1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Leitungsquerschnitt 80A

  • Donot1986
  • 3. Januar 2008 um 10:39
  • Donot1986
    Beiträge
    190
    • 3. Januar 2008 um 10:39
    • #1

    Hallo,

    bin gerade dabei einen Baustromverteiler neu zu Verdrahten. Abgesichert wird dieser mit max. 80A. Nun stehe ich vor der Frage welchen Querschintt ich nehmen muss. Reichen noch 16mm² oder muss ich doch 25mm² verlegen?
    Ersteres wäre mir lieber da ich hiervon noch hier habe und auch passendens Werkzeug dazu habe.
    Es geht nur um die Interne Verdrahtung nicht um die Zuleitung diese wird mir 25mm² bzw 35mm² ausgeführt.

    Gruß Sebastian

  • Holti
    Profi
    Reaktionen
    5
    Beiträge
    330
    • 3. Januar 2008 um 13:20
    • #2

    16 mm² würde reichen wenn deine Leitungen nicht im Bund verlegt sind sprich du hast in deinem Verteiler deine Adern frei in der Luft hängen.
    Um aber auf der sicheren Seite zu sein wäre 25 mm² absolut von Vorteil.
    Siehe auch http://www.e-volution.de/files_download/wissen/luk_teil2.pdf

    Mfg Holti

  • chris neumann
    Beiträge
    146
    • 3. Januar 2008 um 14:44
    • #3

    Hätte ebenfalls keine Schmezen das mit 16mm² zu verdrahten.

    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.

    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 3. Januar 2008 um 18:42
    • #4
    Zitat von "Donot1986"

    Hallo,

    bin gerade dabei einen Baustromverteiler neu zu Verdrahten. Abgesichert wird dieser mit max. 80A.

    Sorry, aber wenn Du so eine Frage stellst, frage ich mich, ob Du das darfst?! :roll:

  • Donot1986
    Beiträge
    190
    • 3. Januar 2008 um 19:31
    • #5

    keine Angst, weis schon was ich mache.
    Ich habe nur nirgens eine Belastungsangabe für 16mm² in der freien Luft gefunden. War mir ziemlich sicher dass es bei 80A kein Problem darstellen dürfte wollte mich nur noch einmal absichern.

    Gruß

  • jan peter korb
    Beiträge
    28
    • 3. Januar 2008 um 20:14
    • #6

    @ Donot1986

    mal schnell nachgeschaut es ist wahrscheinlich Verlegeart E und dort darfst du das Kabel bis max 80A absichern.

    mfg

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 3. Januar 2008 um 20:25
    • #7

    Quelle: DIN 0660 Teil 501, DIN EN 60439-1

    Liegt mir leider nicht im Orginal vor, wenn ich die Vorhanden Bruchstücke richtig lese must du 25mm² verwenden.

  • michael quatmann
    Verifiziert
    Beiträge
    649
    • 3. Januar 2008 um 20:35
    • #8

    ICh würd dann in diesem Falle auf 25mm² setzten. Bist du auf der sicheren Seite und es ist, meiner Meinung nach, einfacher zu handhaben da es mit mehreren Litzen ausgeführt ist.

    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D

  • jan peter korb
    Beiträge
    28
    • 3. Januar 2008 um 20:39
    • #9

    Markus Verza

    Meinst du DIN EN60439-4? Denn DIN EN 60439-1 hab ich leider nicht im Ordner gefunden.

    Zum anderen finde ich in meiner Vorschrift "Niedersapnnungs-Schaltgerätekombinationen- Teil4 Besondere Anforderungen an Baustromverteiler" keinen Satz das 25mm² verlangt wird.
    Es wird nur darauf hingewiesen das die Belastbarkeit der Innenverdrahtung mit dem max. Strom abgestimmt werden müssen.

    mfg

  • chris neumann
    Beiträge
    146
    • 3. Januar 2008 um 21:19
    • #10

    Würde das eher als Verlegeart C betrachten, da es sich bei dem Baustromverteiler um einen geschlossenen Kasten handelt und zudem die Leitung evtl. im Verteiler mit Kabelkanal verlegt wurde.

