1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

CEE 16A mit 3er Block Absichern oder Einzeln ?

  • knirps
  • 7. September 2007 um 12:29
  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 10. September 2007 um 23:52
    • #21

    Dafür gibts LINOCUR-Schalter. Ein dreipoliges Neozed-Element, welches man mit einem Bügel gleichzeitig freischalten kann. Man kommt auch erst an die Sicherungen heran, wenn freigeschaltet ist.

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • deep-house
    Verifiziert
    Reaktionen
    8
    Beiträge
    798
    Marktplatz Einträge
    3
    • 11. September 2007 um 00:12
    • #22

    ich kenn z.B. aus Baustromkästen nur Einzelsicherungen, aber kann sein das das überholt ist, nur: dann müßten die eiegentlich aus dem Betrieb genommen werden, oder?

    Gruß UweS.

    Gruß UweS.

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 11. September 2007 um 12:38
    • #23

    Nein. Dann würde in 90% aller bundesdeutschen Haushalte das Licht ausgehen. Sind die wenigsten, die LINOCUR als Vorsicherungen haben.

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • deep-house
    Verifiziert
    Reaktionen
    8
    Beiträge
    798
    Marktplatz Einträge
    3
    • 11. September 2007 um 13:23
    • #24
    Zitat

    Man kommt auch erst an die Sicherungen heran, wenn freigeschaltet ist.

    das heißt, vor dem Wechseln wird 3-polig getrennt, aber die Sicherung löst für sich unabhängig aus?
    Mir erschließt sich nicht unbedingt der Sinn, wenn noch 2-Phasen ok sind und eine Sicherung ausgelöst hat, warum man alle erst abschalten muß. Oder muß man doch nicht ?

    aber:
    wenn es nicht verboten ist ist es erlaubt oder gibt es für Altinstallationen
    Übergangsfristen?
    Die 3er Blockpflicht für CEE kann ja nicht nur für Automaten gelten?

    Bis jetzt werde ich nicht ganz schlau.

    darf man nun CEE 16A Einzeln oder muß man mit 3er Block Absichern?
    bitte Vorschriften nennen, sonst gehts doch hier auch genau zu :)

    Gruß UweS.

    Gruß UweS.

  • deep-house
    Verifiziert
    Reaktionen
    8
    Beiträge
    798
    Marktplatz Einträge
    3
    • 2. Oktober 2007 um 20:57
    • #25

    anscheinend gibt es noch nichts genaues zu diesem Thema, also zur Zeit Antwort von Radio Eriwan.
    Wäre doch schön wenn die Fachleute mal dazu was sagen würden?

    die Frage war noch nicht geklärt, ob eine CEE einzeln abgesichert werden darf oder im dreier Block abgesichert werden muß?

    Gruß UweS.

    Gruß UweS.

  • Peter Jehle
    Profi
    Reaktionen
    40
    Beiträge
    307
    • 5. Oktober 2007 um 19:01
    • #26

    Hallo,
    Da ich mir neue Messestromverteiler bauen ließ,wurde mir von kompetenter Stelle erklärt,nur bei CEE ohne angeschlossenen
    NULL (z.B. Motorenabgang) muß :!: allphasig abgeschaltet werden,
    um sicher zu sein daß z.B. der Motor nicht unbemerkt nur mit 2/3
    Kraft fährt.
    Bei CEE mit NULL darf einzelphasig abgeschaltet werden,dann brennen
    eben nur 2/3 der Lichtbar :)
    Daß heißt Ton/Lichtverteiler können einzeln abgesichert sein,Motorcontroller-Verteiler müßen allphasig abschalten.


    mfg Peter

  • yamaha4711
    Reaktionen
    752
    Beiträge
    3.670
    • 5. Oktober 2007 um 23:08
    • #27

    Egal was nun die Vorschrift sagt, sondern rein nur mal vom gesunden Menschenverstand mit ein wenig technischem Verständnis:

    Wenn ich mit einem Leitungszweig eine 3-phasen CEE Steckdose bediene, dann sollte man auch 3-phasig trennen. Das entspricht einfach dem Sicherheitsdenken. Man weiß ja auch nie was da dran hängt, z.B. ein Motor wie Peter schon geschrieben hat.
    Auch bei Dimmern weiß man nicht immer genau was das Teil macht, wenn die Steuerlogik ausfällt.

    NEOZED Sicherungen sind meiner Meinung nach Vorsicherungen innerhalb einer gesamten Verteilung. Dannach sind entsprechende Automaten zu setzen.
    Von NH-Systemen fangen wir erst gar nicht an, denn das ist eine ganz andere Klasse.

