1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Fachfrage - Stoßverbinder - Kabel zerhackt

  • andy006
  • 8. Juli 2014 um 20:50
  • Pfälzer
    Reaktionen
    642
    Beiträge
    2.248
    Marktplatz Einträge
    1
    • 13. Juli 2014 um 22:32
    • #21

    Ok ich hau die Jungs mal an die mir das so bei brachten.
    Ich kenne einen Elektro Installateur und einen Elektro Installateur Meister, beide sagten mir unabhängig voneinander das Leitungen im Hausinstalationsbereich nicht geflickt/verlängert werden dürfen.
    Deshalb halte ich mich auch dran.

    Gruß Wolf

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    88
    Beiträge
    5.133
    Marktplatz Einträge
    1
    • 15. Juli 2014 um 20:49
    • #22
    Zitat

    Kabelschuh von Hersteller "A" mit Presswerkzeug von Hersteller "B


    Wobei die wenigsten Kabelschuhhersteller selbst Werkzeug produzieren. Vieles wird einfach umgelabelt und so wird die gleiche Zange unter 5 Label vertrieben.

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 16. Juli 2014 um 07:33
    • #23

    Korrekt, ABER:
    Passiert was und man kann nicht nachweisen, ein freigegebenes Presswerkzeug verwendet zu haben, schaut's ganz schnell übel aus...

    Verhindern lässt sich diese Problematik z.B durch die Verwendung von DIN-Kabelschuhen (anstelle von Rohrkabelschuhen) und dem geeigneten Werkzeug. Bei den DIN-Kabelschuhen gibt's klare Vorgaben und Anforderungen, da ist dann kein Zwang mehr da, vom Hersteller freigegebene Presswerkzeuge zu benutzen.

    Gruß aus Nürnberg,

    buzz

    Hier geht's weiter...

  • franz45
    Beiträge
    72
    • 4. August 2014 um 20:29
    • #24

    "3-Phasen-Kasper" :evil:

    Wenn man so manche Antworten liest kann einem richtig Angst und Bange werden .

    1 : Leitungen neu wenn Aufwand vertretbar .
    2 : Abweigdosen ist ok und die günstigste Variante
    3 : VDE Schrumpfmuffe mit eingeschrumpften Kerb oder Schraubverbindern die schnellste und sicherste Methode
    4: Giesharzmuffe zu teuer und dauert zulange ,braucht mehr Platz zum Arbeiten aber auch ok


    alles andere ist grandioser Pfusch und gemeingefährlich .Auch wenn mann jemanden kennnt der jemanden kennt .................
    Leider gibts auch Kollegen wo man es mir der Angst zu tun bekommt

  • muetom
    Beiträge
    264
    • 3. September 2014 um 09:01
    • #25

    Vom Hersteller Cellpack ist mir im Katalog genau für den Anwendungsfall eine Lösung über den Weg gelaufen:

    http://electricalproducts.cellpack.com/fileadmin/user…lyer_de_low.pdf

    Die Reperaturmuffe hat zur normalen Kabelmuffe den Vorteil, dass kein zusätzlichen Leitungsteile eingeflickt werden müssen, die eine zusätzliche Verbindung in der Wand bedeuten.

    Gruß

    Thomas

    Gruß

    Thomas Müller

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen