Lastmulticore

  • LeereDose
  • 17. Oktober 2004 um 19:25
  • LeereDose
    Beiträge
    286
    • 17. Oktober 2004 um 19:25
    • #1

    Hallo beisammen,
    ich habe mal wieder eine kurze Frage.
    Ich beschäftige mich im Moment mit der Anschaffung eines Lastmulticores für eine kleinere Lichtanlage. Dies sollte ein 4-kanaliges Multicore sein. Ich bin auf verschiedene Angebote gestossen. Bei dem einen bin ich mir relativ sicher, dass es nicht VDE-gerecht ist.
    Und zwar Folgendes, u.a. bei LMP erhältlich:
    ----schnipp------
    Lastmulticore
    4-kanalig konfektioniert
    Steckersystem Harting HAN 10E
    Kabel LAPP Oelflex 7x1 mm², grau
    ----schnapp------
    (wird auch in Verbindung mit 4-fach Steckdose angeboten)
    Dabei bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass man den N-Leiter der einzelnen Kanäle NICHT zusammenlegen darf, oder liege ich da falsch?
    Und ansonsten müsste man ja rechnen: 4 x 2 + E = 9 oder? (und das trifft dann für das obige Kabel nicht zu)

    Vielen Dank für Eure Antworten
    Axel

    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 17. Oktober 2004 um 19:27
    • #2

    Bei 4 Kanal Anlage sind - insbesondere bei Bulgin-Steckern - meist nur 2 Nulleiter verbaut. (4L + 2 N + 1 PE = 7 Adern)
    Ob dies so zulässig ist würde mich allerdings auch interressieren

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 17. Oktober 2004 um 21:38
    • #3

    Nach der DIN über Lastmulticore 15**** (den rest weis ich nicht auswendig) brauchst du für den 10pol Harting bei 4 Kanalbetrieb 9 Pole mit min 1,5mm². Die MAximale Kabellänge ist dann 50m. Maximaler Strom 10A

  • Haytech
    Beiträge
    632
    • 18. Oktober 2004 um 10:11
    • #4

    Hi @ all
    es ist die

    Code
    DIN 15568 "Multicoresysteme für Film- und Fernsehproduktionsstätten"
    
    
    
    
    Für jeden Kanal, müssen zwei Adern vorgesehen werden,das zusammenfassen von Neutralleitern ist nicht zulässig

    Ich schlage vor, ein LaKa bei Connex auszusuchen:

    Connex Licht (PDF)

    MfG
    Sebastian

  • LeereDose
    Beiträge
    286
    • 18. Oktober 2004 um 16:42
    • #5

    Vielen Dank an alle, die sich hier bemüht haben.

    Den letzten Ausschnitt von Haytech habe ich schon in anderen Postings gesehen und mir schon so etwas gedacht. - Jetzt bin ich mir 100%ig sicher, dass ich dieses 7 polige Kabel nicht kaufen werde, sondern ein Harting HAN 10 mit 10 poligem Kabel. Ich werde dann mal wie empfohlen bei Connex oder anderen mich umschauen...

    Vielen Dank nochmal an alle....

    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de

  • stefanfx
    Reaktionen
    9
    Beiträge
    511
    Marktplatz Einträge
    2
    • 18. Oktober 2004 um 23:54
    • #6

    Hallo,
    ich seh da bei LMP irgendwie nur 4 Kanal-Lastcore mit 14x 1,5qm....
    Sag doch mal genauer wo das steht.

    stefan

  • Haytech
    Beiträge
    632
    • 19. Oktober 2004 um 08:50
    • #7

    Hallo Leere Dose...

    Zitat

    Kabel nicht kaufen werde, sondern ein Harting HAN 10 mit 10 poligem Kabel. Ich werde dann mal wie empfohlen bei Connex oder anderen mich umschauen...


    Ein HAN 10 braucht 10+PE also 11 adriges Kabel den der PE muss u.a. mit durchgeschleift werden.

    MfG
    Sebastian

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 19. Oktober 2004 um 09:22
    • #8

    es geht um nen 4 K anlage - also reichen 9 Adern
    von vollbelegung war keine rede

    ist bulgin dann eingentlich gar nicht zugelassen (weil nur 2 Ns)?
    Oder zählt das zu Hobby / Partybereich? Gibts da in der VDE was seperates zu?
    Weil die DIN ist ja für offiziell "Film- und Fernsehproduktionsstätten", wodrunter Disco-VAs oder Konzerte streng genommen gar nicht fallen ... (und jetzt kommt mir nicht mit: "dann stell halt ne Kamera auf")?

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • LeereDose
    Beiträge
    286
    • 19. Oktober 2004 um 17:59
    • #9

    Haytech
    mir ist nicht ganz klar, weshalb ich einen HAN10 zwingend voll belegen muss.... - klar ist es wegen der Kompatibilität besser, aber mir reicht das so. Ein HAN6 fällt aus dem Rahmen wegen der nicht miteinander verbundenen Nullleiter...

    stefanfx
    LMP Katalog 2004 Seite 210 oben links
    oder
    Artikel:
    HT1 KB 0,5 Lastmulticore 0,5m [... gibt es auch noch länger....]
    Bestellnummer: 161287
    Artikelbeschreibung:
    ----schnipp----
    Lastmulticore
    4-kanalig konfektioniert
    Steckersystem Harting HAN 10 E, ohne Klammern
    Kabel LAPP Oelflex 7x1 mm², grau
    Bündelung mit Kabelklett
    ----schnapp----
    Wo hast Du das andere Lastcore gesehen? - Das habe ich im Katalog und im Online-Shop vergeblich gesucht.
    Hinweis:
    Ich meine ein Lastcore-Kabel ohne Steckerleiste. Bei dem Lastcore auf Steckerleiste handelt es sich in der Tat um ein 14poliges Kabel

    Vielen Dank für Eure Bemühungen
    Axel

    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de

  • Haytech
    Beiträge
    632
    • 20. Oktober 2004 um 12:09
    • #10
    Zitat

    es geht um nen 4 K anlage - also reichen 9 Adern
    von vollbelegung war keine rede

    ACK...

    MfG
    Sebastian

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  2. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  3. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  4. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  5. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  6. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  7. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  8. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  9. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  10. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™