CEE32 -> schuko mit schutzschalter

  • SMPTE
  • 7. Dezember 2006 um 02:33
  • SMPTE
    Profi
    Beiträge
    430
    • 7. Dezember 2006 um 02:33
    • #1

    hallo
    folgendes problem:
    verteilerbau für K10 Digams (bitte keine diskussion über digam! wir sind hier im strombrett und der kollegen hat gute gründe die teile zu verwenden)

    situation:
    kollege hat zur zeit eine K10 (mit CEE32 blau)
    und 4 LQ (schuko).
    in zukunft sollen die LQs aber rausfliegen und eine 2. K10 ins rack.
    er braucht daher nen verteiler der in zukunft
    CEE32 rot auf 2x CEE32 blau (L2+L3) und 2x schuko (L1 )
    (für anderes gerödel wie controler oder was weiss ich noch) macht.
    soweit alles kein problem,
    jedoch hat er die besagte K10 noch nicht und möchte im moment am liebsten nen verteiler haben der
    CEE32 rot auf 1x CEE32 blau (L3) und 2x 2 schukos L1+L2 (für je 2 LQ's) hat.
    idee desswegen: den oben genannten verteiler bauen und eine CEE32 blau auf 2 schukos mit je 16A "runterverteilen".
    da diese "runterverteilung" später eh rausfliegt sollte sie zwar elektrisch ok sein muss aber nicht besonder schick aussehen und sollte möglichst klein und billig sein.
    idee desshalb: eine PU-kiste mit CEE32blau eingang und 2 eingebauten abgesicherten schukos.
    problem bei dem teil: der platz....
    desswegen die frage ob man diese geräteschutzschalter aus dem "powercontopic"
    http://www.reichelt.de/index.html?ART…=3307;GROUP=C48
    dafür verwenden darf.

    gruss
    SMPTE

    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?

  • kiki
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    670
    • 7. Dezember 2006 um 08:02
    • #2

    klar, dafür ist er doch da (auslöseverhalten dürfte auch passen, da die dinger ja reichlich träge sind)

    jedoch würd ich an deiner Stelle eher die kiste zusammenbauen:

    CEE32 rot auf 2x CEE32 blau (L2+L3) und 2x schuko (L1 )

    dazu nen Adapter CEE32 blau auf 2 mal Schuko.

    Mehraufwand hält sich in grenzen(bis auf Gehäuse und CEE-Männchen musst du ja eh alle Teile kaufen) und du musst nicht 2 mal am verteiler rumschrauben.

  • mringhoff
    Profi
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    5.262
    • 7. Dezember 2006 um 09:21
    • #3

    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=57598

    Aktuelle Gebrauchtgeräte: hier klicken

  • SMPTE
    Profi
    Beiträge
    430
    • 7. Dezember 2006 um 21:47
    • #4
    Zitat von "KiKi"

    klar, dafür ist er doch da (auslöseverhalten dürfte auch passen, da die dinger ja reichlich träge sind)

    jedoch würd ich an deiner Stelle eher die kiste zusammenbauen:

    CEE32 rot auf 2x CEE32 blau (L2+L3) und 2x schuko (L1 )

    dazu nen Adapter CEE32 blau auf 2 mal Schuko.

    Mehraufwand hält sich in grenzen(bis auf Gehäuse und CEE-Männchen musst du ja eh alle Teile kaufen) und du musst nicht 2 mal am verteiler rumschrauben.

    ja genau das hatte ich auch vor ;)
    danke
    dann wirds so gemacht ^^

    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?

  • SMPTE
    Profi
    Beiträge
    430
    • 8. Februar 2007 um 04:37
    • #5

    so
    noch mal zur nachfrage:
    soweit alles ok ?
    http://smpte.sailor-team.de/linked/pics/fo…ade-ps-001A.JPG

    gruss
    SMPTE ^^

    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?

  • skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.267
    Beiträge
    3.529
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 8. Februar 2007 um 05:34
    • #6

    hmmm,

    sorry hatte den thread damals nicht gesehen... was mir gerade aufgefalle ist: Der Geräteschutzschalter besitzt im Gegensatz zum handelsüblichen Leitungsschutzschalter keine magnetische Schnellauslösung - da würde ich nochmal einen Elektriker zu den entsprechenden Normen befragen.

    Ferner ist fraglich, ob das Gehäuse die notwendigen Brandeigenschaften besitzt - auch da wäre ich vorsichtig.

    Nachdem das Projekt bisher noch keine Millionenbeträge verschlungen haben sollte würde ich zu folgendem Vorchlag tendieren (auch wenn das ganze dann leider ein bisschen größer ausfällt, und nochmal ein paar Eurotaler in der Anschaffung sowie bisschen "Bastelei" verursacht):

    nimm einen Aufputz-Verteiler mit 4 TE, daran wie beim bisherigen Verteiler das 32A-Kabel mit PG-Verschraubung, und Ausgangsseitig statt Klappdeckelsteckdosen jeweils PGs und und eine Schuko-Kupplung am kurzen Kabel...
    (Als Verteiler meine ich sowas wie hier abgebildet: http://www.phoenixcontact.com/global/news/240_7266.htm)

    Wird in der Summe vieleicht noch mal 30-40 Euronen kosten, ist dann aber eine Lösung, bei der auch alte Nörgler wie ich nicht mehr viel daran auszusetzen haben...

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.deNächster Messeauftritt: 6.-8.10.26 in Hamburg: https://leatcon
    PA-Forums-Treffen: täglich 13:00 bei mir am Stand A2/F06

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 8. Februar 2007 um 10:48
    • #7

    falls Interesse besteht: ich hab hier noch nen paar von diesen AP Gehäuse rumliegen .. :wink:

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • quasel
    Beiträge
    80
    • 8. Februar 2007 um 11:16
    • #8

    Das Teil ist ein GERÄTESCHUTZ keine Sicherung.
    Es hat nur eine Überstromauslösung. (Lastbegrenzung)

    Es kommt nur in Frage : Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat.

    Alles Andere ist unzulässig.

  • tufkajaschw
    Verifiziert
    Beiträge
    42
    • 8. Februar 2007 um 21:36
    • #9

    solche AP Verteiler gibt es bei els-spelsberg in 3/5/9/12/14TE. Da kann man auch Steckdosen renbauen. Es gibt allerdings auch Sonderverteiler mit angebautem Gehäuse für Steckdosen, sogar schon mit Löchers. Das sieht natürlich ordentlicher aus als mit Kabeln. kostet aber vielleicht nen paar Groschen mehr. Die dinger kann der Elektriker vor Ort organisieren.

    Hier nen paar Preise (uvp für Endvertreiber):

    AK 03 (3 TE) 18,--€
    AK 05 (5 TE) 22,5-€
    AK 09 (9 TE) 28,3-€
    AK 12 (12 TE) 38,4-€
    AK 14 (14 TE) 52,--€

    STV 202-L (3 TE + 2x Schukoloch) 46,4-€
    STV 404-L (4 TE + 4x Schukoloch) 59,1-€

    Den gesamten elskatalog gibt es unter:
    http://195.243.248.155/4dcgi/pws_cmd_…ice/sub-dl.html

  • elo22
    Beiträge
    32
    • 29. April 2007 um 07:55
    • #10
    Zitat von "KiKi"


    jedoch würd ich an deiner Stelle eher die kiste zusammenbauen:
    CEE32 rot auf 2x CEE32 blau (L2+L3) und 2x schuko (L1 )
    dazu nen Adapter CEE32 blau auf 2 mal Schuko.

    Schukosteckdosen dürfen nur mit max. 16 A abgesichert werden. Da fehlen hier schon mal die Sicherungen. Ob aus der CEE rot einfach zwei blaue gemacht werden können wäre ich mir nicht so sicher. Je nach Last könnte der N überlastet werden. Ich würde da sicherheitshalber CEE 63 rot nehmen.

    Lutz

  • schrecki7289
    Beiträge
    7.887
    • 29. April 2007 um 12:26
    • #11

    Warum sollte der N überlastet werden :?:
    Ich sehe keinen Grund, warum das geschehen sollte. (Phasenverschiebung bedenken!)

    Gruß
    Thomas

  • kiki
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    670
    • 30. April 2007 um 16:18
    • #12
    Zitat von "elo22"


    Schukosteckdosen dürfen nur mit max. 16 A abgesichert werden. Da fehlen hier schon mal die Sicherungen. Ob aus der CEE rot einfach zwei blaue gemacht werden können wäre ich mir nicht so sicher. Je nach Last könnte der N überlastet werden. Ich würde da sicherheitshalber CEE 63 rot nehmen.

    Lutz


    der threadstarter schrieb schon im eingangsport "abgesicherte" und es ging weiter oben um die sicherungen, von daher schreib ichs nicht bei jedem post dazu.

    aus CEE-rot CEE blau machen ? warum nicht ? CEE blau ist doch was tolles 8) , 1Phase, 32A Zulässigkeit, definierte phasenlage, die "bessere Schuko"

    N wird, sollte man 2 Phasen "voll"(in dem Fall 32A) und die dritte 0 belastet, maximal belastet. der Strom über N beträgt dann genau 32A.

  • highq
    Beiträge
    108
    • 14. Juni 2007 um 19:23
    • #13

    hallo

    kann dieser sieherung:
    http://www.reichelt.de/?SID=270iEphqw…artnr;OFFSET=16

    meine feinsicherungen im dimmer ersetzen? iah habe einen soundlight 8207b. mir hat es zwar noch keine sicherung verbrezelt, allerdings hab ich es auch nie ausgereizt.
    würden diese sicherungen die feinsicherungen ersetzen? v.a. wegen der auslöse geschwindigkeit

  • eventproduction austria
    Beiträge
    234
    • 14. Juni 2007 um 19:58
    • #14

    Hy!

    Ich würd mal sagen wenn deine Feinsicherung auch 10A hat ist das kein Problem!

    Lg
    E-Tech Austria

  • highq
    Beiträge
    108
    • 16. Juni 2007 um 00:29
    • #15

    ja richtig, 10 A!

    okay dann schau ich mal das ich diese mir besorge

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™