1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Messung Schleifenimpedanz des Speisepunktes

  • rick
  • 15. Januar 2009 um 14:02
  • rick
    Profi
    Beiträge
    65
    • 15. Januar 2009 um 14:02
    • #1

    Ich habe mal eine Frage zur Messung von elektrischen Anlagen bei der Erstinbetreibnahme (VDE 0100-600).
    Ich habe im Hinterkopf, dass die Schleifenimpedanz des Speisepunktes nicht gemessen werden muss, wenn im Speisepunkt ein RCD (z.B. Baustromverteiler) vorhanden ist. Hab ich das richtig in Erinnerung?

  • dani cee
    Beiträge
    87
    • 18. Januar 2009 um 19:16
    • #2

    Die Schleifenimpedanz würde ich vor dem FI messen

    und den Netzinnenwiderstand nach dem FI

    Dabei muss der Abschaltstrom fließen können der die entspechende Sicherung /Automat braucht zum sicheren Abschalten.

    Was die Rechtssprechung sagt weiß ich nicht
    nur ich messe lieber einmal mehr wie zuwenig !!

    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten

  • constantin oberrath
    Beiträge
    909
    • 19. Januar 2009 um 18:37
    • #3

    die Schleifenimpedanz kannst du garnicht hinter nem RCD Messen da dieser sonst auslösen würde. Deswegen muss in dem Fall der RCD gemessen werden und auch in das Protokoll eingetragen werden -so hab ich es zumindest mal gelernt!.

    Trotzdem empfiehlt es sich den Netzinnenwiderstand zu messen, dieser wir über L und N gemessen, dadrch löst der RCD nicht aus und bei korrekter verdrahtung sollte er gleich der schleifenimpedanz sein.

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.800
    Beiträge
    6.830
    Termine
    27
    Marktplatz Einträge
    2
    • 20. Januar 2009 um 15:57
    • #4

    Ja,

    den Netzinnenwiderstand würde ich auf jeden Fall messen. Ansonsten muss natürlich der FI gemessen werden. Dadurch, dass sowohl der Fehlerstrom als auch die Berührspannung gemessen werden, wird eine zu schlechte Erdung auf diese Art und Weise auch erkannt (Spannung zu hoch, bevor genug Strom fließt).

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • phil sauber
    Beiträge
    230
    • 13. März 2009 um 20:22
    • #5

    Guten Abend

    Mit einem entsp. VDE Messgerät ist es mittlerweile aber auch schon möglich trotz RCD die Schleifenimpendanz zu messen und das ohne großartig verfälschte Messergebnisse und Auslösen des RCD!

    Jenach Netzform, die vorliegt ist es bei eingesetztem RCD meist überhaupt kein Problem den vorgeschriebenen Erdungswiderstand zu erreichen. Dieser liegt bei Einsatz eines RCD im z.B TT-Netz bei 50V Berührungsspannung, bei 1667Ohm (30mA RCD). Umso größer der Bemmessungsfehlerdifferenzstrom des RCD wird umso kleiner muss natürlich der Erdungswiderstand sein.

    Wenn es sich hier jedoch um ein TN-S Netz handelt, ist der RCD zur ordnungsgemäßen Abschaltung (im Regelfall) nicht zwingend Pflicht. Durch direkte Verbindung von PE(N) zum versorgenden Trafo ist eine so geringe Schleifenimpendanz möglich, dass der Schutz gegen elektrischen Schlag durch eine Überstromschutzeinrichtung (Leitungssschutzschalter) meist sicher gegeben ist. Jedoch sollte dies vorher messtechnisch überprüft werden!

    Schönen Gruß Philipp

    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker

  • constantin oberrath
    Beiträge
    909
    • 15. März 2009 um 11:55
    • #6

    Gefordert ist im TN-S netz entweder die Mesuung des Schleifenwiderstandes, oder wenn ein RCD eingebaut ist die Messung des RCD´s, also max Berührusspannung, des fehlerstromes bei dem der RCD auslöst sowie der Auslösezeit.

    Trotzdem würde ich den Netzinnenwiderstand trotzdem noch messen.

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen