CEE 32 A jetzt mit 5x2.5 mm² ????

  • dr.Hans
  • 24. April 2005 um 21:33
  • Pico
    Beiträge
    152
    • 27. April 2005 um 16:21
    • #21

    Hallo,

    Dieser Beitrag hat mich hier doch sehr verunsichert. Ich habe gestern bei meinem benachbarten Elektriker, CEE 32 A Stecker und Kabel für die Verkabelung meines Dimmeracks und zum Bau eines Adapters gekauft. Nun hat mir mein Nachbar (immerhin ein Elektromeister) ohne groß nachzufragen einfach einige Meter 5x2,5mm² rausgesucht. Da ich davon ausgehe, dass er mit der Materie vertraut sein sollte und bei gleichzeitigem Kauf von 32A Steckern und Kabeln, den Schluss ziehen kann, dass die Kabel mit bis zu 32 A belasltet werden, frage ich mich nun allerdings ob dies korrekt war. Für den Adapter von 16A auf 32A sicherlich, aber auch für die Anschlussleitung des Dimmerpacks? Diese sollte ca. 2m lang werden und per 32A Einspeisung 2 Botex DPX-620 Dimmer versorgen. Was sagt ihr dazu?

    Gruß Christoph

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 27. April 2005 um 19:05
    • #22

    Dazu fällt mir ein, dass ich mit den 620 keine vollen 11kW oder mehr dimmen würde.
    5x2,5 ist definitiv zu wenig, aber CEE 16A Eingangskabel würden auch völlig reichen und dafür ist das Kabel richtig.
    Die Dimmer dürfen vermutlich auch nicht parallel an 1xCEE 32A angeklemmt werden.
    "Adapter" von 32A auf 16A sind ohne Absicherung nicht zulässig.

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • Pico
    Beiträge
    152
    • 28. April 2005 um 19:34
    • #23

    O.k. soviel wollte ich eh nicht dranhängen ;) Wie sollte ich denn meine zwei Dimmerpacks deiner Meinung nach mit Strom versorgen? Und warum werden dann serienmäßig 32 A Stecker an die Dimmerpacks gebaut? Naja soweit sogut, also sind 5x2,5mm² auch für 32 A Zuleitungen von ca. 2 m problematisch?
    Gruß Christoph

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 28. April 2005 um 20:30
    • #24

    Die max. Strombelastbarkeit (thermisch) hat nichts mit der Leitungslänge zu tun. Das habe ich sogar schon einem Industriemeister ET vergeblich beizubringen versucht.
    http://www.harkis.harting.com/WebHelp/DHan/W…n_Kupferlei.htm

    Zitat

    Und warum werden dann serienmäßig 32 A Stecker an die Dimmerpacks gebaut?


    Echt ? :shock:
    An meinen war kein Kabel dran.

    Für die Dimmerpacks reichen CEE16A dicke.
    CEE16-Stecker gehört in CEE16-Dose :) (passend abgesichert!)
    Die 20A-Sicherungen, die sich manchmal darin finden, sind nicht ganz Europa-kompatibel, eigentlich sollten da 10A-Automaten drinsitzen.
    Eingang steht max. 60A (nach China-Norm!), dass wären 3x20A, also nicht 32.
    Da die nächste CEE-Grösse 16 ist, nimmt man die.
    Das langt auch völlig.

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • hs
    Beiträge
    683
    • 28. April 2005 um 20:58
    • #25
    Zitat von "Eliminator"

    Das hat meiner Meinung nach weniger mit Drehstrom, als mit der erhöhten Leitungslänge zu tun.

    Der Spannungsfall berechnet sich ja wie folgt:

    2 x l x I
    _______

    56 x A

    Bei 16A und 1,5mm wären das bei 20m

    2 x 20m x 16A
    ____________ = 7,6V

    56 x 1,5m

    Da der höchstzulässige Spannungsfall von der Meßeinrichtung bis zum Verbraucher 3% (sprich 6,9V) der Netzspannung betragen darf, lägst du hier drüber.

    Deshalb ist 1,5mm² bei 16A auch nur bis 10m Länge zulässig. Deshalb wird bei Hausinstallationen heutzutage hingegangen(sollte zumindest), und ein Stromkreis mit 1,5mm², was die 10m übersteigt, mit 10A abgesichert.

    Gruß,

    Klaus

    Alles anzeigen

    nein das hat definitiv nicht mit der länge zu tun sondern mit der häufung unter last stehender Andern!

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 28. April 2005 um 21:58
    • #26

    Trotzdem wird ab einer gewissen Länge der maximale Spannungsfall von 3% überschritten.

    Trinken wir ein Bier und gut iss :)

    Gruß,

    Klaus

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 23. Juni 2005 um 00:39
    • #27

    Hi!

    Sind für 32er Stecker nun definitiv 6qmm Kabel vorgeschrieben, oder ist das nur eine Empfehlung?
    Habe nämlich gerade bemerkt das ich noch ein 32er Kabel habe das mit 4qmm bestückt ist und beim stöbern in ein paar Onlineshops habe ich auch Stromverteiler gesehen die bei 32er Anschluss 5*4qmm Zuleitungen hatten.

    Muss ich das Kabel nun umbauen um auf der sicheren Seite zu stehen, oder kann ich das so lassen? Wie sieht's mit entsprechenden Verteilern aus, soll man von den 4qmm Zuleitungen die Finger lassen oder geht das auch noch ok?

  • EventService
    Beiträge
    133
    • 25. Juni 2005 um 09:53
    • #28

    vorgeschrieben ist es nur , wenn du durch die leitungslänge auf ein spannungsverlust von => 6,9 V kommst.


    wenn dein 4qmm länger wie 20m ist wirds kritisch , oder auch wenn du an das kabel noch eins dranhängst mit langer Länge :)
    unter volllast wird es natürlich schneller warm wie ein 6qmm

    Bei den Verteilen hast du ja immer ein kurzes anschlusskabel daher wird meist ne nummer kleiner genommen , ist auch so im inneren des Verteilers
    das alle ne stufe kleiner ist, auch im verteiler in der hausinsta.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  2. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  3. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  4. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  5. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  6. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  7. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  8. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  9. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  10. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™