ist es zulässig eine nicht Kupfer Gummileitung mit 3x1,5mm² als Verlängerungskabel zu verwenden, wenn die 702er Prüfung das Kabel als ok. deklariert ?
nicht Kupfer Kabel
-
-
Hmm, was meinst Du mit "nicht Kupfer"..?
Aluminium..? Gibt (oder gab) es das auch in flexibel..? Oder sind das "nur" verzinnte Kupferadern..?
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
-
Vermutlich Stahllitzen. Kommt einem so auch noch hin und wieder als Einzelader unter. Aber warten wir mal ab was der Thread Starter noch so für Informationen für uns hat. Dann kann man bestimmt mehr dazu sagen. So bringt spekulieren wohl recht wenig.
-
ich kann nich genau sagen, was es für ein Material ist... ist zumindest silberfarbige Litze. Hersteller des Kabels ist die Firma Wagner, ausser der Bezeichnung für die schwere Gummileitung ist da noch <VDE> <HAR> und +S+S+S+ aufgedruckt....
-
Hi,
dabei wird es sich höchstwahrscheinlich um verzinntes oder vernickeltes Kupfer handeln. Das erhöht soweit ich weiß die Temperaturfestigkeit der Adern und dient als Korrisionsschutz an den Anschlüssen. -
Wenn da "HAR" draufsteht und H07RN-F (Bezeichnung für schwere Gummischlauchleitung), dann ist das zu 100% eine Kupferleitung. Ob die einzelnen Drähte der Adern beschichtet sind oder nicht, ist für die primäre Funktion zunächst irrelevant.
Demnach setht einer Verwendung als Verlängerungsleitung auch nichts im Wege.
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
-
ein glatter Schnitt wirds zeigen, das Kupfer müßte man deutlich erkennen können.
-
Es gibt überhaupt keine Schlauchleitung mit Aluleitern.
Lediglich Erdkabel, aber dort heißt es nicht Litze, sondern mehrdrähtig.MfG
DirkB