1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Schutz vor Folgen eines Neutralleiterabrisses

  • matthias bronko
  • 9. August 2008 um 17:12
  • test
    Profi
    Reaktionen
    1.025
    Beiträge
    10.336
    Marktplatz Einträge
    4
    • 13. August 2008 um 13:02
    • #41

    gehen wir mal weiter und fragen mal wem denn der neutrale während einer veranstaltung abgeraucht ist???

    mir ist das bisher nur in 2 diskotheken untergekommen. da haben die bässe gewütet. auf einer veranstaltung mit mobiler anlage ist mir das in 18 jahren noch nie passiert.
    in der einen disko haben dann die varistoren zu einer gesamtschadensumme von ca. 200e geführt. war zwar silenzium, aber am nächsten tag wieder alles flott.
    ich hatte auch nur einmal bauerndrehstrom vor mir, dann aber auch gleich mit 5 poligem stecker.

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • tufkail
    Beiträge
    288
    • 13. August 2008 um 14:00
    • #42
    Zitat von "DirkB"


    Nichts, aber sie verkomplizieren das Ganze und benötigen Ansteuerung sowie Kühlung.
    Bei einer Abschaltung in einem Notfall würde ich mich nicht auf Halbleiter zur Trennung und Rechner zur Steuerung verlassen.

    Wieso verkomplizeiren sie ? So derbe Kühlung wird da nicht benötigt, weil sie ja nicht im Sekundentakt schalten, sondern nur ein mal. Die Ansteuerung kommt vom Digitalausgang der SPS über einen Spannungsteiler, also nix kompliziert.

    Ich würde mich eher auf deine abenteuerliche mechanische Schütze aus den Zeiten von Thomas Edison nicht verlassen. Die Safety-SPS sind sogar für die Personensicherheit zugelassen, also im wirklichen Notfall.
    Und was ist, wenn dein Schütz klemmt, weil er 'n Jahr im angezogenen Zustand gesessen hat ?

    Zitat von "Skyper"

    (abgesehen von eventuell anderen Vorteilen wie einer besseren Abkopplung von Störungen auf dem Hauptnetz z.B. verursacht durch Dimmer und EVGs)

    Der Kollege schlägt einen Spartrafo vor. Wird also auch nicht wirklich greifen. Ein richtiger Transformator würde diese gesamte Problematik schon eher lösen.

    Ich habe hier übrigens eine Produktberatung bei Siemens gemacht. Für unsere Anwendung käme folgendes in Frage:

    Simatic S7-315 CPU Fehlersichere Steuerung 1200 Euro
    Analoge Eigabekarte 350 Euro
    Digitale Ausgabekarte 350 Euro
    Netzteil 400 V 170 Euro

    Tyristoren/Triacs aus dem Conrad-Bussines um die 100Euro pro Stück.

    Der freundliche Herr von Siemens versicherte mir auch, dass die Schaltzeiten im einstelligen ms Bereich liegen würden.

    Dazu kommen noch WAGO-Klemmen und sonstiges Gedöns,

    also sind wir bei 2500 Euro sicher dabei. Der Kollege Dirk sprach was von >5k...

    Ich schätze mal, daß eine halbe Tonne Trafoblech alleine schon teuerer wird.

  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 13. August 2008 um 14:46
    • #43
    Zitat von "Igor Linowski"

    Wieso verkomplizeiren sie ? So derbe Kühlung wird da nicht benötigt, weil sie ja nicht im Sekundentakt schalten, sondern nur ein mal. Die Ansteuerung kommt vom Digitalausgang der SPS über einen Spannungsteiler, also nix kompliziert.

    Doch, das tun sie. Oder willst Du die Thyristoren 1x zu Beginn der Veranstaltung zünden und dann hoffen, daß der Löschstrom nicht unterschritten wird? Etwa 1,5V Flußspannung bei 250A wollen auch als Wärme abgeführt werden. Es sei denn, man setzt sie nur zum Schießen der Eingangssicherungen ein, aber das erachte ich als unzweckmäßig.

    Zitat von "Igor Linowski"

    Ich würde mich eher auf deine abenteuerliche mechanische Schütze aus den Zeiten von Thomas Edison nicht verlassen. Die Safety-SPS sind sogar für die Personensicherheit zugelassen, also im wirklichen Notfall.
    Und was ist, wenn dein Schütz klemmt, weil er 'n Jahr im angezogenen Zustand gesessen hat ?


    Jetzt wird es aber albern. Hast Du Dich noch nie gefragt, wie man hochsichere Notausschaltungen vor der Existenz von PNOZ, Siguard und teuren Säftie-SPS realisiert hat? Na also.

    [/quote]Der Kollege schlägt einen Spartrafo vor. Wird also auch nicht wirklich greifen. Ein richtiger Transformator würde diese gesamte Problematik schon eher lösen.[/quote]
    So schrieb ich auch schon vor längerer Zeit, wollte aber auch niemand drauf hören.
    Bei einem Trenntrafo wäre ja das Geheule von wegen Transportmasse noch größer gewesen, weil die Durchgangsleistung fehlt.

    MfG

    DirkB

  • tufkail
    Beiträge
    288
    • 13. August 2008 um 14:53
    • #44
    Zitat von "DirkB"


    Bei einem Trenntrafo wäre ja das Geheule von wegen Transportmasse noch größer gewesen, weil die Durchgangsleistung fehlt.

    MfG

    DirkB

    Oh, da bin ich aber gespannt, was da für Dinosaurier zu Tage befördert werden :D:D:D

    Ich habe jetzt gerade mit Siemens über das Konzept gesprochen. Man beachte meinen geänderten Beitrag oben.

    Zitat

    Doch, das tun sie. Oder willst Du die Thyristoren 1x zu Beginn der Veranstaltung zünden und dann hoffen, daß der Löschstrom nicht unterschritten wird? Etwa 1,5V Flußspannung bei 250A wollen auch als Wärme abgeführt werden. Es sei denn, man setzt sie nur zum Schießen der Eingangssicherungen ein, aber das erachte ich als unzweckmäßig.

    Hm, jetzt bin verwirrt. Ich lege an den Tyristor eine Zündspannung an und dann bleibt er offen. Wird die Spannung genommen, geht er zu. Oder denke ich gerade verkehrt.

    Das kann doch die digitale Ausgabekarte machen. Dein Trafo will aber auch gekühlt werden.

    Wobei du hast Recht, auch wenns 0,75 V Spannungsabfall sind, hat man unterm Strich um einen halben Kilowatt Verlustleistung, die den Schrank im Winter aufheizen.

  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 14. August 2008 um 09:29
    • #45
    Zitat von "Igor Linowski"

    Hm, jetzt bin verwirrt. Ich lege an den Tyristor eine Zündspannung an und dann bleibt er offen. Wird die Spannung genommen, geht er zu. Oder denke ich gerade verkehrt.

    Das kann doch die digitale Ausgabekarte machen. Dein Trafo will aber auch gekühlt werden.

    Wobei du hast Recht, auch wenns 0,75 V Spannungsabfall sind, hat man unterm Strich um einen halben Kilowatt Verlustleistung, die den Schrank im Winter aufheizen.

    Also üblicherweise wird der Thyristor / Triac mit einem Stromimpuls gezündet.
    Ohne in ein Datenblatt zu sehen kann der bei den Strömen, mit denen hier gerechnet wird, durchaus 10...20A betragen. Sowas würde ich nicht als Dauerstrom machen wollen und das bringt auch keine durchschnittliche SPS zusammen.

    Die Sache bleibt heikel.

    Simpelste Lösung wäre ein alter FU zwischen N und Erde als Fühlereinheit, der einen zentralen Schütz hält.
    Sowas könnte ich mir hier aus Schrotteilen zusammenbauen. Ein Schütz für 250A (kleineres Teil aus einem Stahlwalzwerk) dürfte noch rumliegen...

    Wegen der Abschaltzeit wird es aber dennoch unabdingbar sein, daß alle Geräte an ihren Eingänge Überspannungen so bearbeiten, daß die Gerätesicherungen ansprechen oder aber gar nichts passiert.

    MfG

    DirkB

  • tufkail
    Beiträge
    288
    • 14. August 2008 um 10:35
    • #46
    Zitat von "DirkB"

    Also üblicherweise wird der Thyristor / Triac mit einem Stromimpuls gezündet.
    Ohne in ein Datenblatt zu sehen kann der bei den Strömen, mit denen hier gerechnet wird, durchaus 10...20A betragen. Sowas würde ich nicht als Dauerstrom machen wollen und das bringt auch keine durchschnittliche SPS zusammen.

    Die Sache bleibt heikel.

    Simpelste Lösung wäre ein alter FU zwischen N und Erde als Fühlereinheit, der einen zentralen Schütz hält.
    Sowas könnte ich mir hier aus Schrotteilen zusammenbauen. Ein Schütz für 250A (kleineres Teil aus einem Stahlwalzwerk) dürfte noch rumliegen...

    Lieber Dirk,
    nimm es mir nicht übel, aber irgendwie sind deine Angaben nicht mehr aktuell.
    Ist zwar urlustig, was man da so aus den alten Walzwerken herausbauen kann, aber die moderne Technik sieht noch ein Bisschen ander aus. Aufs Schnelle hab ich das hier gefunden:

    http://www1.business.conrad.de/scripts/wgate/…TE3MTE1NDA4Nzc=


    Das Stichwort lautet elektronische Lastrelais. Dieses hier macht zwar nur 50 A aber ich habe auch schon grössere gesehen.

    Update:

    Habe mittlerweile von dem freundlichen Herrn von Siemens in Hannover zugesichert bekommen, daß es auch solche Lastrelais gibt, die bis zu einigen kA und mit der Steuerspannung 5V, die von ner SPS kommt.

    Fazit: Alle Achtung vor deiner Sachkunde Dirk, aber auf dem laufenden zu bleiben schadet nicht.

  • skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.313
    Beiträge
    3.562
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 14. August 2008 um 14:44
    • #47

    DirkB:
    was mich aus rein technischer Sicht noch interessieren würde:

    wie verteilst Du die 250A nach Deinem Trafo?
    Funktionieren Deine Racks alle auf CEE/Schuko einphasig, oder hast Du da noch ein anderes System am Start?


    Danke im Voraus,

    Skyper

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.de
    Nächster Messeauftritt: 10./11.3. LEDdays Göttingen http://www.leddays.de

  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 14. August 2008 um 16:55
    • #48

    @Igor Linowski:

    Nun, wir können auch elektronische Lastrelais anstelle einzelner Triacs nehmen. Wenn es hinreichend Große gibt, gut (Mir fehlt die Freizeit, nach Zeug zu recherchieren, was ich nicht brauche).
    Wie schon gesagt können wir auch einen Prozeßleitrechner dafür einsetzen, neben den Strangspannungen auch noch die Luftfeuchtigkeit in jedem einzelnen Gerät zu überwachen. Wenn dessen Windows nicht gerade mit was Besserem beschäftig ist, geht das auch.
    Aber ich dachte, es ging um kostengünstige Lösungen.
    Hier


    skyper:
    Ich mache ja nur noch dezentrale 100V-Anlagen, und habe auch kein Licht dabei. Mein Zeug braucht im Normalfall also keinen dreiphasigen Eingang.

    Problematisch ist bei größeren Sachen, wie schon angesprochen wurde, neben dem Transportgewicht des Trafos, die Kompatibilität mit anderen Systemen; wenn man einen Spartrafo nimmt. Denn dann müßte man mit 5 Leitern arbeiten.
    Hier müßte man sich überlegen, inwieweit man mit wem zusammenarbeitet.

    Müßte ich eine Anlage gegen N-Abriß sichern, würde ich zuallererst nach Leistungsverstärkern schauen, die mit 400V Netzspannung klarkommen. Für das teure einphasige Kleinleistungszeug würde ich dann einen Trafo 3x400/230V einsetzen (primär und sekundär in Dreieck). Der wird dann auch nicht so groß.

    MfG

    DirkB

  • matthias bronko
    Beiträge
    489
    • 14. August 2008 um 19:52
    • #49

    Ich werde wohl die Variante mit den Triacs als Trenner realisieren.

    @ Igor: Was Dirk schon sagte zwecks Verlustleistung bei Triacs ist tatsächlich nicht zu unterschätzen.
    Die Halbleiterrelais arbeiten auch nur auf diesem Prinzip nur mit sauberen EMV-Schutz.
    Ein Triac sind auch nur zwei antiparallele, schaltbare Dioden.
    Für überschlägige Rechnungen reichen 0,5V Schwellspannung aus.
    Bei 250A würden pro Triac 125W Verlustleistung anfallen.
    Für meine Verwendung fließen max. 63A, was sich insgesamt auf etwa 100W Heizleistung beläuft.
    Wenn die Kunststoffverteilung da ist, werde ich mal eine Temperaturmessung mit einem 100W Heizwiderstand machen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen vollziehen.

    Für SPS-Lösung mit Transistorausgängen sollten dort auch die Sperrspannugen stimmen. Das mag bei der S7 vll. schon der Fall sein, bei der LOGO erst nach Recherche.

  • tufkail
    Beiträge
    288
    • 14. August 2008 um 20:08
    • #50

    Na ja, so ganz Unrecht habt ihr alle nicht.

    Nach dem neusten Stand der Dinge bietet Siemens die passenden Relais mit Schaltzeiten unter 20ms doch nur in einer Klasse bis 90 Amper.

    Hier der Produktkatalog:

    http://www.automation.siemens.com/cd-static/mate…-a101-a7_04.pdf

    Das ist jedoch nicht weiter ein Problemm, da man nach dem ersten RCD schon in Stränge á 63A aufsplitten kann. Kosten tun die Dinger auch nicht die Welt.

    Nach einer weiteren Recherche ergab sich die Existenz der schönen Überwachungsrelais der SIRIUS-Serie bei Siemens, die sich zB bei Spannungsüberwachung von dem Strang versorgen, was ja ganz praktisch ist. Wobei die Lösung mit der SPS im Bezug auf die Toleranzbereiche und Visualisierung, Bedienung und Temperaturüberwachung um Einiges besser ist. Und ein Lüfter wird die Abwärme doch sicher in Griff kriegen.

    Zitat

    Nun, wir können auch elektronische Lastrelais anstelle einzelner Triacs nehmen. Wenn es hinreichend Große gibt, gut (Mir fehlt die Freizeit, nach Zeug zu recherchieren, was ich nicht brauche).
    Wie schon gesagt können wir auch einen Prozeßleitrechner dafür einsetzen, neben den Strangspannungen auch noch die Luftfeuchtigkeit in jedem einzelnen Gerät zu überwachen. Wenn dessen Windows nicht gerade mit was Besserem beschäftig ist, geht das auch.
    Aber ich dachte, es ging um kostengünstige Lösungen.

    Hast Recht. Aber ein User solcher Größenordnung will auch sichere, fehlerfreie, verlässliche und bequeme Lösungen haben, wenn es darum geht, das D&B-Equipment im Wert von einigen Millen, das dahinterhängt, davor zu bewaren, das Zeitliche segnen zu müssen.

    So long. Ich glaube, wir haben dieses Thema hier hinreichend durchgekaut.

  • matthias bronko
    Beiträge
    489
    • 14. August 2008 um 20:40
    • #51

    nun als Steuerung habe ich mir mal die günstige LOGO angeschaut.
    Die 230V Version hat nur Relaisausgänge. Ob die im Falle auch bis 400V fest ist, habe ich noch nicht nachgeschaut und bezweifle das auch mal.
    Die Relais sind mir da sowieso zu langsam.
    Da bleibt also noch die 12-24DC Version mit Transistorausgängen übrig. (Gibts die LOGO auch als die genannte "gelbe" Sicherheits-SPS, habe dazu noch nichts im Siemens-Programm gefunden)

    Als Spannungsversorgung gleich ein 400V Netzteil ohne N mit einem Output von 15V oder 24V mit Surpressordioden als Schutz.
    Da die LOGOs ja nicht spannugsfest für 3 Phasen in den Eingängen sind (nur 2P) wird es vermutlich in den Transistorausgängen nicht viel anders aussehen. Hier werden eventuell noch Optokoppler von Nöten sein.

    Mit der SPS sollte man dann auch noch bequem im Nulldurchgang schalten können, was auch EMV-freundlicher ist. Ich werde wohl erst einmal die Steuerung realisieren und auch mal mit einem herkömmlichen dicken Relais die Abschaltzeit messen.

    Für die Traics habe ich ein paar schöne Typen von IXYS mit isolierter Basis bei schuricht gefunden (MCC 56 oder 72).

    Die Edit hat sich noch mal den Siemens-Halbleiterrelaiskatalog angeschaut und dort festgestellt, das es in der Verwendungskategorie AC-53 (Leistungsfaktor bis cos phi 0,35) nur Schützen bis ~8A Bemessungsstrom gibt. Die Relais mit 88A Bemessungsstrom sind für ohmsche Lasten in der Einsatzkategorie AC51 (Leistungsfaktor bis cos phi 0,95) und damit wohl eher nicht geeignet für den VA-Sektor. Dort würde ich spekulativ schon davon ausgehen, dass man mal mit 0,5 rechnen muss.

  • tufkail
    Beiträge
    288
    • 14. August 2008 um 21:24
    • #52
    Zitat von "matthias bronko"

    Hier werden eventuell noch Optokoppler von Nöten sein.

    Mit der SPS sollte man dann auch noch bequem im Nulldurchgang schalten können, was auch EMV-freundlicher ist. Ich werde wohl erst einmal die Steuerung realisieren und auch mal mit einem herkömmlichen dicken Relais die Abschaltzeit messen.


    Die Edit hat sich noch mal den Siemens-Halbleiterrelaiskatalog angeschaut und dort festgestellt, das es in der Verwendungskategorie AC-53 (Leistungsfaktor bis cos phi 0,35) nur Schützen bis ~8A Bemessungsstrom gibt. Die Relais mit 88A Bemessungsstrom sind für ohmsche Lasten in der Einsatzkategorie AC51 (Leistungsfaktor bis cos phi 0,95) und damit wohl eher nicht geeignet für den VA-Sektor. Dort würde ich spekulativ schon davon ausgehen, dass man mal mit 0,5 rechnen muss.

    Nö das ist so nicht richtig. Die Optokoppler sind bereits in den Relais verbaut, das ist Standard.

    Wenn du im Nulldurchgang schalten willst, verlierst du ja gerade die kostbare Schaltzeit. So lange wie eine halbperiode dauert, sind deine Amps schon gebraten. Und dafür brauchst du keine SPS, den Nulldurchgang machen schon die Lastrelais bestimmter Ausführungen selber. Da hast du dich wohl verguckt im Katalog^^.

    Ich meine übrigens, dass es da auch Modelle auch für induktive Lasten gab. Bei Phoenix Contact gibt es diese als Wendeschalter. Der Ingenieur von Siemens meinte auf jeden Fall, dass gemischte Lasten zugelassen sind. Und wenn da Digiamps und Dimmer hängen hast du keine 0,5. Wo denn her ? Es sei denn, du lässt dich mit deinem FOH mittels Asynchromotoren durch die Gegend fahren :D

pro-silentium.de

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen