Hallo,
bei der letzten Veranstaltung hat sich folgendes Problem ergeben:
- Auf der Bühne hat sich ein elektrischer Defekt bei einem aktiven Monitor ereignet (Phase hatte Kontakt mit einer Metallabdeckung).
- Komplette Bühne und PA sowie FOH hingen an einem 16A CEE. Hier löste die Lastsicherung der entsprechenden Phase aus.
- Am FOH hing der Licon am gleichen Netz wie das Pult und das Siderack.
- Im gleichen Moment des Fehlers veranschiedeten sich beide DMX-Ausgänge am Licon CX.
- Der Lightcommander 12/2, der als Remote über DMX-In am Licon genutzt wurde, hatte danach keine Probleme! Wie auch keine anderen Geräte (Licht , PA, Backline)!
- Das komplette Licht war auf der Bühne auf einem seperaten 32A CEE abgesichert. Zwischen Pult und Geräten (Dimmern, MH, LED, ...) hing ein Splitter / Booster (mit Feinsicherungen - Fa. Showtech).
- In wieweit die ältere Hausverkabelung zwischen den beiden CEE-Anschlüssen zusammenhängt kann ich nicht beurteilen.
Kann mir jemand erklären, wie sich ein solcher Defekt auf das Lichtpult auswirken kann?
Wie kann man sich in Zukunft gegen solche Defekte absichern (Evtl. "Furman Power Conditioner", oder vergleichbares?)?
PS: Das Pult lief ohne Probleme weiter, konnte leider nur kein DMX-Protokol mehr ausgeben!