Reihenfolge Überstrom und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

  • Hallo,
    ein Bekanter hat mich nach der richtigen Reihenfolge von Sicherung und FI gefragt. Müsste es eigentlich wissen, gestehe aber, dass ich es vergessen habe, weil ich nicht mehr so in dieser Materie beschäftigt bin. Wer kann helfen?


    Matthias

    Grüße
    Matthias


    ***
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
    ***

  • rcd kommt immer vor leitungs-/leistungsschutzorganen.....


    tom

    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg


    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)

  • Hi,

    Zitat

    rcd kommt immer vor leitungs-/leistungsschutzorganen.....

    mit welcher begründung?

    Zitat

    ein Bekanter hat mich nach der richtigen Reihenfolge von Sicherung und FI gefragt

    Kann man nicht einfach Pauschal Beantworten. In der Regel wird ein RCD für mehrere Endstromkreise eingesetzt, sodass hinter einem 3-Poligen RCD mehrere LS-Automaten sitzen. Das heisst aber nicht das vor dem RCD keine Sicherung muss. Aber wie gesagt lässt sich das nicht Pauschalisieren, und das kommt auf den Konkreten Fall an.

    mfg
    Swemers

  • Überstromschutzorgan vor der RCD ist abhängig vom I Nenn der RCD.
    Nach der RCD kommt ggfls noch ein Leitungsschutz dazu.


    Angenommener Fall:


    Einspeisung CEE125
    Vorhandene RCD I Nenn 63A; I D Nenn 0,03A
    Abgangsseitig 2x CEE 32, 2x CEE16 und 1x Schuko


    Also:


    direkt nach der Einspeisung
    z.B. 3NH00 63A-> RCD I Nenn 63A ->
    -> LS 3x32A -> CEE32
    -> LS 3x32A -> CEE32
    -> LS 3x16A -> CEE16
    -> LS 3x16A -> CEE16
    -> LS 1x16A -> Schuko 16A


    Somit ist klar in welcher reihenfolge Sicherungen um eine rcd angeordnet werden muss....