Rauchmelder auf Nebelmaschine reagiert, Feuerwehr alarmiert

  • dj-christian
  • 11. August 2008 um 22:01
  • dj-christian
    Beiträge
    109
    • 11. August 2008 um 22:01
    • #1

    Hallo,

    ich hatte am WE eine Veranstaltung wo die Feuermeldeanlage (Rauchmelder) angesprungen sind und somit ein großer Feuerwehrlöschzug alarmiert wurde. Zuerst hörten wir aus dem Nebenraum (nur durch Aufstellwände abgetrennt) den lauten Signalton von den Rauchmeldern, 10 Minuten später standen 3 Feuerwehrmänner mit voller Montur neben uns. Seltsamerweise haben die Rauchmelder erst nach ca. 5 – 6 Stunden reagiert auf den Nebel reagiert. Nachdem die Feuerwehr abgerückt war, kam die Chefin des Hauses zu uns und meinte, dass wir die Kosten (1000 Euro) für den Fehlalarm zahlen müssten. Wir haben uns aber im Vorfeld mündlich versichert, dass wir alle Geräte ohne Einschränkung nutzen dürfen. Und über das Nebelverbot hätte man uns ja auch die 5 Stunden vorher informieren können / müssen.

    Aber vielleicht erstmal die Grundsatzfrage: reagieren Rauchmelder auf Nebel?

    Hatte zufällig schon mal jemand einen ähnlichen fall?

    Danke!

    Mobildisco-WHV Veranstaltungstechnik & DJ-Service für Wilhelmshaven, Sande, Schortens, Jever, Aurich und Friesland

  • binson
    Verifiziert
    Beiträge
    2.665
    • 11. August 2008 um 22:08
    • #2

    1. Mündliche Abmachung - ganz schlecht, außer Du hast Zeugen

    2. Natürlich reagieren Rauchmelder auf Nebel, genauso auf Staub oder wenn Du lange genug den Finger vor die Linse hältst - die arbeiten nämlich größtenteils rein optisch

    --- I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks, been working me buns off for bands. ---
    (Chris Adamson)

    Blog: Optinal Mittelgrund

  • dj-christian
    Beiträge
    109
    • 11. August 2008 um 22:11
    • #3

    Hallo,

    danke für die schnelle Antwort! Ja ich habe einen Zeugen dafür, werde soetwas aber ab sofort im Vertrag festhalten (man lehrnt nie aus).

    Was ich aber immernoch sehr seltsam finde:
    1. Warum reagierten die erst nach über 5 Stunden?
    2. Warum reagieren die Rauchmelder im anderen Raum eher als die im Raum, wo die Nabelmaschine stand?

    Mobildisco-WHV Veranstaltungstechnik & DJ-Service für Wilhelmshaven, Sande, Schortens, Jever, Aurich und Friesland

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 11. August 2008 um 22:38
    • #4

    Ist doch immer die Frage, wohin der Nebel abzieht. Gerade bei Lüftungsanlagen etc steigt der ja nicht direkt nach oben.
    Damit so ein Ding auslöst muss halt eine (ausreichend dichte) Nebelschwade an bzw. in den Sensor des Feuermelders.
    Wobei sich normales Nebelfluid keine 5 Std. hält?
    Oder es gab noch einen anderen Grund für die Auslösung?

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • spannungsabfall
    Beiträge
    77
    • 12. August 2008 um 13:25
    • #5
    Zitat von "DJ-Christian"

    Hallo,
    Was ich aber immernoch sehr seltsam finde:
    1. Warum reagierten die erst nach über 5 Stunden?
    2. Warum reagieren die Rauchmelder im anderen Raum eher als die im Raum, wo die Nabelmaschine stand?

    Hmm Kommt drauf an was für Melder verbaut worden sind! Rauchmelder ist nicht gleich Rauchmelder.z.B. Optische bzw. Photoelektrische Rauchmelder, Ionisationsrauchmelder, Thermomaximalmeldern und Thermodifferenzialmeldern das Problem ist halt, sie sehen alle gleich aus.
    Dann haben wir das nächste Problem: Es ist die Frage wie sie aufgeschaltet sind d.h. ich kenne Brandmeldeanlagen da wird der Alarm erst ausgelöst wenn 2 unterschiedliche Melder auslösen.

    und vergesst niemals den Eimer mit dem Spannungsabfall fachgrecht zu entsorgen!!!

  • Online
    ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 12. August 2008 um 18:41
    • #6
    Zitat von "Binson"

    1. Mündliche Abmachung - ganz schlecht, außer Du hast Zeugen

    Braucht er die?

    Wer möchte den Nachweis führen, dass die Teile wegen dem Nebel ausgelöst haben? Könnte ja auch sein, dass im Nebenraum welche kräftig gekifft haben...

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • hink
    Beiträge
    383
    • 12. August 2008 um 20:10
    • #7
    Zitat von "DJ-Christian"

    2. Warum reagieren die Rauchmelder im anderen Raum eher als die im Raum, wo die Nabelmaschine stand?

    Kann gut sein, dass die Meldelinie im eigentlichen VA Bereich abgeschaltet war und trotzdem zuviel durch die Raumteiler rüberziehen konnte. Den Buck ürd ich aber allemal der Haustechnik in die Schuhe schieben.
    Zur Absprache "alle Geräte uneingeschränkt" sag ich mal, Dinge wie Pyro und Nebel immer explizit Ansprechen und in kleineren Läden oder,wenn man merkt der Ansprechpartner ist nicht kompetent, nach möglichen Rauchmeldern fragen. Spart Stress.

  • dennis vilcu
    Beiträge
    69
    • 12. August 2008 um 21:20
    • #8
    Zitat

    Kann gut sein, dass die Meldelinie im eigentlichen VA Bereich abgeschaltet war

    Wofür hab ich Sicherheitseinrichtungen wenn ich sie abschalte sobald eine VA läuft ???

    lg Dennis

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 12. August 2008 um 21:25
    • #9
    Zitat von "Dennis Vilcu"

    Wofür hab ich Sicherheitseinrichtungen wenn ich sie abschalte sobald eine VA läuft ???

    lg Dennis

    Ist gang und gäbe und durchaus üblich, wenn die gleiche Sicherheit durch andere Maßnahmen (z. B. verstärkte Brandsicherheitswache) gewährleistet ist.

    Mit freundlichen Grüßen

    Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • hink
    Beiträge
    383
    • 13. August 2008 um 00:16
    • #10
    Zitat von "Dennis Vilcu"

    Wofür hab ich Sicherheitseinrichtungen wenn ich sie abschalte sobald eine VA läuft ???lg Dennis

    Damit nichts passiert, respektive zumindest ne Meldung rausgeht, wenn niemand mehr da ist aber irgend ein Trottel den Lötkolben auf dem Parkett hat liegen lassen. Es ist absoluter Standard Automatikmelder während VAs, Proben oder sonstwas auszuschalten. Sonst koennte ja "nichts" stattfinden. Eventuell notwendige Ersatzmaßnahmen koennen natürlich gefordert sein.

    hinkel

  • gwapa_nga_kanta
    Beiträge
    23
    • 2. September 2008 um 14:47
    • #11

    Hallo,

    Ich hatte vor einigen Jahren als Schueler ein aehnliches Problem:
    Projekttag in der Schule, jede Klasse ueberlegt sich etwas, an einem Samstag kommen dann alle Schueler, Eltern, Lehrer etc. und die Projekte werden vorgefuehrt.

    Die Projekte mussten davor mit einem Projektantrag bei von der Schulleitung genehmigt werden.

    Wir hatten etwas geplant bei dem u.A. eine (wenn auch sehr kleine) Nebelmaschine gebraucht wurde (war im Projektantrag erwaehnt und wurde genehmigt).

    Es kam wie es kommen musste: Nach ca. 2h ging der Alarm los und 5min spaeter kamen 6 grosse Feuerwehrfahrzeuge an, die Schule wurde geraeumt, Fluchtwege etc. waren natuerlich nur fuer die Anzahl der Schueler geplant (waren aber ca. 4x so viele Personen), Hauptfluchtwege waren blockiert (Schulleitung!!!) etc.

    Am naechsten Tag musste ich zum Chef, er wollte mir die Schuld zuschieben und ich haette den Feuerwehr-Einsatz (ich glaube knapp 3000Eur!) sowie eine Entschaedigung an die Schule bezahlen sollen.
    Daraufhin habe ich ihm aber den von ihm genehmigten Antrag gezeigt, er setzte sich mitm Buergermeister und Feuerwehrchef (Parteifreunde...) in Verbindung, und am naechsten Tag war es ein offizieller Fehlalarm und niemand musste bezahlen...

  • julian-k
    Reaktionen
    1.151
    Beiträge
    3.809
    Einträge
    14
    • 2. September 2008 um 21:00
    • #12

    Es kann aber auch eine nicht selten vokommende Fehlalarmierung durch die Brandmeldeanlage
    (BMA )gewesen sein. Die Alamieren teilweise sogar ohne angeschlossene Rauchmelder
    ( hab ich 1 mal miterlebt ). War ein Defekt in der Steuerung.
    Gruß von mir an alle

    Was ist ist, was nicht ist ist möglich

    http://www.unicque.de - Unicque Lighting Augsburg

  • chw
    Reaktionen
    22
    Beiträge
    839
    • 29. September 2008 um 18:49
    • #13
    Zitat

    Es kann aber auch eine nicht selten vokommende Fehlalarmierung durch die Brandmeldeanlage
    (BMA )gewesen sein. Die Alamieren teilweise sogar ohne angeschlossene Rauchmelder
    ( hab ich 1 mal miterlebt ).

    Das kann je nach Land ebenfalls teuer werden....

    Ich habe auch schon mehr als einmal auf Nebel verzichten müssen, da unklar war ob Rauchmelder vorhanden und aktiv.
    Bei neuen Bauten sind diese auch nicht mehr sichtbar, da in den Lüftungswegen oder "versteckt" montiert.
    Die Feuerwehr richtig alarmiert hatte ich bisher aber noch nicht.

  • Sebastian Giese
    Verifiziert
    Reaktionen
    14
    Beiträge
    307
    • 29. September 2008 um 22:21
    • #14

    Wenn es nicht sicher ist wo welche Art von Melder hängt kann es auch helfen bei der Feuerwehr anzurufen. Zumindest bei Gebäuden von der Stadt und größeren Hallen etc. sollten(!) die Pläne oder zumindest jemanden haben, der sagen kann ob und was.
    Aber bitte nicht die 112, im Telefonbuch nach Feuerwehr suchen...

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 13. Oktober 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?

    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  2. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER

    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  3. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?

    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  5. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  6. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  7. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  8. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  9. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  10. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™