    Verlegeart C nach DIN VDE 0100 - 430

    16mm² - Iz 81A In 80A

    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.

    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)

  • benjamin bruns
    Beiträge
    139
    • 3. Januar 2008 um 23:58
    • #11

    (zur Untermauerung)
    So stehts auch im Tabellenbuch :)

    Westermann Eletrotechnik Energie-/Industrieelektronik 4. Auflage Seite 137

    in einer schicken Tabelle.


    Gruß Ben

    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 4. Januar 2008 um 00:04
    • #12

    Mat aber zunehmend das Problem einer Verschiebung zwichen Strom und Spannung. Das führt oft zu deutlich höhren Strömen auf dem Nullleiter.
    Firmen wie Indu verwenden darum min einen Querschnitt größer.

  • chris neumann
    Beiträge
    146
    • 4. Januar 2008 um 10:25
    • #13

    Ist vollkommen richtig Markus, die Frage die er gestellt hat war aber ob er es mit 16mm² machen darf, da er hierzu alles vor Ort hat.
    Und da ist die Aussage ganz klar JA!

    Trotz unsymetrischer Belastung passiert dennoch auch bei 16mm² nichts mit dem Nullleiter.

    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.

    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)

  • Donot1986
    Beiträge
    190
    • 4. Januar 2008 um 19:48
    • #14

    Ich glaube Markus meinte nicht eine unsymetrische Belastung bei der der Strom auf dem Neutralleiter max. 80A betragen kann.
    Er meinte die verschiebung zwischen Strom und Spannung durch Induktive/Kapazitive Lasten. Hier kann ja durchaus auch ein höher Strom wie 80A vorkommen.

    Habe jez alles in 16mm² ausgeführt. War aber nur max. 70cm. Der N geht von der Zuleitung direkt auf eine N-Schiene. Von dort wird dann jeder FI einzeln angefahren.

    Gruß Sebastian

  • chw
    Reaktionen
    22
    Beiträge
    839
    • 4. Januar 2008 um 23:20
    • #15
    Zitat

    Er meinte die verschiebung zwischen Strom und Spannung durch Induktive/Kapazitive Lasten. Hier kann ja durchaus auch ein höher Strom wie 80A vorkommen.

    Das verstehe ich nun nicht. Vielleicht kann mir das jemand der Experten erklären?
    Die Phasenlage des Stromes wird auf einem Aussenleiter verschoben, auf den andern nicht. An der höhe der "Amplitude" des max. möglichen Stromes (hier 80A) ändert sich dabei jedoch nichts.
    Auf dem Neutralleiter fließt bei unsymetrischer Belastung der Differenzstrom zwischen den Aussenleitern. Wenn dieser aber in keinem Fall mehr als 80A betragen kann (max. mögliche Differenz) wie soll das oben zitierte dann möglich sein?

    Die einzige Erklärung die mir gerade plausibel erscheint wären Schaltnetzteile & Co ohne PFC, die keinen reinen Sinus erzeugen und somit nach Fourier Oberschwingungen (in der akkustik "Harmonische" genannt), welche sich dann unter Umständen zu dem Strom auf dem N addieren könnten. Das hat mit der verschiebung zwischen U und I auf einer Phase die ja für die Blind und Scheinleistung verantwortlich ist aber nichts zu tun. Oder irre ich mich hier?

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 5. Januar 2008 um 19:03
    • #16

    wenn man sich die ströme und spannungen im zeigerdiagramm einzeichnet kann man zum beispiel in folgendem fall sehen, dass der neutralleiter mit einem höheren Strom belastet wird:

    L1 200A cos Phi 0,7 cap
    L2 200A cos Phi 0,85 ind
    L3 200A cos Phi 0,85 ind
    NEUTRALLEITER 249,99A

    Dieser Fall ist in unserer Branche aber weniger häufig anzutreffen als das Ding mit den Oberwellen.

    und dazu sagt der VDE (Sinngemäß):
    VDE 0298-4 Tabelle B.1
    Ab einem Anteil von über 45% der dritten Oberwelle am Gesamtstrom muss die Strombelastbarkeit nach dem Neutralleiterstrom bemessen werden.

  • chw
    Reaktionen
    22
    Beiträge
    839
    • 5. Januar 2008 um 22:22
    • #17

    Vielen Dank für die Information.

    Irgendwie frag ich mich grad warum ich da gestern abend nicht von alleine drauf gekommen bin sowas mal zu skizzieren und vielleicht auch mal Icap zu verwenden.... vielleicht wäre ich dann drauf gekommen das meine Angaben nur bei rein Ohmschn lasten Stimmen :oops:

  • michael quatmann
    Verifiziert
    Beiträge
    649
    • 6. Januar 2008 um 12:43
    • #18

    Tja, manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das kann aber passieren. Ich kann mich davon nicht frei sprechen. Aber auch für solche Situationen sind ja genug Leute hier die gerne helfen.

    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D

  • michael trojanek
    Verifiziert
    Beiträge
    66
    • 6. Januar 2008 um 19:50
    • #19
    Zitat von "Apostoli"

    wenn man sich die ströme und spannungen im zeigerdiagramm einzeichnet kann man zum beispiel in folgendem fall sehen, dass der neutralleiter mit einem höheren Strom belastet wird:

    L1 200A cos Phi 0,7 cap
    L2 200A cos Phi 0,85 ind
    L3 200A cos Phi 0,85 ind
    NEUTRALLEITER 249,99A

    Dieser Fall ist in unserer Branche aber weniger häufig anzutreffen als das Ding mit den Oberwellen.

    Ich weiß, dass es solche Rechenbeispiele gibt, aber kennt jemand ein Gerät mit 0,7 kapazitiv (außer Blindstromkompensationen)?

    Zitat von "Apostoli"


    und dazu sagt der VDE (Sinngemäß):
    VDE 0298-4 Tabelle B.1
    Ab einem Anteil von über 45% der dritten Oberwelle am Gesamtstrom muss die Strombelastbarkeit nach dem Neutralleiterstrom bemessen werden.

    Was soll das für ein Gerät sein und welcher Netzbetreiber würde erlauben das anzuschließen, von EMV ganz zu schweigen? Es ist theoretisch sicher richtig, dass man Fälle konstruieren kann, in denen der Strom durch den Neutralleiter größer ist als einer der Außenleiterströme, praktisch ist mir der Fall noch nicht begegnet. Gruß Micha

    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist praktisch meist grösser.

  • chw
    Reaktionen
    22
    Beiträge
    839
    • 6. Januar 2008 um 21:55
    • #20
    Zitat

    [...]Was soll das für ein Gerät sein und welcher Netzbetreiber würde erlauben das anzuschließen, [...]

    Nicht was für eines, sondern wieviele müsste die Frage lauten.
    Gerade in Rechenzentren oder großen Bürokomplexen mit vielen PCs. Monitoren, Druckern usw. wird das zu bedenken sein.
    Das könnte aber z.B. bei einer größeren LAN Party mit mehreren hundert PCs auch eine ernstzunehmende Rolle bei der "mobilen" Stromversorgung spielen.

    Auch wenn solche Aussagen hier nicht gerne gesehen sind, aber ich meine dass aus diesem Grund seit einigen Jahren (datum weiß ich nicht mehr) Geräte (z.B. PC Netzteile) eine PFC besitzen müssen, vorher war das nicht zwingend vorgeschrieben.

    PC und Drucker sind in dem Bereich um den es hier ursprünglich geht wohl eher eine Randerscheinung. Schaltnetzteile oder DC/DC Wandler sind jedoch auch hier in vielen Geräten verbaut, so das man damit auch Rechnen muss.

pro-silentium.de

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13

Benutzer online in diesem Thema

  • 2 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen