  • tufkafs
  • 20. Juni 2007 um 20:19
  • tufkafs
    Beiträge
    205
    • 20. Juni 2007 um 20:19
    • #1

    Hallo,

    ich habe mir gerade diverse Bars angesehen mit 16-pol Harting Stecker. Es gibt welche mit 8 Kanälen, bei denen ich mich frage, wo denn der Schutzleiter ist. Oder hat man sich den da gespart oder ist der allgemein bei Harting Steckern dabei über einen zusätzlichen Kontakt oder ähnliches?

    Danke
    semmelkuh

  • Bassfan
    Beiträge
    770
    • 20. Juni 2007 um 20:26
    • #2

    Tach auch,

    Hartins haben zB 16 Kontakte für 8 "Stromkreise", sprich einmal Phase und Null.

    Dann haben die Hartings noch einen ZUSÄTZLICHEN Kontakt für den PE. Der wird bei der Benennung nicht genannt. Dieser Kontakt befindet sich neben den Keramiksockel.

    Ich hoffe ich konnte helfen.

    mfG Sven

    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU

  • tufkafs
    Beiträge
    205
    • 20. Juni 2007 um 20:31
    • #3

    Ja, super. Genau das wollte ich wissen!

    Danke!
    semmelkuh

  • matzepa
    Beiträge
    872
    • 20. Juni 2007 um 22:03
    • #4

    wichtig währe nur noch die Art der Belegung: die ist nämlich auf den 1. Blick nicht ganz so klar
    Pin 1: L1
    Pin 2: L2
    [..] Pin 8: L8 (in der Regel sind die aber nur bis 6 belegt)
    Pin 9: N1
    [...] Pin 16: N8

    und nicht L/N hintereinander.

  • o.s.t.
    Beiträge
    114
    • 20. Juni 2007 um 23:18
    • #5

    schau auch mal hier:
    http://www.chrickel.eu/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=13&Itemid=30

    o.s.t.

  • Micromann
    Beiträge
    1.622
    • 21. Juni 2007 um 15:12
    • #6
    Zitat von &quot;MatzePA&quot;

    wichtig währe nur noch die Art der Belegung: die ist nämlich auf den 1. Blick nicht ganz so klar
    Pin 1: L1
    Pin 2: L2
    [..] Pin 8: L8 (in der Regel sind die aber nur bis 6 belegt)
    Pin 9: N1
    [...] Pin 16: N8

    und nicht L/N hintereinander.

    das ist aber imho der größte pfusch den man treiben kann. auch wenn ich nur 6er bars habe würde ich die kabel immer bis 8 durchbelegen ansonsten kommt irgendwann der tag wo ich eine 8 kanal powerbox habe und diese auch voll belegt ist aber 2 kanäle einfach aufgrund der kabelkapazität fehlen


    Man kann nicht nicht kommunizieren :D

  • erik
    Beiträge
    1.408
    • 21. Juni 2007 um 15:14
    • #7

    Außerdem laufen über Harting 230V. -> Strombrett

  • matzepa
    Beiträge
    872
    • 21. Juni 2007 um 18:55
    • #8
    Zitat von &quot;Micromann&quot;

    das ist aber imho der größte pfusch den man treiben kann. auch wenn ich nur 6er bars habe würde ich die kabel immer bis 8 durchbelegen ansonsten kommt irgendwann der tag wo ich eine 8 kanal powerbox habe und diese auch voll belegt ist aber 2 kanäle einfach aufgrund der kabelkapazität fehlen


    Das man das bei Bars macht ist klar, aber ich bin da eher von den "kleineren" Leitungen ausgegangen; die Gewichtsersparnis ist nämlich durchaus vorhanden. Hat man natürlich eine Leitung mit 16 Einzeladern, belegt man die voll durch, das ist klar.

  • SimonFB
    Beiträge
    1.875
    • 21. Juni 2007 um 19:16
    • #9
    Zitat von &quot;MatzePA

    Hat man natürlich eine Leitung mit 16 Einzeladern, belegt man die voll durch, das ist klar.


    Und der Schutzleiter?

    Trotzdem ganz klar ein Fall fürs Strombrett!

    Am Anfang war das Licht

  • DaftMedia
    Beiträge
    1.169
    • 21. Juni 2007 um 19:57
    • #10

    Der Schutzleiter bei Harting hat eine Extraklemme.
    Diese befindet sich seitlich am Keramiksockel.
    Die Verbindung selber wird über Kontaktbleche an den Seiten des Sockels hergestellt, außerdem ist das Gehäuse ebenfalls mit dem Schutzleiter verbunden.

    If you can't fix it with gaffa, it's destroyed.

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 21. Juni 2007 um 20:58
    • #11

    Der Sockel ist nicht aus Keramik, sondern aus Kunststoff. Und das, was hier als "Null" bezeichnet wird, nennt sich "Neutralleiter". Der alte Begriff "Nullleiter" bezeichnet in einem TN-C-Netz den PEN.

    Gruß,

    Klaus

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • erik
    Beiträge
    1.408
    • 21. Juni 2007 um 21:40
    • #12
    Zitat von &quot;DaftMedia&quot;

    Der Schutzleiter bei Harting hat eine Extraklemme.
    Diese befindet sich seitlich am Keramiksockel.


    Nur kannst du nen Muco mit 16 Adern deswegen trotzdem nicht voll beschalten, weil das Kabel (im Gegensatz zum Stecker) keine Extra Ader für den Schutzleiter hat.

    Edith ruft nach dem Schloss (Wenn man Stromkabel selbst machen darf, verfügt man doch auch eigentlich über das nötige Fachwissen um sich solche Dinge selbst erklären zu können)

  • Micromann
    Beiträge
    1.622
    • 21. Juni 2007 um 22:45
    • #13
    Zitat von &quot;Erik&quot;


    Nur kannst du nen Muco mit 16 Adern deswegen trotzdem nicht voll beschalten, weil das Kabel (im Gegensatz zum Stecker) keine Extra Ader für den Schutzleiter hat.

    Edith ruft nach dem Schloss (Wenn man Stromkabel selbst machen darf, verfügt man doch auch eigentlich über das nötige Fachwissen um sich solche Dinge selbst erklären zu können)


    ich müsste jetzt lügen aber ich meine in dem kabel das ich vor 8 wochen konfektioniert habe hatte ich 16 schwarze adern und eine grün gelbe


    btw gerade aua habs. ich hab mir gerade mein kabelmesser senkrecht ins knie geschubst


    Man kann nicht nicht kommunizieren :D

  • DaftMedia
    Beiträge
    1.169
    • 21. Juni 2007 um 22:54
    • #14

    Es gibt Lastmulticorekabel in so ziemlich jeder Ausführung, auch in 16 + 1PE
    Es gibt auch deswegen Leitungen ohne PE, weil ein solches Kabel nicht nur für Lichtanlagen gedacht ist, da finden sich ja auch durchaus andere Anwendungsfälle, z.b. für Steuerungen oder Anlagen mit separater Erdung, Anlagen die keine Erdung brauchen aufgrund ihrer Schutzklasse etc.
    Daher Augen auf beim Kabelkauf, für Lichtanlagen immer nur MuCos mit PE kaufen.

    Jetzt könnte der Thread aber auch geschlossen werden, wo geklärt ist, wie ein Harting-Stecker mit dem PE verbunden wird.

    If you can't fix it with gaffa, it's destroyed.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  2. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  3. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  4. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  5. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  6. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  7. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  8. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  9. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  10. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™