1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Hobby Forum
  4. Lichttechnik & Effekte

8 Leuchtmittel auf einmal tot,Gründe?

  • jan klewin
  • 15. Juni 2008 um 04:47
  • jan klewin
    Beiträge
    223
    • 15. Juni 2008 um 04:47
    • #1

    Hallo!

    Heut ist uns etwas sehr seltsames passiert.
    Drehstromverteilung, allerdings offensichtlich ordnungsgemäß, annähernd gleiche Phasenbelastung, zwei Dimmerbars an je einer Phase. Beim anschließen sterben 8 A1 Leuchtmittel mit 500W.
    Feinsicherungen und Triacs sind noch in ordnung, überspannung, phasenverschiebung, nullleiterabriss ist ausgeschlossen.

    Kann das wirklich sein, dass die 8 Leuchtmittel alle zugleich ihre Lebensdauer überschritten?
    Oder ist das ein bekanntes, begründetes und vermeidbars Phänomen??

    Bin hier etwas ratlos.

    Vielleicht noch hinzuzufügen, dass ide Leuchtmittel alle gleich alt sind.


    Entschuldigt Rechtschreibfehler und fehlerhafte Großkleinschreibung.

    Grüße

    Jan

  • tufkafs
    Beiträge
    205
    • 15. Juni 2008 um 12:32
    • #2

    Bist du dir denn sicher, dass die Leuchtmittel wirklich erst beim Anmachen kaputt gegangen sind oder vielleicht auch schon vorher beim Aufbau oder Transport oder gar beim vorherigen Abbau im nicht abgekühlten Zustand?

  • jan klewin
    Beiträge
    223
    • 15. Juni 2008 um 13:00
    • #3

    ich war selbst nicht dabei. Der Kollege rief an und sagte die hätten kurz geflackert und dann hätte es lauf geknallt und die wären hin gewesen. direkt beim einstecken.

  • hell&dunkel
    Moderator
    Reaktionen
    1.095
    Beiträge
    12.398
    Marktplatz Einträge
    2
    • 15. Juni 2008 um 13:05
    • #4

    "Offensichtlich ordnungsgemäß"?
    Ohne Messung unter Last geht nichts.

    Hier befindet sich i.d.R. die Signatur

  • Jürgen Klingel
    Reaktionen
    508
    Beiträge
    4.857
    • 15. Juni 2008 um 13:11
    • #5
    Zitat von "jan klewin"

    Drehstromverteilung, allerdings offensichtlich ordnungsgemäß, annähernd gleiche Phasenbelastung, zwei Dimmerbars an je einer Phase. Beim anschließen sterben 8 A1 Leuchtmittel mit 500W.
    Feinsicherungen und Triacs sind noch in ordnung, überspannung, phasenverschiebung, nullleiterabriss ist ausgeschlossen.

    Hi,
    hat der Kollege mit Belastung nachgemessen? Das "riecht" förmlich nach Lampen, die Bekanntschaft mit 400 Volt gemacht haben. Ein Nulleiter muss nicht abreißen, es langt, wenn jemand an ner Verlängerungsleitung mal N mit ner Phase verwechselt hat, oder zig andere Gründe...
    Wurden anschließend nochmal Leuchten an dieser Versorgung betrieben, oder wars Euch dann "zu heiß" und Ihr habt den Strom sonstwo hergeholt?

    Kurzes Aufblitzen und dann der Abschied von allen LM ist definitiv nix Normales :?

    Gruß, Jürgen

    Lieber mit Röhre geampt, als in Selbige geschaut!

  • hell&dunkel
    Moderator
    Reaktionen
    1.095
    Beiträge
    12.398
    Marktplatz Einträge
    2
    • 15. Juni 2008 um 13:39
    • #6
    Zitat

    ...Bekanntschaft mit 400 Volt gemacht...


    Eben, so sehe ich das auch.
    Trafos sterben lansamer als Glühwendeln.

    Hier befindet sich i.d.R. die Signatur

  • jan klewin
    Beiträge
    223
    • 15. Juni 2008 um 13:40
    • #7

    Ob nachgemessen wurde kann ich nciht sagen.
    was mich nur wundert ist, dass die Dimmer noch funktionieren. die müssten ja bei 400V auch übern Jordan sein?!?

    Es wurde dann eine andere Versorgung genutzt.

    Nunja, ich werde mich erkundigen, der "Haustechniker" hatte wohl von nix ne ahnung, kann tatsächlich sei, dass es ein fehler war, der sonst nicht aufgefallen ist.

    Vielen Dank für die Antworten!

  • constantin oberrath
    Beiträge
    909
    • 15. Juni 2008 um 14:05
    • #8
    Zitat von "jan klewin"

    Ob nachgemessen wurde kann ich nciht sagen....
    ..Es wurde dann eine andere Versorgung genutzt.
    ...der "Haustechniker" hatte wohl von nix ne ahnung, kann tatsächlich sei, dass es ein fehler war, der sonst nicht aufgefallen ist.


    Wenn du das so schreibst ganz klar nen Fehler im Anschluss! Ich würd mir den "haustechniker" genauso wie deinen "kollegen" mal zur brust nehmen wieso dort nicht gemessen wurde...


    Möglichkeit wär noch nen großer Temperaturunterschied, also von draußen gleich rein und auf 100%, aber das ist im Sommer eigentlich eher unwarscheinlich, vorallem das dan alle 8 gleichzeitig sterben...

  • Jürgen Klingel
    Reaktionen
    508
    Beiträge
    4.857
    • 15. Juni 2008 um 14:11
    • #9
    Zitat von "jan klewin"

    Ob nachgemessen wurde kann ich nciht sagen.
    was mich nur wundert ist, dass die Dimmer noch funktionieren. die müssten ja bei 400V auch übern Jordan sein?!?

    Gescheite Triacs können das ab, die Trafos sterben irgendwann an der Hitzeentwicklung in Folge der magnetischen Sättigung, aber wenn man sofort abschaltet kann das die Elektronik auch noch überleben...schlimm, dieser Ärger mit den "Spannenden" Sachen :evil:

    Jürgen

    Lieber mit Röhre geampt, als in Selbige geschaut!

  • jan klewin
    Beiträge
    223
    • 16. Juni 2008 um 13:19
    • #10

    nunja, war gestern mal kurz da und hab geschaut...

    es waren doch nur 4 defekte raylights, die anderen hatten sich ihrem lebenserhaltungstrieb folgend vor der überspannung losgewackelt.

    Haustechniker hat sich auch bereit erklärt einen technischen Defekt zu quittieren, falls mehr als Leuchtmittel defekt sind. Waren wohl doch 400 V.

    Nunja, trotzdem Danke für die Anteilnahme;-)

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  2. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  3. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  4. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  5. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  6. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  7. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  8. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  9. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  10. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™