Maximale Gesamtbelastung für 32A Stromverteiler

  • aline
  • 11. Februar 2008 um 22:49
  • chris neumann
    Beiträge
    146
    • 14. Februar 2008 um 17:21
    • #21

    So Schätzelein,
    bevor du sonen dummen Kommentar ablässt, nächstes mal erst denken dann schreiben! Dann bekommst Du auch eine vernünftige Antwort von mir!

    Was Dein toller link soll kann ich nicht nachvollziehen, da ich nichts geschrieben habe was nicht mit der DIN oder VDE konform ist.

    Wer rechnen kann ist klar im Vorteil. bei 50m liegt der Spannungsfall unter 3%!!

    Wie ich schon geschrieben habe ist es sicherlich besser nur Verlängerungen mit 6mm² einzusetzen und ich für meinen Teil tue dies auch.
    ( kein Laie sondern Elektromeister) Gegen eine Verlängerung bis 50m in 4mm² ist aber auch nicht auszusetzen.

    Chris

    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.

    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)

  • chrickel
    Profi
    Beiträge
    454
    • 14. Februar 2008 um 18:11
    • #22

    So, jetzt atmen wir alle mal tief durch, geben uns die Hand und kehren dann zur Sachlichkeit zurück.
    Danke.

    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu

  • kuddel68
    Beiträge
    63
    • 14. Februar 2008 um 21:30
    • #23

    Wunderbar :)
    Bis 190V runter geht meine Technik noch, darunter spielt sie verrückt, besonders alles digitale.

    Das sind bei 230V über 10% Spannungsverlust.
    Ich könnte also 4*50m-Kabeltrommel hintereinander ....


    (*duck und wegrenn*)
    ....

    Theorie und Praxis sind häufig weit auseinander.

  • kuddel68
    Beiträge
    63
    • 14. Februar 2008 um 21:51
    • #24

    Da fällt mir noch was ein:

    Wir hatten vor ein paar Jahren als Stromversorgung für die Bühne auf einem Zelt einen CEE-16A. Unter der Bühne lag der Rest vom Kabel, etwa 30m, ordentlich aufgerollt, der sich fortführte an den Zeltgestängen nach oben mit Kabelbindern befestigt bis auf die andere Seite des Zeltes. Die Litzen hatten 1,5mm².
    Nach dem Soundcheck habe ich das Kabel unter der Bühne vorgeholt, mit Bier gekühlt, abgerollt und nach draußen hinter das Zelt gelegt.
    That´s Reality.

    Ich wünschte mir einige von Euch als verantwortliche Veranstaltungstechniker. Dann würde sowas nicht vorkommen.

    Theorie und Praxis sind häufig weit auseinander.

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 15. Februar 2008 um 07:04
    • #25

    Die 3% Spannungsfall sind aber ab Hausanschluss zu berechnen, nicht jeweils für die einzelnen Verlängerungen. Wenn da schon eine optimistisch ausgelegte Leitung zwischen Zähler und Speisepunkt liegt, dann ist es Essig mit den kleinen Querschnitten.

    Zudem bitte ich auch darum, sich mal Gedanken über den Erdungswiderstand bzw. Schleifenwiderstand zu machen. Es kommt nicht alleine darauf an, wieviel Volt am Ende noch herauskommen, sondern vielmehr darum, ob die Schutzorgane im Fehlerfall noch richtig und schnell genug auslösen.

    Wenn die Schutzeinrichtungen nicht mehr ansprechen, oder die Leitung sich in Rauch auflöst- so what..? :evil:
    4mm² mit 32A beaufschlagt wird richtig heiss, 6mm² wird noch warm genug - fast egal wie lang die Leitung ist.

    Ob man sich an die 3% Spannungsfall oder sonstige Grenzwerte halten mag oder nicht, ist letzenendes immer die Entscheidung der verantwortlichen Elektrofachkraft, die diese Anlage errichtet, das Messprotokoll ausfüllt und unterschreibt und die Anlage dann auch in Betrieb nimmt.


    Gruß aus Nürnberg,

    Buzz

    Hier geht's weiter...

  • KoKo
    Beiträge
    265
    • 15. Februar 2008 um 07:29
    • #26

    Hallo...

    Zitat von "Kuddel68"

    Da fällt mir noch was ein:

    ...der Rest vom Kabel, etwa 30m, ordentlich aufgerollt, der sich fortführte an den Zeltgestängen nach oben mit Kabelbindern befestigt bis auf die andere Seite des Zeltes. Die Litzen hatten 1,5mm².
    Nach dem Soundcheck habe ich das Kabel unter der Bühne vorgeholt, mit Bier gekühlt, abgerollt und nach draußen hinter das Zelt gelegt.
    That´s Reality.

    ... will ja nicht meckern... aber das mit dem warm werden hat nich einmal unbedingt etwas mit Last und Spannungsabfall zutun. Du hast nur ganz einfach mit deinem sauber aufgerollten Kabel eine wunderschöne leckere Spule gewickelt und in dieser entsteht ein schönes Magnetfeld welches wärme abgibt... so einfach ist das... jeder übrige Meter Kabel wird nicht aufgerollt sondern auf/hinter der Bühne ausgelegt und schon ist das Problem behoben.

    Greetz & Beatz

    KoKo

    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!

  • chris neumann
    Beiträge
    146
    • 15. Februar 2008 um 07:36
    • #27
    Zitat von "KoKo"

    Hallo...


    ... will ja nicht meckern... aber das mit dem warm werden hat nich einmal unbedingt etwas mit Last und Spannungsabfall zutun. Du hast nur ganz einfach mit deinem sauber aufgerollten Kabel eine wunderschöne leckere Spule gewickelt und in dieser entsteht ein schönes Magnetfeld welches wärme abgibt... so einfach ist das... jeder übrige Meter Kabel wird nicht aufgerollt sondern auf/hinter der Bühne ausgelegt und schon ist das Problem behoben.

    Greetz & Beatz

    KoKo

    Moin Koko,

    dein "selbstgebastelte Spule" ist hier nicht unbedingt das Problem, sondern vielmehr die Häufung! So gibt jede einzelne "Windung" die Abwärme nicht an die Umwelt ab sonder heizt damit die nächste "Wicklung". So Schaukelt sich das ganze dann auf.
    Ich denke das Magnetfeld ist hier eher nebensächlich.

    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.

    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)

  • chris neumann
    Beiträge
    146
    • 15. Februar 2008 um 07:43
    • #28
    Zitat von "buzz"

    Die 3% Spannungsfall sind aber ab Hausanschluss zu berechnen, nicht jeweils für die einzelnen Verlängerungen. Wenn da schon eine optimistisch ausgelegte Leitung zwischen Zähler und Speisepunkt liegt, dann ist es Essig mit den kleinen Querschnitten.

    Zudem bitte ich auch darum, sich mal Gedanken über den Erdungswiderstand bzw. Schleifenwiderstand zu machen. Es kommt nicht alleine darauf an, wieviel Volt am Ende noch herauskommen, sondern vielmehr darum, ob die Schutzorgane im Fehlerfall noch richtig und schnell genug auslösen.

    Wenn die Schutzeinrichtungen nicht mehr ansprechen, oder die Leitung sich in Rauch auflöst- so what..? :evil:
    4mm² mit 32A beaufschlagt wird richtig heiss, 6mm² wird noch warm genug - fast egal wie lang die Leitung ist.

    Ob man sich an die 3% Spannungsfall oder sonstige Grenzwerte halten mag oder nicht, ist letzenendes immer die Entscheidung der verantwortlichen Elektrofachkraft, die diese Anlage errichtet, das Messprotokoll ausfüllt und unterschreibt und die Anlage dann auch in Betrieb nimmt.


    Gruß aus Nürnberg,

    Buzz

    Alles anzeigen

    Moin buzz,

    Mir geht es wie gesagt darum, dass ein 4mm² bei 32A nicht generell verboten ist. Nicht um mehr aber auch nicht um weniger.

    Wenn ich als Elektrofachkraft nach sorgfältiger Abwägung und berechnung entscheide, dass ich für einen bestimmten Verwendungszweck nur ein 4mm² benötige, bzw. dieses auf Grund der Verlegeart, des Spannungsfalls und des sicheren abschaltens der Schutzeinrichtungen ausreicht, kann ich es ohne Probleme einsetzen.

    gruß
    chris

    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.

    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 15. Februar 2008 um 07:50
    • #29

    chris neumann:
    So sehe ich das auch! Man muss halt immer den jeweils pssenden Querschnitt einsetzen, den man nach einer Berechnung ermittelt hat.

    KoKo: Das mit der Spule ist eine Urban Legend, die auch gerne bei Leitungsrollern aka Kabeltrommeln verbreitet wird.
    Tatsächlich hast Du in einer derartigen Leitung nahezu immer Hin- und Rückleiter, deren Induktionskraft sich gegenseitig aufheben.

    Krümelkackeremodus:
    Es heisst übrigens Spannungsfall, das "ab" gehört da nicht hinein...
    /Krümelkackermodus

    Wie Herr Neumann schon sehr richtig ausgeführt hat, ist die mangelnde Wäremabfuhr der einzelnen Lagen so eines Wickelbundes das wesentlich grössere Problem.

    Gruß aus Nürnberg,

    Buzz

    Hier geht's weiter...

  • KoKo
    Beiträge
    265
    • 15. Februar 2008 um 10:48
    • #30
    Zitat von "buzz"


    KoKo: Das mit der Spule ist eine Urban Legend, die auch gerne bei Leitungsrollern aka Kabeltrommeln verbreitet wird.
    Tatsächlich hast Du in einer derartigen Leitung nahezu immer Hin- und Rückleiter, deren Induktionskraft sich gegenseitig aufheben.

    Gebe mich somit geschlagen und behaupte das Gegenteil. Wollte eigentlich auch keine große Diskussion vom Stapel brechen... habt natürlich Recht mir ist nur leider das Wort Häufung entfallen...

    BTW: Keine Angst ich bin kein Anfänger was Strom angeht.

    Vielen Dank für die Aufklärung

    Greetz & Beatz

    KoKo

    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 15. Februar 2008 um 21:14
    • #31
    Zitat von "buzz"

    KoKo: Das mit der Spule ist eine Urban Legend, die auch gerne bei Leitungsrollern aka Kabeltrommeln verbreitet wird.
    Tatsächlich hast Du in einer derartigen Leitung nahezu immer Hin- und Rückleiter, deren Induktionskraft sich gegenseitig aufheben.


    Ja, in einer SchuKoleitung (bifilar). Aber nicht in einer CEE-Leitung, um die es in dem Beispiel ging. Hier habe ich (aussser bei einphasiger Belastung) kaum "phasengleiche" gegenpolige Magnetfelder.

  • mathias k.
    Verifiziert
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    377
    • 15. Februar 2008 um 23:05
    • #32
    Zitat von "timotimo"

    Aber nicht in einer CEE-Leitung, um die es in dem Beispiel ging. Hier habe ich (aussser bei einphasiger Belastung) kaum "phasengleiche" gegenpolige Magnetfelder.

    Aha!? :?

    Genau wie in einer Schukoleitung muss auch in einer Drehstromleitung die Summe aller Ströme gleich Null sein.
    Das heißt, dass wir auch kein resultierendes Magnetfeld außerhalb der Leitung haben (von irgend welchen "kleinen" Streuflüssen mal abgesehen).

  • jan willmann
    Beiträge
    58
    • 15. Februar 2008 um 23:22
    • #33

    mathias k.: richtig

    zum Rest, der glaubt, es sei doch noch eine Induktivität vorhanden:

    Eine Induktivität kann nicht heizen, Blindleistung ist kalt! Nur der ohnmsche Widerstand der Spule produziert Wärme. Eventuell auch ein schlechter Kern (Wirbelstromverluste), aber der zählt auch nicht zur Induktivität.

    http://www.sympuls-aachen.de

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 16. Februar 2008 um 05:31
    • #34

    Da habt ihr wohl recht.... obwohl es noch falsch unterrichtet wird.... :?

  • martin goepper
    Beiträge
    17
    • 18. Februar 2008 um 04:32
    • #35

    Habe mal einige Stichworte zusammen gesucht.

    Toleranzband ( war mal K Faktor ) Ausloesestrom
    Spannungsfall..... lange Leitung Leitungsquerschnitt
    Bei Unterspannung erhöhen sich die Verlustleistungen
    Umgebungstemperatur
    Selektivitaet zwischen LS-Schutzschalter und Schmelzsicherungen
    Selektives Verhalten vorhanden
    Thermo-Bimetall-Ausloesung
    Elektromagnetische Ausloesung
    Es muss im Fehlerfall dafuer gesorgt werden, dass diese Abschaltstroeme fliessen koennen.
    Viele Grüsse Martin

  • frank kathmann
    Beiträge
    12
    • 18. Februar 2008 um 21:32
    • #36

    Hier ein mal paar klare Antworten:
    Hauptanschluß bis zum Verbraucher maximaler Spannnungsfall 3%

    Auswahl der richtigen Leitung:
    maximaler Spanungsfall der Leitung darf nicht höher als 4% von Hauptanschlusskasten sein bzw. ab Zähler nur 3%
    Abhängig von der Sicherung nötiger Kurzschlußstrom
    B - Automaten 5 X Auslösestrom
    C - Automaten 10X Auslösestrom
    Verlegung der Leitung und Art der Leitung

    Wer dieses einhält braucht sich keine sorgen zu machen!!

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 13. Oktober 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?

    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  2. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER

    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  3. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?

    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  5. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  6. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  7. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  8. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  9. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  10. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™