Schalter für 2 Phasen

  • DJheini
  • 30. November 2006 um 21:06
  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    502
    Beiträge
    13.788
    Marktplatz Einträge
    4
    • 30. November 2006 um 21:06
    • #1

    Hallo,

    darf ich mit so einem Schalter

    Wippschalter, 2-polig AUS, 10(4)A/250V~

    2 verschieden Phasen schalten? Nur geringe Leistung, Steuerelektronik eines Dimmers.

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

  • fietje
    Beiträge
    134
    • 30. November 2006 um 21:31
    • #2

    Hi,

    nur eine kleine Frage, was spricht gegen 2 dieser Schalter oder 2 Sicherungsautomaten, mit Verbinder, wie heißt das Fachwort ;).

    Ich glaub du darfst mit einem Schalter keine 2 Phasen schalten, dafür ist der nicht gebaut/gedacht.

    Gruß
    Fietje

  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    502
    Beiträge
    13.788
    Marktplatz Einträge
    4
    • 30. November 2006 um 22:08
    • #3
    Zitat von "Fietje"

    Hi,

    nur eine kleine Frage, was spricht gegen 2 dieser Schalter oder 2 Sicherungsautomaten, mit Verbinder, wie heißt das Fachwort ;).

    Gruß
    Fietje

    Sicherungsautomaten sollte man auch nicht als Schalter mißbrauchen.

    Gegen 2 Schalter spricht, das in der Front ein Ausschnitt für den Schalter dieser Größe vorhanden ist.
    Und 2 einzelne Schalter sind ja wohl mehr als, ich nenne es mal, komisch.

    Durchaus gibt es Schalter, mit denen 2 oder 3 Phasen geschaltet werden.
    Mir geht es halt um diesen Schalter. Oder was vergleichbares.

    Und ein Schütz, nur für ein Steuerteil mit vielleicht 50-100 mA Stromaufnahme,
    wollte ich jetzt auch nicht einbauen.

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 30. November 2006 um 22:14
    • #4
    Zitat von "Fietje"


    Ich glaub du darfst mit einem Schalter keine 2 Phasen schalten, dafür ist der nicht gebaut/gedacht.

    okeee .. und wieso glaubst du das?

    ich sehe erstmal keinen unterschied ob Heinis 100mA im Schalter hin oder zurückfliessen

    (Denkansatz: das sind 2polige Schalter, normalerweise fliesst doch der Strom von L hin zum Verbraucher und über N zurück. Jetzt würde der Strom über beide Kontakte quasi hin-fliessen und über einen nicht geschalteten N zurück)

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    502
    Beiträge
    13.788
    Marktplatz Einträge
    4
    • 30. November 2006 um 22:36
    • #5

    Das Problem, das ich (selber) sehe, wie verhalten sich die 400 V im
    Schalter? Kann es da, z. B. bei etwas höherer Luftfeuchtigkeit, zu Überschlägen kommen?

    Wenn mir davon abgeraten wird, hätte ich noch einen Schalter aus der
    Industrie. Da gibt es dann 2 räumlich voneinander getrennte Schalteinheiten.

    Dann muß ich aber wieder mechanisch was verändern.

    Noch was: Bei Soundlight gibt es einen Dimmer, der hat eine Versorgung
    der Steuerelektronik mit 3 Trafos, pro Phase also einen (wie es sein soll).

    Und die Schalten über einen einzigen Schalter, ich glaube Marke Shadow,
    alle 3 Phasen.

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

  • Schrumpeln
    Reaktionen
    9
    Beiträge
    908
    • 1. Dezember 2006 um 09:00
    • #6

    Aber da fliesst ja niergens 400V, da fliessen halt 2 Phasen a 230 V. und das mit jeweils wenigen mA. Also ich sehe da auch keine Probleme, aber vielleicht kann man den Hersteller/Importeur dieses Schalters zu einer Stellungnahme bringen.

  • hink
    Beiträge
    383
    • 1. Dezember 2006 um 10:51
    • #7

    Es ging wohl um zwei verschiedene Phasen. Und die haben zueinander wieviel V Potentialunterschied?

  • franz45
    Beiträge
    72
    • 1. Dezember 2006 um 10:59
    • #8

    Kurze und schmerzlose Antwort:nein

    mfg franz45

  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    502
    Beiträge
    13.788
    Marktplatz Einträge
    4
    • 1. Dezember 2006 um 11:11
    • #9
    Zitat von "franz45"

    Kurze und schmerzlose Antwort:nein

    mfg franz45

    Ich stehe auf Schmerzen. :wink:

    Begründung?

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

  • bemi
    Reaktionen
    64
    Beiträge
    1.755
    • 1. Dezember 2006 um 11:18
    • #10

    weil der Schalter fuer 250V spezifiziert ist und du ihn fuer 400V einsetzen moechtest.

    Viele Grüße aus dem Allgaeu - Michael "bemi" Bernhard
    https://bemiton.wordpress.com/

  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    502
    Beiträge
    13.788
    Marktplatz Einträge
    4
    • 1. Dezember 2006 um 11:19
    • #11
    Zitat von "bemi"

    weil der Schalter fuer 250V spezifiziert ist und du ihn fuer 400V einsetzen moechtest.

    Ich schalte aber 250 V damit, nicht 400!

    Aus dem Datenblatt:

    Isolationswiderstand (Neuzustand)----500 V DC zwischen den
    geöffneten Kontakten

    Datenblatt:

    Klick

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

  • lambda-halbe
    Profi
    Reaktionen
    7
    Beiträge
    365
    • 1. Dezember 2006 um 11:54
    • #12

    Hallo,

    finde Dich damit ab, dass der Schalter für Deine Anwendung nicht zugelassen ist.
    Es geht um Potentiale zwischen zwei Punkten. Wenn Du über die beiden Schaltkontakte des Schalters Phase und Null schaltest liegt zwischen diesen beiden Punkten ein Potential von 230V. Wenn Du aber über die gleichen Kontakte 2 Phasen schaltest, dann liegt zwischen diesen beiden Punkten ein Potential von 380V. Dafür ist er nicht zugelassen.
    Damit ist insesondere im Stromboard Deine Frage beantwortet.
    Du darfst es nicht - ob es funktionieren würde ist irrelevant. Es gibt Schalter die 400V können, und diese sind in der von Dir geforderten Anwendung zu verwenden.

    Stephan

  • SVT
    Beiträge
    43
    • 1. Dezember 2006 um 11:57
    • #13
    Zitat von "DJheini"


    Isolationswiderstand (Neuzustand)----500 V DC zwischen den
    geöffneten Kontakten

    Die 500V beziehen sich auf die Prüfspannung für die Isolationsmessung.

    Meine Meinung: Wenn man den für zwei verschiedene Aussenleiter verwenden dürfte, müsste min. 400V auf dem Schalter stehen. Leider aber stehen dort nur die 250V.

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 1. Dezember 2006 um 12:00
    • #14

    Ein kleiner Gedankenfehler, ihr redet immer von Ueff, bei Isolation ist aber û also der Spitzenwert von Belang. Der liegt wenn ich nicht Irre im Drehstromnetz bei ca. 560 V

  • Hitower
    Verifiziert
    Beiträge
    1.457
    • 1. Dezember 2006 um 12:03
    • #15

    Hi

    Genaues weiß aber nur der HErsteller...

    Gruß
    Daniel

    Fachkraft in Hamburg...

  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    502
    Beiträge
    13.788
    Marktplatz Einträge
    4
    • 1. Dezember 2006 um 12:39
    • #16
    Zitat von "Lambda-halbe"


    Damit ist insbesondere im Stromboard Deine Frage beantwortet.

    Stephan

    Zu Befehl Herr General. :roll:

    Zitat von "Lambda-halbe"

    Es geht um Potentiale zwischen zwei Punkten. Wenn Du über die beiden Schaltkontakte des Schalters Phase und Null schaltest liegt zwischen diesen beiden Punkten ein Potential von 230V. Wenn Du aber über die gleichen Kontakte 2 Phasen schaltest, dann liegt zwischen diesen beiden Punkten ein Potential von 380V. Dafür ist er nicht zugelassen.
    Stephan

    Das war mir schon klar.

    Zitat von "Markus Verza"

    Ein kleiner Gedankenfehler, ihr redet immer von Ueff, bei Isolation ist aber û also der Spitzenwert von Belang. Der liegt wenn ich nicht Irre im Drehstromnetz bei ca. 560 V

    Alles klar, also einen anderen Schalter.

    Danke an alle.

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  2. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  3. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  4. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  5. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  6. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  7. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  8. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  9. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  10. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™