Also da sträuben sich mir doch ein Wenig die Haare....
Wie hast du die Zugentlastung an der Steckdose realisiert?
- Einfach den PE schräg unter den Zugentlastungsrigel gelegt und zugequetscht?
-Der Schutzleiter am Ende der Dreifachverteilung sollte länger als die anderen Leiter sein damit im Falle der Beanspruchung auf Zug der Schutzleiter als letztes ausreißt und noch die Anlage oder Personen schützt.
Da auch keine Zugentlastung an der Pachblende realisiert worden ist, ist das relativ leicht. Was meinst du was passieren könnte wenn jemand am Kbel zieht, sich ganz einfach und ohne Druck die Flachstecker abziehen und dummweise der PE weil er 2mm kürzer als die restlichen kabel war, als erstes abgezogen wird.
Nun kann es passieren das 230V kurzzeitig an der Patchblende aufliegen und kein Fi fliegt....
Der Berührungsschutz ist ja halbwegs geglückt, dennoch halte ich diese Konstruktion für extrem bedenklich.-
Man kommt einfach nicht drumm rum..
nehmt von Sommercable hi-housing oder teurer; na-housing Gehäuse oder wie sie heißen, baut eine Zugentlastung rein und das Problem hat sich erledigt. Aber doch nicht solche groben basteleien....