es geht hier nicht um temperatur probleme bei 1,5mm² und 50m länge 16A strom kommt hinten so gut wie nicht mehr an die Spannung fällt unter 220V und deshalb geht man auf 2,5mm² der VDE hatt sich dabei was gedacht !
bei den ALUbars hängt doch meist blos ein PAR mit 1kw drann, da kann das Multicore schon 1,5mm² sein . also einen doppelten Harting das lohnt sich auf jeden Fall , zum brücken zu dem steckern einfach doppelte Aderendhülsen nehmen , das ist sauber und enstspricht der Norm :smile:
noch was zu der Leitungslänge, ein bekannter erbeitet auf ein Baustelle und wie es bei Baustellen so ist kommt der Strom von 300m entfernten verteilern, das ging so lange gut bis sein Bohrhammer einen Wicklungschluss hatte plötzlich stand das ding auf der Leiter in Flammen und er wuste nicht wo hin mit dem Teil . Die Sicherung löste nicht aus, warum wohl ?
Weil durch die Länge und den niedrigen querschnitt der Kurzschlussstrom zum gering war um die Sicherung auszulösen .
Also immer den richtigen querschnitt wählen ! Sonst lösen sicherheitseinrichtungen garnicht oder zu spät aus !!! nie mehr als 2x 50m a 2,5mm² zusammenstecken :smile: