Hallo,
was brauche ich wirklich, um eine RAM DQX 4.0 und eine RAM DQX 5.5 auszufahren?
Hallo,
was brauche ich wirklich, um eine RAM DQX 4.0 und eine RAM DQX 5.5 auszufahren?
Ein Signal....
MfG
Stephan
ahja
und welches Aggregat (wer auch die Überschrift liest ist im Vorteil) liefert mir ein Signal
Ein Signal-Generator... :lol:
Welche maximale Stromaufnahme haben die Amps (siehe tech. Daten im Manual)?
Nun, die maximale Stromaufnahme laut manual liegt jenseits von gut und böse, aber praktisch verhält sich das doch wegen crest-faktor etwas anders, oder?
Anderseits:
Zitat von "Ram-Audio"Required AC Mains (@4ohms 1/8 rated power): 2.4: 4A 4.0: 7A 5.5: 10A 7.0: 13A
Das wären dann 17 A, also gerade mal mein 4 KW Diesel
Ja, schon aber zur Sicherheit gibt es so ne Faustformel die sagt Aufnahmeleistung mal zwei da man Aggregate nie an ihrer Volllast betreiben sollte, und um Schwankungen zu vermeiden. Würde so 8 KW anstreben und schauen das du pro Phase am 16A Kraftstron eine Stufe hast, sowie eine richtig schöne Grundlast (500W Strahler + DJ gerödel) an der dritten Phase um das ganze etwas gleichmäßig auszulaßten.
in erster Linie würde ich darauf achten, dass das Aggregat relativ neu ist/ in sehr gutem Zustand.
Kracky's rat befolgen.
meine Erfahrung, je größer das Aggregat desto problemloser
Hallo zusammen,
also Kracky seine Faustformel ist schon in Ordnung , man sollte ja auch in die Zukunft blicken für weitere Anschaffungen.
Rechnerisch reicht ein " Waldmopett " mit ca 6,5 KVA beim symetrischer Belastung.
Gerechnet habe ich mit einem Wirkungsgrad von cos phi 0,8.
Gruß
Trible B
in die Zukunft schauen muss ich da nicht, da es ohnehin zugemietet wird. Ansonsten danke schonmal für die Tipps.
Hi,
falls du in Zukunft Probleme mit Aggregaten hast oder zumieten willst, kannst du dich auch an deinen örtlichen THW OV wenden, die helfen dir sicher kompetent weiter und ein Aggregat des THW, was du mieten kannst incl. Maschinisten ist sicher nicht weit (In deinem Falle wäre die nächste Fachgruppe Elektroversorgung mit 200kVA Aggregat (160kW) in Ludwigsburg. Das ist dann schon eher was für größere Events und wird auch ein bisschen was kosten.
Viele THW OV's haben auch ein 50kVA Aggregat in der 2. Bergungsgruppe, das wäre vielleicht eher mal was für VA's mittlerer Größe.
Bei mehr Leistungsbedarf können auch mehrere Aggregate synchronisiert werden.
Gruß
Fietje