Multimeter richtig Bedienen? Krafstrom

  • master
  • 19. Oktober 2006 um 11:53
  • sydon
    Beiträge
    309
    • 20. Oktober 2006 um 12:07
    • #21

    jo aber wie gesagt kann nicht jeder duspol und falls er es doch kann, man es aber nicht weiss kann dies schnell zu doofen situationen führen wenn auf einmal der FI vom ganzen zelt draußen ist.

    deshalb mein nachtrag

  • bastler
    Beiträge
    1.074
    Marktplatz Einträge
    1
    • 20. Oktober 2006 um 17:15
    • #22
    Zitat von "sydon"


    je nach duspolmodel:
    wenn du N gegen PE misst weil du ausversehen die falsche Buchse erwischt und du dann den Knopf am Duspol drückst dann fliegt der FI raus !

    Das passiert doch wenn man L gegen PE misst, nicht bei N gegen PE? Und z.B. bei meinem Unitest-Duspol von beha braucht man keinen Knopf dafür drücken.

    Gruß
    Michael

  • mathias k.
    Verifiziert
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    377
    • 20. Oktober 2006 um 19:44
    • #23
    Zitat von "Bastler"


    Das passiert doch wenn man L gegen PE misst, nicht bei N gegen PE? Und z.B. bei meinem Unitest-Duspol von beha braucht man keinen Knopf dafür drücken.

    Wenn eine Spannung zwischen N und PE anliegt, ist irgend etwas sehr falsch.
    :!:
    Richtig wäre, dass man den RCD zwischen L und PE auslösen kann.

    Die meisten aktuellen Duspols (mit LED-Spannungsanzeige) haben, wie jemand schon geschrieben hat, eine Lastzuschaltung über zwei Taster. Wenn die Taster nicht gedrückt sind, fliessen etwa 3 bis 4 mA, das sollte also normalerweise keinen RCD auslösen. Mit Lastzuschaltung fliessen bis zu 200 mA, dann löst ein RCD normalerweise aus.

  • elektrikus
    Reaktionen
    12
    Beiträge
    234
    • 20. Oktober 2006 um 20:05
    • #24

    Sydon schrieb:
    Zitat Anfang
    Aber nun zum eigentlichen Knackpunkt:
    Mit dem Multimeter kannst du auch Strom messen d.h. wie viel Strom dein Verbraucher zieht! Strom in Ampere.

    Diese Strommessung machst du allerdings in reihe und nicht parallel wie bei einer Spannungsmessung!

    Um mit einem Multi eine Strommessung durchführen zu können musst du eine Messspitze am Gerät umstecken!

    Solltest du dann aber im umgesteckten zustand Spannungen messen wollen gibt’s nen riesen Schlag und das Ding ist hinüber und vlt erleidest du oder deine Verteilung auch nen schlag.
    Zitat Ende

    Von der oben beschriebenen Strommessung mit einem Multimeter ist dringend abzuraten! Lebensgefahr!
    Begründung: schaltet man das Multimeter auf Strommessung und steckt die Meßstrippen in die Ampere-Buchsen, dann stehen beide Meßspitzen unter Spannung, sobald die erste Meßspitze in die Steckdose gesteckt wird. Da die Meßspitze normalerweise keinen Berührschutz hat, ist das sehr gefährlich.
    Für solche Messungen gibt es spezielle Adapter, die die Sicherheit gewährleisten. Der Nachteil, daß die Last aufgetrennt werden muß, d.h. kurzzeitig ausgeschaltet ist, bleibt aber bestehen.
    Sinnvoller ist hier die Verwendung einer Stromzange, einfach mal googlen.
    Wenn man es komfortabel machen will, dann gibt es Meßstationen, die Spannung, Strom und Leistung anzeigen, je nach Preislage Verbrauch speichern usw.

    Gruß

    Elektrikus

    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.

  • Maxit
    Beiträge
    115
    • 22. Oktober 2006 um 19:15
    • #25

    hi!


    Beides geht:

    L-PE Messen mit Lastzuschaltung -> RCD löst aus.
    N-PE Messen mit Lastzuschaltung -> RCD löst aus, weil Strom den der RCD auf dem N erwartet über den PE an ihm vorbeifließt. Er löst aus.


    Passiert auch schon mal bei Renovieren, wenn man zwar die Lichtstromkreise ausgeschaltet hat und beim Lampen abhängen N und PE sich berühren...


    Gruß Maxit

  • HKL
    Beiträge
    379
    • 22. Oktober 2006 um 19:26
    • #26

    Ich glaub die Moderatoren löschen den kompletten Blöd / Wahnsinn hier :evil:

    Damit nicht wieder alle sagen ich motze nur.

    master schrieb

    Zitat

    Damit kann ich dann doch die einzelnen Phasen messen? Ich habe schon so oft davon gehört, dass Geräte abgeraucht sind weil wohl irgendeine Phase falsch oder anders geklemmt war (meistens auf Dörfern) welche Phase ist das und wie kann ich das feststellen?

    Lass es sein oder mache eine Fortbildung! z.B.:

    Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

    Du tust Dir wirklich was gutes - alles andere hat keinen Sinn

  • schrecki7289
    Beiträge
    7.887
    • 22. Oktober 2006 um 20:08
    • #27
    Zitat

    Von der oben beschriebenen Strommessung mit einem Multimeter ist dringend abzuraten! Lebensgefahr!
    Begründung: schaltet man das Multimeter auf Strommessung und steckt die Meßstrippen in die Ampere-Buchsen, dann stehen beide Meßspitzen unter Spannung, sobald die erste Meßspitze in die Steckdose gesteckt wird. Da die Meßspitze normalerweise keinen Berührschutz hat, ist das sehr gefährlich.


    Dann dürfte auch niemand mehr einen Duspol benutzen, weil bei dem auch an der anderen Spitze Spannung anliegt, ein eine Spitze mit einer Phase verbunden ist.
    Ich errinnere mich da an den Elektriker, der eine Spitze in der Steckdose hat und sich mit der anderen nachenklich am Kopf kratzte...

    Gruß
    Thomas

  • bastler
    Beiträge
    1.074
    Marktplatz Einträge
    1
    • 23. Oktober 2006 um 08:52
    • #28
    Zitat von "Maxit"


    N-PE Messen mit Lastzuschaltung -> RCD löst aus, weil Strom den der RCD auf dem N erwartet über den PE an ihm vorbeifließt. Er löst aus.

    Könnte das vielleicht mal einer der Elektro-Profis kommentieren ob das richtig ist. Mir kommt das sehr spanisch vorn N und PE sollten sich doch eigentlich auf gleichem Potential befinden, wie soll da ein Strom fließen. Wo keine Spannung da auch kein Strom.

    Das hört sich doch eher an wie L und N falsch rum angeklemmt.

    Gruß
    Michael

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.751
    Beiträge
    6.775
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 23. Oktober 2006 um 08:57
    • #29

    Hi Bastler,

    das ist völlig korrekt. Der FI ist wie eine Kindergärtnerin. Die zählt wieviel Strommänchen reinlaufen, und wie viele wieder (über N) rauslaufen.
    Wenn da eine Differenz ist, dann schaltet sie ab, weil dann irgendwo Strommännchen verloren gehen.
    Das macht sie auch, wenn sich einige über den Umweg PE zurückschleichen. Funzt aber nur, wenn ein gewisser Laststrom fließt. Ist zum Suchen recht lecker, wenn man es als Fehler hat.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • da_user
    Beiträge
    844
    • 23. Oktober 2006 um 10:00
    • #30

    also die Erklärung mit der Kindergärtnerin muss ich mir merken! :D

    Zitat

    Hilfe, wir haben ein Elektron verloren!

    rechtschriebfehler sind bugs im board

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.751
    Beiträge
    6.775
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 23. Oktober 2006 um 10:11
    • #31

    Hi,

    für mich bleiben noch die Frage offen, wie ein FI auf einen unsymetrisch überlagerten Gleichstrom reagiert, der ja bei einer Niederohmmessung recht hoch sein kann.
    Auch hätte ich bei einer Widerstandsmessung ohne Freischaltung meine Bedenken.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 23. Oktober 2006 um 11:20
    • #32
    Zitat von "Bastler"

    Könnte das vielleicht mal einer der Elektro-Profis kommentieren ob das richtig ist. Mir kommt das sehr spanisch vorn N und PE sollten sich doch eigentlich auf gleichem Potential befinden, wie soll da ein Strom fließen. Wo keine Spannung da auch kein Strom.

    Das hört sich doch eher an wie L und N falsch rum angeklemmt.

    Gruß
    Michael

    Ein RCD löst ab etwa 20mA Fehlerstrom aus (ab 30mA muss er sicher auslösen). Der Widerstand vonn N zur PE-N-Verbindung beträgt bei einer ordentlichen Installation vielleicht 0,3 Ohm. Damit da ein Strom von 20mA "davonkrauchen" kann, benötigt es im Kurzschlussfall (N->PE) einen Spannungsabfall von mehr als 9 mV, das hat man fast immer.

    Mit dem Duspol habe ich etwa 3k75 (Duspol analog 15 k), um darüber 20 mA abzuzweigen, brauche ich einen Spannungsfall von 75V, das habe ich so gut wie nie. Wenn ich über die Verbindung N-> PE und Duspol-Lastzuschaltung einen RCD auslöse, dann habe ich schon vorher einen ganz erheblichen Fehlerstrom.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.751
    Beiträge
    6.775
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 23. Oktober 2006 um 11:24
    • #33

    Hi,

    nur macht eine so hochohmig Messung zwischen N und PE Sinn, wo ich mich doch im Bereich < 10 Ohm bewegen sollte?

    Mein Installtionstester macht die Netzimpedanzmessung mit 10A Impulsen, und auch die Messgeräte für niedrige Widerstände die ich kenne, arbeiten eigentlich alle mit Mesströmen > 0.1A

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • bastler
    Beiträge
    1.074
    Marktplatz Einträge
    1
    • 23. Oktober 2006 um 17:52
    • #34

    Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab brauchts um mit einer N-PE Messung den RCD auszulösen auf jeden Fall eine Last. Wenn im N kein Strom fließt hab ich keinen Spannugsabfall und somit auch keine Potentialdifferenz zwischen N und PE, ergo auch keinen (Fehler-)Strom, richtig?

    Wenn ich jetzt z.B. einen Anschluss überprüfe mache ich das ja meistens bevor ich irgendeine Last anschließe, sprich den Fall, dass ich mit einer N-PE-Messung den RCD auslöse kann ich dann nie haben, oder?

    Gruß
    Michael

  • Soon5
    Beiträge
    153
    • 4. November 2006 um 23:14
    • #35

    Aber mal ne Frage.

    Wie messe ich richtig mit einer Strommesszange. Einfach mit der Zange um das Anschlusskabel gehen bringts ja nicht wirklich, weil dann hab ich lauter "sparsame" Geräte :lol:

    Ich hab mir da mal einen Adapter gebaut, mit nem Schukostecker und Dose, und zwei Kabeln dazwischen, wobei L und N jeweils über ein Kabel laufen (natürlich meine ich mit Kabel keine Einzeladern).

    Wie macht ihr das?

    Gruß Soon5

    DMXControl Light is nothing without Control

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  2. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  3. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  4. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  5. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  6. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  7. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  8. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  9. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  10. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21

Benutzer online in diesem Thema

  • 2 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™