1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Hobby Forum
  4. Lichttechnik & Effekte
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Billige PAR56...taugen die was?

  • Tobo
  • 7. Juli 2004 um 21:30
  • Tobo
    Beiträge
    115
    • 7. Juli 2004 um 21:30
    • #1

    Hi,

    ich bin durch Zufall bei Prolighting auf folgendes Angebot gestoßen:

    http://prolighting.info/product_info.p…products_id/258

    Reicht der Scheinwerfer für meinen kleinen Partykeller? Was sind Raylight-Reflektoren, die in anderen PARs verwendet werden, in diesem aber nicht. Reflektiert dieser dann nicht???

    Sorry, bin Einsteiger und bitte um Hilfe :wink:

    Grüße, Tobi

  • Lj_Gadena
    Beiträge
    579
    • 7. Juli 2004 um 21:48
    • #2

    Also für einen Partykeller reichen die allemal. Du baust sie ja nicht jeden Tag auf und wieder ab. Raylight-Reflektoren sind ganz einfach spiegel die sich hinter dem Leuchtmittel befinden.
    Andere Möglichkeint sind Pressglaslampen. Diese sind allerdings teurer.

    Mfg

    !!! Es werde Licht !!!

  • DJ Shane
    Beiträge
    214
    • 7. Juli 2004 um 21:50
    • #3

    Reicht für Partykeller bestimmt.

    Raylights sind Reflektoren mit einer Fassung, in die ein 500W Brenner reingesteckt sind, und nicht fertig verpresste "Reflektor-Brenner-Linse" Leuchtmittel.

    Vorteil von den Pressglasslampen ist, dass es die dann in mehreren Abstrahlwinkeln gibt.

    Raylight dürfte aber für dein Keller schon reichen und kostet auch nur ein zehntel...

    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL

    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau

  • hell&dunkel
    Moderator
    Reaktionen
    1.095
    Beiträge
    12.398
    Marktplatz Einträge
    2
    • 7. Juli 2004 um 21:50
    • #4
    Zitat von "Tobo"


    Reicht der Scheinwerfer für meinen kleinen Partykeller?


    Was ist klein? 40m²? 4 bis 8 Stück reichen.

    Zitat von "Tobo"


    Was sind Raylight-Reflektoren, die in anderen PARs verwendet werden, in diesem aber nicht. Reflektiert dieser dann nicht???

    Raylights (=Reflektor) sind Aluminiumreflektoren mit einem Durchmesser wie PAR-Leuchtmittel. Sie verfügen über eine GY9.5-Sockel und werden im Regelfall mit einer GE A1/244 230V/500W 75h oder baugleichen LM anderer Hersteller betrieben. Vorteile sind u.a: geringere Leistungaufnahme, schnellere Reaktion/weinger Nachglühen als PARs, geringeres Gewicht.

    Bei kurzen Gehäuse mit Raylights leben u.U. deine Filter nicht sehr lange.

    Das richtige LM für dich ist die PAR56 230V/300W

    Armin

    Hier befindet sich i.d.R. die Signatur

  • Wulfson
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    3.009
    Marktplatz Einträge
    1
    • 7. Juli 2004 um 22:02
    • #5

    hell&dunkel
    da merkt man schon, das da wer schreibt, der son ding schon mal in den händen hatte :wink:

    generell dunkle folien absorbieren energie und brennen, egal was für reflektoren und wie lang, schneller ein
    ich persönlich finde gute preßglaskolben besser-der lichtkegel streut nicht so arg wie bei raylights; der anschaffungspreis ist bei raylights etwas höher,dafür ist die wiederbeschaffung der lm günstiger

  • Pille666
    Beiträge
    2.639
    • 7. Juli 2004 um 23:18
    • #6

    was man mitlerweile beachten sollte, ist das man nicht mehr die 230V leuchtmittel nehmen sollte sondern die von vielen anbietern schon angebotenen 240V brenner denn die umstellung des netzez von 230V auf 240V ist schon im gange! und uns sind deswegen schon einige ältere brenner (230V version) durchgebrannt! bei 240V version hatten wir keine probleme! wers nicht glaubt soll nachmessen!

  • Mnyut
    Beiträge
    2.329
    • 8. Juli 2004 um 01:34
    • #7
    Zitat von "Pille666"

    was man mitlerweile beachten sollte, ist das man nicht mehr die 230V leuchtmittel nehmen sollte sondern die von vielen anbietern schon angebotenen 240V brenner denn die umstellung des netzez von 230V auf 240V ist schon im gange! und uns sind deswegen schon einige ältere brenner (230V version) durchgebrannt! bei 240V version hatten wir keine probleme! wers nicht glaubt soll nachmessen!


    :shock:
    auf welchen Zeitraum ist die Umstellung geplant?
    Hab eben mal kurz mein Messgerät hier neben mir in die Steckdose gehalten... 230,2 V genau.

    Wie ist das wenn man 230V mit 240V Leuchtmitteln mischt? sieht man da einen unterschied? Wie groß ist der?

    Danke

  • acoio
    Beiträge
    415
    • 8. Juli 2004 um 03:08
    • #8
    Zitat von "Pille666"

    denn die umstellung des netzez von 230V auf 240V ist schon im gange!

    Sorry, totaler Quatsch. Eine Umstellung ist weder im Gange, noch geplant.
    Definitiv beträgt unsere Netzspannung 230V mit den Toleranzen -10V / +6%. Das heisst die Spannung liegt zwischen 220 und 236 Volt.

    Wenn du irgendwo 240V oder mehr hast, beschwere dich beim EVU...

    Vor einigen Jahren ist bei uns die Spannung von 220 auf 230V angehoben, gleichzeitig die Toleranz verringert worden. Das war damals ein Kompromiss mit den Bewohnern des 51th State of America 8), da die auf ihrer Insel 240V haben.

    Die LM mit der Angabe 240V sind imho genau die gleichen wie vorher, nur umgelabelt wegen EU und so...

    MFG

    Ralf

    extreme conditions demand extreme responses

  • PMN-Concepts
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.452
    • 17. Juli 2004 um 01:13
    • #9

    Auf Mallotze: Zwischen 238 und 242 Volt (gemessen mit geeichem Metex DMM)

  • Royal Flash
    Beiträge
    800
    • 17. Juli 2004 um 11:33
    • #10
    Zitat von "acoio"


    Sorry, totaler Quatsch. Eine Umstellung ist weder im Gange, noch geplant.
    Definitiv beträgt unsere Netzspannung 230V mit den Toleranzen -10V / +6%. Das heisst die Spannung liegt zwischen 220 und 236 Volt.

    Sorry, dass ich jetzt klugscheißen will,a ber wenn die toleranz 6% nach oben ist, dann wären es max. 243,8V. Aber denke mal,dass du 6V meintest.

  • acoio
    Beiträge
    415
    • 18. Juli 2004 um 02:40
    • #11

    Ups,

    6% gemeint, 6V gerechnet.

    Stimmt schon mit den 243,8V.


    Sorry,

    Ralf

    extreme conditions demand extreme responses

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen