Zitat von "Andreas Harbeck"okay, das könnte es unter umständen erklären... zumal wir mit ner synq 3k6, ner crown XS900, mischpult, weiche, eq auf dieser schuko phase die spannung bei vollast auf teilweise 209V runter drücken. Ich gehe davon aus, dass das an einer zu langen zuleitung(~50M) in verbindung mit zu geringen querschnitt(vermutlich 3G1,5) liegt. Somit ließe sich das erklären.
achja @ Jürgen: Schmelzsicherungen haben wir in der schule keine, sind alles automaten. Allerdings weis ich nicht genau welche charakteristik. Werde wenn ich den schlüssel mal habe nachsehn
Lg
Ui, Strobe + Amps und Zuspielgeräte auf eine Sicherung/Phase, da würd ich definitiv von abraten, wenn die Geräte lange leben sollen... :wink:
Edit: Eben hab ich mein "EUROLITE Superstrobe 2700" an ner Einzel-Steckdose für den kräftigen Trenntrafo ausprobiert, siehe da - an einem mit "K"-Automat gesicherten Stromkreis läuft das Ding mit voller Leistung und Geschwindigkeit ohne Mucken (und ohne klackern im Automat)