    Im übrigen: bei einer LAN-Party wird man in den seltesten Fällen mit 3-phasiger CEE fahren. Falls doch ist der Verteiler falsch gewählt, denn hier würde ich generell Verteiler mit Schukodosen einsetzen. Zudem ist das Beispiel mit Verlaub an den Haaren herbei gezogen.

    Grüßle,
    michael

    Laut heisst nicht immer gleich gut und toll und wer schreit ist meist im Unrecht.

  • HKL
    Beiträge
    379
    • 6. Oktober 2007 um 20:03
    • #28
    Zitat von "deep-house"

    anscheinend gibt es noch nichts genaues zu diesem Thema, also zur Zeit Antwort von Radio Eriwan.
    Wäre doch schön wenn die Fachleute mal dazu was sagen würden?

    die Frage war noch nicht geklärt, ob eine CEE einzeln abgesichert werden darf oder im dreier Block abgesichert werden muß?

    Gruß UweS.

    VDE 0100-430
    Überstrom-Schutzeinrichtungen sind in allen Außenleitern vorzusehen; sie müssen die Abschaltung des Leiters, in dem der Überstrom auftritt, bewirken, nicht aber unbedingt auch die Abschaltung der übrigen aktiven Leiter.

    Anmerkung: Wenn die Abschaltung eines einzelnen Außenleiters eine Gefahr verursachen kann, z. B. bei Drehstrommotoren, muß eine geeignete Vorkehrung getroffen werden.

    ------------------------------------------------
    Eine CEE Steckdose darf auch mit Schmelzsicherungen abgesichert werden.
    Das sollte dann wohl geklärt sein.

    Bitte aber auch die anderen EFK wie Apostoli & Co meinen Text nochmal kritisch zu beäugen.

    Wer an eine CEE Steckdose ein Gerät - Anlage - was auch immer anschliesst hat dafür zu sorgen, das diese korrekt abgesichert sind :!:

    Mit allem drum und dran :!:

    Grüsse
    Holger Klintworth

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 7. Oktober 2007 um 09:01
    • #29

    Ich stimme HKL zu, endlich mal einer, der nicht nur Vermutungen äußert. Der CEE muss nicht allphasig abgeschaltet werden. Bei Motoren ist es aber sinnvoll.

  • Jan
    Verifiziert
    Reaktionen
    70
    Beiträge
    1.486
    • 11. April 2022 um 09:13
    • #30
    Zitat von HKL

    VDE 0100-430
    Überstrom-Schutzeinrichtungen sind in allen Außenleitern vorzusehen; sie müssen die Abschaltung des Leiters, in dem der Überstrom auftritt, bewirken, nicht aber unbedingt auch die Abschaltung der übrigen aktiven Leiter.

    Anmerkung: Wenn die Abschaltung eines einzelnen Außenleiters eine Gefahr verursachen kann, z. B. bei Drehstrommotoren, muß eine geeignete Vorkehrung getroffen werden.

    ------------------------------------------------
    Eine CEE Steckdose darf auch mit Schmelzsicherungen abgesichert werden.
    Das sollte dann wohl geklärt sein.

    Bitte aber auch die anderen EFK wie Apostoli & Co meinen Text nochmal kritisch zu beäugen.

    Wer an eine CEE Steckdose ein Gerät - Anlage - was auch immer anschliesst hat dafür zu sorgen, das diese korrekt abgesichert sind :!:

    Mit allem drum und dran :!:

    Grüsse
    Holger Klintworth

    Alles anzeigen

    Hi,

    ist das 2022 immer noch so gültig? Wollte mir auch neue Stromverteiler zulegen und möchte die CEE Dosen gern pro Phase einzelnd absichern um die Betriebsstabilität während einer VA zu erhöhen und die Fehlersuche zu erleichten. Geht um 32A -> 16A CEE.

    Live Dabei - Eventtechnik aus 59457 Werl.

    Coda & LV1 User

  • test
    Profi
    Reaktionen
    1.025
    Beiträge
    10.336
    Marktplatz Einträge
    4
    • 11. April 2022 um 21:41
    • #31

    das mit dem motor ist ja auch insofern eine etwas andere baustelle, da die meist 4 polig angeschlossen werden. so ist das anschließen einer 'normalen' last nicht möglich.

    ich habe verteiler, die sowohl3 polig, als auch 4 polig und einzelphasig abschalten. keiner davon ist ein eigenbau :)

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

Anstehende Termine

  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00
  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen