rcd kommt immer vor leitungs-/leistungsschutzorganen.....
tom
Hi,
Zitatrcd kommt immer vor leitungs-/leistungsschutzorganen.....
mit welcher begründung?
Zitatein Bekanter hat mich nach der richtigen Reihenfolge von Sicherung und FI gefragt
Kann man nicht einfach Pauschal Beantworten. In der Regel wird ein RCD für mehrere Endstromkreise eingesetzt, sodass hinter einem 3-Poligen RCD mehrere LS-Automaten sitzen. Das heisst aber nicht das vor dem RCD keine Sicherung muss. Aber wie gesagt lässt sich das nicht Pauschalisieren, und das kommt auf den Konkreten Fall an.
Überstromschutzorgan vor der RCD ist abhängig vom I Nenn der RCD.
Nach der RCD kommt ggfls noch ein Leitungsschutz dazu.
Angenommener Fall:
Einspeisung CEE125
Vorhandene RCD I Nenn 63A; I D Nenn 0,03A
Abgangsseitig 2x CEE 32, 2x CEE16 und 1x Schuko
Also:
direkt nach der Einspeisung
z.B. 3NH00 63A-> RCD I Nenn 63A ->
-> LS 3x32A -> CEE32
-> LS 3x32A -> CEE32
-> LS 3x16A -> CEE16
-> LS 3x16A -> CEE16
-> LS 1x16A -> Schuko 16A
Somit ist klar in welcher reihenfolge Sicherungen um eine rcd angeordnet werden muss....