Bitte ned persönlich nehmen :D

  • dani cee
    Beiträge
    87
    • 12. November 2006 um 13:32
    • #8

    schau mal hier
    http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55594&sid=991d260de2f830cc5846da8eb5d71f73

    aber bitte ganz lesen!!

    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten

  • Demtröder
    Beiträge
    858
    • 12. November 2006 um 13:59
    • #9

    Eine praktizierte Variante eines angesehenen Herstellers für Stromverteiler:

    Glimmlampen werden über ein in die Zuleitung der Phase eingelötetes thermo Sicherungselement, das zusätzlich mit Schrumpfschlauch abgedeckt ist, angeschlossen. Die Zuleitungen für die Glimmllampen werden dann am N-Leiter Block angeschlossen und an den Phasenzuleitungen der Sicherungsautomaten mit der Sammelschiene verschraubt. Also nicht bei der Hauptzuleitung mit rein gezwängt, sondern bei einem Sicherungsautomaten mit verschraubt.

    Sonnige Grüße aus Frankfurt

  • sydon
    Beiträge
    309
    • 12. November 2006 um 13:59
    • #10

    JO gelesen, thx

  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 12. November 2006 um 14:17
    • #11

    Leute... man kanns auch übertreiben.
    Ich habe Geräte aus den frühen 50er bis zu den 60er Jahren, in denen Netzspannung / Anodenspannung mittels Glimmlampen angezeigt wurde. Absolut nirgendwo gab es dort Probleme, weder bei Glimmlampen mit internem Widerstand noch bei solchen, die einen externen Widerstand hatten.

    Die ganz großen Könner dürfen sich einmal an einer Berechnung der Verlustleistung eines 1MOhm-Vorwiderstandes versuchen, wenn die Spannung der Glimmstrecke 90V beträgt und wenn sie kurzgeschlossen ist...

    MfG

    DirkB

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™