Wenn ich mich richtig an die VDE vorschrift erinnere:
Der Leiterquerschnitt muss mindestens der Absicherung entsprechen.
Steckverbinder zählen in diesem falle auch als Leiter.
kurz gesagt keine 63A über nen 32A stecker jagen jedoch 32A über nen 63A Stecker erlaubt.
ZitatDu schreibst die Absicherung muss vor dem 63A Stecker erfolgen, damit die Kontruktion erlaubt ist.
Das ist falsch. Kein Mensch passt die Sicherung die vor dem Stecker (aus der Kupplung) kommt an die Nennstromstärke der letzten Steckvorrichtung an.
Jup, macht keiner, aber er muss bis zur nächst kleineren Sicherung dann mindestens 10(16)mm²(63A) führen und kann dann entsprechend der Absicherung dann erst den querschnitt verkleinern.