    Hallo zusammen!

    Hat hier jemand Erfahrungen mit des Desinfikation von Atemluft in Lüftungsanlagen von Veranstaltungshäusern?

    (Siehe auch: Production Partner, 12/2020)

    Ich habe bei der Stadt angeregt, sich des Themas einmal anzunehmen. Grade jetzt aber auch für die Zukunft. Ich denke, dass solches sinnvoll ist. Bei uns wäre es eine Erweiterung der brestehenden Anlage. HEPA-Filter wären in der bestehenden Anlage wohl nicht möglich, da der Luftstrom (Durchlass) zu sehr verringert würde.

    Gibt es Erfahrungsberichte oder Denkanstösse oder ähnliches?

    Danke Euch!

    Matthias

    EDIT: Ich war lange nicht hier, und hab zu spät gesehen, das es einen Thread in "Veranstaltungssicherheit" bezüglich Lüftungsanlagen gibt... Habde mich dort (zusätzlich) angehängt. Sorry!

    Einmal editiert, zuletzt von bukka (23. März 2021 um 10:53)

  • julian-k
    Reaktionen
    1.151
    Beiträge
    3.809
    Einträge
    14
    • 23. März 2021 um 17:16
    • #2

    Habe Blödsinn geschrieben.

    Was ist ist, was nicht ist ist möglich

    http://www.unicque.de - Unicque Lighting Augsburg

  • Marian Humann
    Verifiziert
    Reaktionen
    510
    Beiträge
    1.683
    • 23. März 2021 um 18:51
    • #3
    Zitat von bukka

    Gibt es Erfahrungsberichte oder Denkanstösse oder ähnliches?

    Als das letztes Jahr aufkam haben wir mit unserem lokalen Lüftungsbauer darüber gesprochen. Grundtenor war "Blödsinn". In lang, sinngemäß "die notwendige Leistung der UV Strahler ist viel zu hoch, weil die Luft bei der durchschnittlichen Strömungsgeschwindigkeit (zumindest in unserer Anlage) so kurz im bestrahlten Bereich verweilt, dass man sonst kaum einen messbaren Effekt erzielt."
    Keine Ahnung inwieweit die Erfahrungen gemacht haben, aber die statten auch Kliniken und dergleichen aus...

  • siwi
    Reaktionen
    114
    Beiträge
    343
    Einträge
    2
    Marktplatz Einträge
    1
    • 23. März 2021 um 21:37
    • #4

    Es gibt einen Schwung an Geräte dafür am Markt.

    Wir selbst setzten auf Trusted Elements.

    Ich halte die UV-C Lösung im Gegensatz zu HEPA Filter als gangbarer Weg.

    Es gibt bereits Studien die das wissenschaftlich untermauern.

    Aber es fehlt natürlich die gesetzliche Grundlage um das auch gewinnbringend im Sinne mehr oder überhaupt Besucher an zu wenden.

  • wora
    Profi
    Reaktionen
    5.415
    Beiträge
    27.259
    Einträge
    10
    Marktplatz Einträge
    11
    • 23. März 2021 um 23:36
    • #5

    soweit ich weiß wurde das thema am KIT in Karlsruhe erforscht.

    bei einem hohen luftdurchsatz, wie es in einer lüftungsanlage normal ist, dürfte der aufwand vermutlich nicht unerheblich sein.

    für corona bringt das zwar nicht mehr viel, aber für zukünftige infektionswellen ist das sicher ein interessantes thema.

    mit kollegialen Grüßen
    Wolfgang

  • bukka
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    123
    • 24. März 2021 um 12:01
    • #6

    Ich danke Euch soweit!

    Matthias

  • falcocgn
    Profi
    Reaktionen
    273
    Beiträge
    1.251
    • 29. März 2021 um 17:42
    • #7

    Allen, die mit UVC/Luftreinigung planen, empfehle ich dringend, die Lüftungsfachfirma ins Boot zu holen, so wie der Kollege Marian. Mit RLT versorgte Räume haben Strömungsrichtungen. Wenn da jetzt jemand irgendwas hinstellt, was diese Strömungen verändert, kann die gesamte Anlage wirkungslos werden. Im besten Fall wurde viel Geld für nix ausgegeben. Übrigens gehört eine Gefährdungsbeurteilung zwingend zum Beschaffungsprozes dazu

    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1

  • wora
    Profi
    Reaktionen
    5.415
    Beiträge
    27.259
    Einträge
    10
    Marktplatz Einträge
    11
    • 29. März 2021 um 18:08
    • #8

    ich dachte, das wäre selbstverständlich ...

    mit kollegialen Grüßen
    Wolfgang

  • falcocgn
    Profi
    Reaktionen
    273
    Beiträge
    1.251
    • 6. April 2021 um 09:32
    • #9
    Zitat von wora

    ich dachte, das wäre selbstverständlich ...

    Wenn ich mir so manche Fotos oder Textbeiträge der letzten Zeit ansehe, bezweifele ich das stark. Wenn im normalen Leben schon Gefährdungsbeurteilungen komplett vernachlässigt werden, wieso sollte dann auf einmal jetzt eine GBU unter (kostenpflichtiger) Einbeziehung eines Klimafachmanns engeplant werden...?

    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1

  • bukka
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    123
    • 6. April 2021 um 12:52
    • #10
    Zitat von falcocgn

    Wenn ich mir so manche Fotos oder Textbeiträge der letzten Zeit ansehe, bezweifele ich das stark. Wenn im normalen Leben schon Gefährdungsbeurteilungen komplett vernachlässigt werden, wieso sollte dann auf einmal jetzt eine GBU unter (kostenpflichtiger) Einbeziehung eines Klimafachmanns engeplant werden...?

    Hey Falco, danke Dir!

    Ich dachte, es ginge aus meiner Frage hervor, dass es sich um ein öffentliches Gebäude mit bestehender und funktionierender Belüftung handelt und ich etwas bei der Stadt zur Überprüfung angeregt hätte.

    Das Thema ist aber nun zwischenzeitig durch, da die lange geplante Sanierung unserer Anlage noch in diesem Jahr angefangen werden soll. Wie heute wohl üblich mit 100% Frischluft und entsprechend Wärmerückgewinnung.

    Matthias

pro-silentium.de

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?

    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  2. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER

    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  3. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?

    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  5. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  6. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  7. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  8. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  9. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  10. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™