1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Hobby Forum
  4. Praxis & Testberichte
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Sommer 2007

  • eraser
  • 3. Dezember 2006 um 23:12
  • eraser
    Verifiziert
    Beiträge
    4.185
    • 12. Januar 2007 um 16:11
    • #61
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"

    bewirtung kann ich mich kümmern...alles zum ek...und auf ko :grin:

    Ich bin dafür das man das so macht wie auf jedem Forentreff ;)
    jeder bringt seins mit^^
    Und wenn nicht geht man eben nochmal einkaufen :P
    Die Stadt is ja nich weit weg :)

  • erik
    Beiträge
    1.408
    • 12. Januar 2007 um 21:02
    • #62

    ^^find ich auch.
    Aber wie is das nu mit nem Zelt oder sowas? Ich denk man sollte da echt net mit durchgehend gutem Wetter planen.
    gruß

  • eraser
    Verifiziert
    Beiträge
    4.185
    • 12. Januar 2007 um 21:19
    • #63

    naja da muss man sich schon drauf verlassen bzw drauf hoffen^^

    Kann ja keine 2 Locations anmieten^^
    Wär ja preislich unrealiesierbar^^

  • eraser
    Verifiziert
    Beiträge
    4.185
    • 12. Januar 2007 um 21:39
    • #64

    So für die Herrschaften dies mal interessiert ;)

    Ein Luftbild der Location^^
    Von den Hütten sieht man nix da is schatten^^
    Bin aber fleisig am Suchen ;)

    Greez Marcel

  • tufkamagi
    Beiträge
    945
    • 13. Januar 2007 um 23:36
    • #65

    Was ist das für eim Gebäude etwas Nördlich vom Platz???
    Die werden da aber schon ihren Spass haben an dem WE. Aber vllt kriegen wir von da Strom?

    Und was ist das für ein großes "L"-förmiges Gebäude noch weiter im Norden???

    ja, es geht noch lauter!

  • eraser
    Verifiziert
    Beiträge
    4.185
    • 13. Januar 2007 um 23:52
    • #66

    Ein Tennisclub :grin:

    Und das L-förmige is ne Kunstofffabrik ;)

    Ich glaube kaum das wir uns von da Strom holen können^^
    Sind gut und gerne 100-200m ;)

  • tufkamagi
    Beiträge
    945
    • 14. Januar 2007 um 00:39
    • #67

    Ja und wo um alles in der Welt ist das Problem?
    Die haben doch da bestimmt 32A oder sogar 64A liegen???
    Und vom nächsten Häuslesbauer den Baustromverteiler ausgeliehen und von ner Kranfirma ein 200m Kabel :wink:
    Kein Maloeur(mist, wie schreibt man das?)

    ja, es geht noch lauter!

  • fladdi
    Beiträge
    4.029
    • 14. Januar 2007 um 00:44
    • #68

    Jopp sehe das genauso, wenn da nochmal 5 € pro schauze kommen, wayne!

    Man müsste halt mal durchrechnen was man wirklich braucht.

  • audigy
    Beiträge
    802
    • 14. Januar 2007 um 09:42
    • #69
    Zitat von "Eraser"

    Ein Tennisclub :grin:

    Und das L-förmige is ne Kunstofffabrik ;)

    Ich glaube kaum das wir uns von da Strom holen können^^
    Sind gut und gerne 100-200m ;)

    also 50m 32A CEE kabel könnte ich schinmal mitbringen ;)
    den rest bekommt man auch i-wie zusammen

  • dj_orgie
    Beiträge
    295
    • 15. Januar 2007 um 08:07
    • #70

    Denk ich auch! Also 32 A haben viele! Wir haben auch 50 Meter 16 und 32 A zusammen. Leider können wir nicht, aber es sind hier ja genug da mit Kabeln! Wär gut, wenn du da schon mal anfragen würdest, was die haben und ob wir Strom bekommen. Vielleicht sind das sogar selber bissl begeisterte dann machen die mit ;)!
    Eventuell leiht uns auch einer der größeren Kollegen hier im Forum was obwohl er net kommen kann. Müsstet ihr dann mal klären, wenn ihr genau wisst, was ihr braucht.

  • tamaris-pa / mts
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    6.749
    Marktplatz Einträge
    3
    • 15. Januar 2007 um 10:14
    • #71
    Zitat von "elefelle"

    Ja und wo um alles in der Welt ist das Problem?
    Die haben doch da bestimmt 32A oder sogar 64A liegen???
    Und vom nächsten Häuslesbauer den Baustromverteiler ausgeliehen und von ner Kranfirma ein 200m Kabel :wink:
    Kein Maloeur(mist, wie schreibt man das?)

    genau, sofern wir noch bei unserem alten Lager sind bring ich das mit, wenn nicht kann ich leider nur 16A anschleppen.

  • eraser
    Verifiziert
    Beiträge
    4.185
    • 15. Januar 2007 um 12:43
    • #72

    wer berechnet den Verlust über die lange Strecke mal?

    Nicht das dann 100m Kabel queer im Wald liegen und am Ende doch nur 16A Ankommen^^

  • fladdi
    Beiträge
    4.029
    • 15. Januar 2007 um 12:53
    • #73

    http://www.elektrik.ja-woll.de/html/abfall.php

    Bei 32A und 100m sowie 10mm² Queerschnitt pro Ader ergeben sich 5,728V Spannungsabfall (nich dass es Müll wäre...xD)

  • tamaris-pa / mts
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    6.749
    Marktplatz Einträge
    3
    • 15. Januar 2007 um 12:54
    • #74

    200m Strecke 32A
    19v bei 6mm²
    11v bei 10mm²

    http://www.elektrik.ja-woll.de/html/abfall.php

  • Fischback
    Beiträge
    1.387
    • 15. Januar 2007 um 13:04
    • #75
    Zitat von "fladdi"

    http://www.elektrik.ja-woll.de/html/abfall.php

    Bei 32A und 100m sowie 10mm² Queerschnitt pro Ader ergeben sich 5,728V Spannungsabfall (nich dass es Müll wäre...xD)


    liebster fladdi schlaubi =) du musst die Länge mal 2 nehmen ... =)

    Schreibfehler sind absicht und dienen der allgemeinen Brettunterhaltung

    mfg maTze

  • fladdi
    Beiträge
    4.029
    • 15. Januar 2007 um 13:08
    • #76

    Hmmppf ja hab gewusst dass ich was vergesse...

    P.S. also selbst 10mm² ist recht wenig, eher 16mm² würd ich jetz sagen

    Zitat

    Bei einem Strom von 32 A, einer Leitungslänge von 200 m und einem Querschnitt 16 mm2 ergibt sich ein Spannungsverlust von:
    7.16 V

  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    507
    Beiträge
    13.790
    Marktplatz Einträge
    4
    • 15. Januar 2007 um 13:15
    • #77
    Zitat von "elefelle"


    Kein Maloeur(mist, wie schreibt man das?)

    Malheur 8)

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    383
    Beiträge
    10.042
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 15. Januar 2007 um 13:36
    • #78
    Zitat von "Fischback"

    liebster fladdi schlaubi =) du musst die Länge mal 2 nehmen ... =)

    Jein.

    Bei Drehstrom bildet sich ja ein virtueller Sternpunkt und der Nulleiter wird stromlos, aber nur bei symmetrischer Belastung...

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • tamaris-pa / mts
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    6.749
    Marktplatz Einträge
    3
    • 15. Januar 2007 um 13:49
    • #79
    Zitat von "fladdi"

    Hmmppf ja hab gewusst dass ich was vergesse...

    P.S. also selbst 10mm² ist recht wenig, eher 16mm² würd ich jetz sagen

    das bekommste in keinen 32a stecker, max 63a

  • erik
    Beiträge
    1.408
    • 15. Januar 2007 um 18:42
    • #80

    hochadaptieren und in nen 63er Verteiler. Dann eben nur 2 16er CEE-Ausgänge benutzen und das passt. Das ganze unter Umständen 2x und es ist genug Strom vor Ort.
    Also, wir brauchen 200-400m 63A 16² CEE. Wer bringt was mit?
    @ Eraser: Frag doch dort einfach mal vorsichtig an. Wenns möglich ist, könntest du noch die genaue Strecke herausfinden?
    Gruß

Anstehende Termine

  • L-Acoustics - Variable Curvature Line Sourrce

    Dienstag, 17. November 2026, 08:00 – 20:00
  • Allen & Heath Live Mixing Lab

    Dienstag, 17. November 2026, 08:00 – Mittwoch, 18. November 2026, 20:00
  • L-Acoustics - Sub Low Frequencies

    Mittwoch, 18. November 2026, 08:00 – 09:00
  • L-Acoustics - Loundspeaker System Calibration

    Donnerstag, 19. November 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2

    Sep
    10. November 2026 um 10:35
  2. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett

    zegi
    9. November 2026 um 18:22
  3. Soundbase vs WWB

    lisa f.
    8. November 2026 um 14:26
  4. pro Snake Adapter klingt komisch

    MarcoMagLicht
    8. November 2026 um 01:16
  5. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen

    martinfricke
    7. November 2026 um 16:54
  6. Problem mit MIPRO Software RCS

    bender
    7. November 2026 um 15:47
  7. Astera AX5 akku refreshen

    maccaldres
    4. November 2026 um 12:01
  8. "Nutzbass"

    wora
    4. November 2026 um 11:21
  9. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant

    Riice
    3. November 2026 um 15:36
  10. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A

    Jakob P. - Sennheiser
    3. November 2026 um 10:49
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen