Zitat von "Jobsti84"Heute geklärt, kommen 2 4 Pol. FI's rein (32mA & 0,3A)
Was willst du bei Schuko und 16/32A CEE mit nem 0,3A FI? bis 32A (einschl.) sind nur FI's mit einem Nennfehlerstrom von 30mA (= 0,03A) erlaubt.
mfg. Markus
Zitat von "Jobsti84"Heute geklärt, kommen 2 4 Pol. FI's rein (32mA & 0,3A)
Was willst du bei Schuko und 16/32A CEE mit nem 0,3A FI? bis 32A (einschl.) sind nur FI's mit einem Nennfehlerstrom von 30mA (= 0,03A) erlaubt.
mfg. Markus
0,3A FI ist für die 32er CEE, diese sollte nämlich auch abgesichert sein, und kann/darf mit 0,3 abgesichert werden, wenn die Schukos extra nochmal 32mA haben.
Einzelabsicherung pro Schuko wäre natürlich im Fehlerfall besser, da man so die Fehlerquelle schneller ausfindig machen kann, wird allerdings ein wenig teurer.
Und unterstellt mir bitte nicht, dass meine Leute keine Ahnung haben, heute war (leider, da Beerdigung) Familientreffen und ganz zufällig hab ich da 2 Elektriker/Meister... dabei.
Der eine baut hauptsächlich solche Schränke/Verteiler usw für Mittelgroße Firmen auf.
Wie gesagt, Professionelle Unterstützung hab ich unter den Armen.
Was mich halt gewundert hat, ist dass er auch schon öfters Powercon verbaut hat, konnte aber leider nicht weiter drauf eingehen, da sehr sehr Quasseliger Tröster heute...
Ich habe in Erinnerung, dass Steckvorrichtungen bis zu einem Nennstrom von 32 A durch eine RCD mit IDeltaN kleiner gleich 0,03A zu sichern ist.
Somit ist das nix mit dem 0,3A RCD für die 32A-Steckdose!
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Zitat von "Jobsti84"0,3A FI ist für die 32er CEE, diese sollte nämlich auch abgesichert sein, und kann/darf mit 0,3 abgesichert werden, wenn die Schukos extra nochmal 32mA haben.
Nein, einer 32A CEE Dose darf nicht mit einem 0,3A FI abgesichert werden. Früher war das glaub mal so, ich habe neulich selbst noch einen Baustromverteiler umgebaut um ihn an die aktuellen Vorschriften anzupassen, also die 32A Steckdosen auch mit einem 30mA FI ausgestattet.
Und 32mA FIs gibt's nicht, die haben 30mA Nennstrom (und lösen dann ca bei 20mA aus).
mfg. Markus
Zitat von "Markus Verza"1 RCD für den ganzen Verteiler. Viel Spaß.
Die Summe der erlaubten Ableitströme erreicht schnell mal 20-30mA und dann löst der RCD aus.
Öhm...und jetzt doch nen 30mA nehmen?
OT
Ich finde es gibt hier doch eine interessante Diskussion und auch einiges zu lernen, verstehe also nicht warum einige Leute das Thema geschlossen haben wollen
/OT
ganz ehrlich: Du hast uns ja erzählt das du deine leute hast, also ist dies doch überflüssig ? :twisted:
Jo, normal schon, aber wenn hier jeder was anderes sagt, mal gucken was am Ende hierbei rauskommt ![]()
Zitat von "Jobsti84"Öhm...und jetzt doch nen 30mA nehmen?
Dann nimmst du halt zwei 30mA FI's, einen für die Schuko-Steckdosen und einen für die 32A Steckdose.
Zitat von "Jobsti84"
OT
Ich finde es gibt hier doch eine interessante Diskussion und auch einiges zu lernen, verstehe also nicht warum einige Leute das Thema geschlossen haben wollen
/OT
Zwischendurch entstand mal der Eindruck, das dich die Ratschläge nicht interessiere weil du ja "deine Leute" hast. Wenn das anders ist (so scheint es mir im Moment zu sein) sehe ich auch keinen Grund den Thread zu schließen, denn das Forum ist ja dafür da anderen zu helfen.
mfg. Markus
Das hab ich mir schon gedacht wegen den "Leuten", hatte mir auch überlegt, ob ich's schreiben soll...
Wollte damit eigentlich aber nur ausdrücken, dass ich Unterstützung von Menschen mit Ahnung bekomme und mit der Sache nicht alleine bin.
Hätte mich anders ausdrücken sollen, nächstes mal weiß ich es besser ![]()