    Hallo Jungs,


    sagtmal, weshalb sichert man 32A Dosen mit 25A vor?

    Ich nehme an das hat mit dem verwendeten Querschnitt der Leitung bzw der Länge (zur Dose hin) zu tun.

    Geht mir auf jeden fall ziemlich auf den Zeiger, "Juhu da ist ja noch ein 32er" "Ähh verdammt, mit 25A abgesichert" :?

    Gerade beim Strom fühle ich mich mit ein bisschen mehr Headroom wohler...

    Eine Bühne ist immer so lange schön und aufgeräumt bis die Musiker kommen...

  • treibsand
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.557
    Beiträge
    9.422
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. September 2007 um 06:53
    • #2

    Andersrum wird eher ein Schuh draus:
    Warum verbaut man für 25A Anschlüsse einen 32er CEE?
    Es gibt schlicht & einfach nix zwischen 16A und 32A (zumindest nix ähnlich gängiges...).
    Wenn also aus welchen Gründen auch immer nur zwischen 16A und 32A übergeben werden sollen/müssen/dürfen, bleibt nur der nächstgrössere Stecker.

    ...hauptberuflicher Sarkastiker.

  • eventproduction austria
    Beiträge
    234
    • 7. September 2007 um 11:57
    • #3

    Wenn es schön gekennzeichnet ist das er nur mit 25A Vorgesichert ist hat auch sicher keiner ein Problem damit! Damit meine ich nicht mit Lackstift auf die Dose geschrieben, sondern eine schon etwas größeres Schild oben drüber!

    Lg
    E-Tech Austria

  • robing
    Verifiziert
    Beiträge
    188
    • 7. September 2007 um 13:28
    • #4
    Zitat von "treibsand"

    Andersrum wird eher ein Schuh draus:
    Warum verbaut man für 25A Anschlüsse einen 32er CEE?
    Es gibt schlicht & einfach nix zwischen 16A und 32A (zumindest nix ähnlich gängiges...).


    Das ist in meinen Augen nur bedingt sinnvoll, wenn nur 25A zur Verfügung stehen, sollte man gleich nur mit 16A vorsichern und eine 16er CEE verbauen.
    So würde ich mir das dämliche "runtersichern" per extra Verteiler sparen. (Wenn eh nur 25A gezogen werden können, bringt mir ein 32A Verteiler ja kaum was.) :(

    Versteht mich nicht falsch, wenn eine 32A Dose ordentlich abgesichert ist, hab ich kein Problem damit einen Verteiler mit zu nehmen. Aber wenn mir dann im ungünstigsten Fall während der VA die Sicherung im Hauptverteiler, anstatt in meinem Unterverteiler fliegt... Soviel zum Thema Selektivität :?

    Eine Bühne ist immer so lange schön und aufgeräumt bis die Musiker kommen...

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. September 2007 um 13:32
    • #5
    Zitat

    wenn nur 25A zur Verfügung stehen, sollte man gleich nur mit 16A vorsichern

    Quizfrage: Wenn dein Gerät nun aber 17A braucht? :wink:

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • robing
    Verifiziert
    Beiträge
    188
    • 7. September 2007 um 13:35
    • #6
    Zitat von "djobi"

    Quizfrage: Wenn dein Gerät nun aber 17A braucht? :wink:

    Hmm... Das ist richtig, allerdings sprechen wir hier von einem einzelnen Gerät.

    Kleines Beispiel, ich pack immer zwei D12 auf eine Phase, also pro 16A CEE 6 Amps, wenn ich meinen pseudo 32A CEE auf 2x 16A CEE verteile, der 32A CEE aber nur mit 25A abgesichert ist, könnte ich leicht ein Problem bekommen...

    Edit: Ja, wenn ich nur einen 16A CEE zur Verfügung habe, bringe ich nur 6 Amps unter... Beziehungsweise kann ich bei 25A Vorsicherung eben auf den zweiten 16A CEE nur 3 Amps packen.

    Wollte nur wissen ob die verminderte Vorsicherung öfters angewandt wird.

    Danke schon einmal für die Antworten.

    Eine Bühne ist immer so lange schön und aufgeräumt bis die Musiker kommen...

  • niggles
    Profi
    Reaktionen
    842
    Beiträge
    4.310
    • 7. September 2007 um 13:54
    • #7
    Zitat von "RobinG"

    Hallo Jungs,


    sagtmal, weshalb sichert man 32A Dosen mit 25A vor?

    Meistens, weil da früher mal ein großer Perilex (DIN 49447) als Dose saß...

    Economics in eight words: "There ain't no such thing as free lunch."

  • lightcommander 12/2
    Beiträge
    18
    • 7. September 2007 um 14:53
    • #8

    Oft ist es auch so das in der Unterverteilung noch 3 DIAZED sicherungen frei sind und die DIIer sokel haben nur einen Bemessungststrom von 25A
    und die werden dann meist einfach dafür genutzt.

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 7. September 2007 um 22:37
    • #9

    Je nach Verlegeart darf ein Kabel mit 4 qmm z.B. nur mit 25 A belastet werden. Das ist zuviel für eine CEE 16-Ampere-Dose, also wird eine 32Ampere-Dose genommen und mit 25 Ampere abgesichert. Das ist mir lieber als nur 16 Ampere zur Verfügung zu haben....

  • treibsand
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.557
    Beiträge
    9.422
    Marktplatz Einträge
    1
    • 8. September 2007 um 10:00
    • #10

    Aber gerade beim Amping würde ich mir nicht unbeding soo den Kopf zerbrechen...
    8A / Endstufe ist doch in den wenigsten Fällen wirklich dauerhaft nötig.
    6,25 sollten für einen reibungslosen Betrieb meisstens reichen - die Spitzenströme / Stromspitzen dürfen ja auch mal darüber liegen...

    ...hauptberuflicher Sarkastiker.

  • philipp hinz
    Beiträge
    196
    • 8. September 2007 um 17:54
    • #11

    an lightcommander 12/2

    Diazed passen nicht in DO Sockel, das Gewinde bei Diazed ist Edison (E16/E27)


    DO2 sind für Neozed und sind bis 63A ausgelegt. DO1 bis 16A.

    war nit böse gemeint.

    Lieber arm und reich als krank und gesund

  • lightcommander 12/2
    Beiträge
    18
    • 8. September 2007 um 19:36
    • #12

    Ich hab doch Garnicht von Neozed gesprochen ich wollte nur klar machen das bei alten verteilungen oft noch DIAZED sicherungen frei sind und die E27 er sockel nur bis 25A ausgelegt sind es gibt da auch 35A sicherungen für aber die bekommst nur beim Elektriker deines vertrauens und auch nur wenns garnicht anders geht
    Und das Diazed nich in Neozed passen sollte doch jeder wissen der nen bischen arnung von der Materie hat!!

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 8. September 2007 um 21:03
    • #13

    Insbesondere beim Ton ist es meiner Erfahrung nach so, dass es nicht darauf ankommt eine hohe Dauerleistung anzubieten, sondern dass die Netzimpedanz niedrig ist und somit das Netz in der Lage ist die Stromspitzen zu liefern, die vom Amping gefordert werden, ohne dass die Spannung nennenswert einbricht.

    Bei meiner letzten Messung (3x J-Sub, 3x J8, 3x Q7 pro Seite zzgl Monitoring und FOH Platz) hatte ich mit einem amtlichen Messgerät beim kompletten Ton mit recht konsequent 100dB am FOH und mit Rockenroll ca. 10A bis 15A (TRMS) pro Außenleiter am fließen.

    Angefordert war ein CEE63 für den Ton, der aus den genannten Gründen (Netzimpedanz etc.) durchaus gerechtfertigt war.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™