ja, und genau deshalb verlasse ich mich da lieber auf meine eigene absicherung, incl. Fi
für eine schelle überprüfung der korrekten spannungen hat mein verteiler übrigens je phase eine spannungsanzeige.
und zu allem überfluss kann ich gleich noch sehen wie viel strom auf jeder phase gezogen wird ![]()
ich liebe meinen stromverteiler ![]()
CEE Stromverteiler
-
-
Zitat von "wora"
weil ich mich dahingehend beraten liess, und zwar von jemandem, der sogar prüfungen abnimmt... man muss ja nicht alles selber wissen.
aber irgendwie erscheint mir diese vorgehensweise auch logisch, denn ich weiss ja nie, wie die hausabsicherungen ausgeführt sind. ich verlasse mich nur ungern auf einen mir unbekannten elektriker
Das ist richtig, gegebenfalls muss man betreffende Sicherung dann auch mal suchen. Das is aber besser als die Anlage abzubrennen, weil man von 32 auf 16 runter adaptiert hat. Das ist nämlich, wie bereits von einigen geschrieben, nur zulässig mit entsprechenden Absicherung. Und das auch nur wenn die Absicherung so eingebaut ist, das sie nicht aus dem Adapter entfernt werden kann. Das heißt man muss dann irgenwie n kleines Kästchen oder sowas dazwischen bauen indem die entsprechenden Sicherungen sitzen. Danach bringt ne absicherung nichts, weil man den "verbotenen Adapter" dann ja einfach abziehen und anders verwenden könnte.
-
Zitat von "wora"
ja, und genau deshalb verlasse ich mich da lieber auf meine eigene absicherung, incl. Fi
für eine schelle überprüfung der korrekten spannungen hat mein verteiler übrigens je phase eine spannungsanzeige.
und zu allem überfluss kann ich gleich noch sehen wie viel strom auf jeder phase gezogen wird
ich liebe meinen stromverteiler
Da fehlt noch was, Wora:
Die Sternpunktüberwachung mit einer Notabschaltung im Falle der Asymmetrie

-
Du führst diesen Fred etwas ab adsurdum...
Und wenn mir jemand Not-abschaltet, weil ich nicht alle Phasen gleichmässig nutze, schalte ich auch gerne mal auf "NOT-AUS".
Diesen Zusatnd will aber niemand kennen lernen. :twisted: :twisted: :twisted:B2T:
Neben einem 16A CEE Verteiler, der nix als 3 Schukodosen und einen 16A CEE Stecker beinhaltet, gehört IMHO ein vernünftiger 32A Verteiler zur Grundausrüstung.
Ersterer kostet keine 20,- €uronen und zweiterer ist lebenswichtig, da gerne mal grössere Strommengen erforderlich sind. Schlau ist dann auch gleich ein Verteiler, der die 32CDD auf 2x 16CEE UND 6x Schuko adaptiert. -
Zitat von "treibsand"
Du führst diesen Fred etwas ab adsurdum...
Und wenn mir jemand Not-abschaltet, weil ich nicht alle Phasen gleichmässig nutze, schalte ich auch gerne mal auf "NOT-AUS".
Diesen Zusatnd will aber niemand kennen lernen. :twisted: :twisted: :twisted:Du verstehst offenbar nicht, was eine Phasenasymmetrie im Sternnetz ist. Es ist nämlich nicht der Zustand, wenn du die Phasen ungleichmäßig belastest, sondern wenn die Strangspannungen "wegschwimmen". Passsiert z.B. im Falle eines Nulleiterabrisses. Sprich L1 380V, L2 140V, L3 250 V oder so ähnlich. Wenn du mitr diesen Werten deine Geräte noch betreiben willst, ... dann viel Spaß

-
was mich ja aufgrund der beständig auftauchenden Diskussion über den ominösen "Neutralleiterabriß" tatsächlich interessiert:
a) wie oft ist Euch schon mal deswegen im laufenden Betrieb,
also nicht aufgrund falscher Anschlüsse Equipment abgeraucht?b) welches Equipment war ursächlich für den Fehler?
c) in welchem Erhaltungszustand war das Material, und wann hatte das Gerät das letzte Mal
einen ordentlichen Service sowie VDE-Test gesehen?Grüße,
Skyper
(der gerade in der Summe rund 1,5 kA geklemmt, und sich dabei keine Gedanken über einen Neutralleiterabriß gemacht hat...)
-
Moin,
ich bin am Wochenende zum Abbau bei einer Veranstaltung gewesen. Es wurden nur Stufenlisen (knapp 20) in die Truss gehangen. Die Dimmer hatten eine 63er Zuleitung.
Als ich kam, lag die Zuleitung ungenutzt in der Ecke, und ich wunderte mich über den Haufen defekter Leuchtmittel. Der Grund: Die 63er Verlängerung hatte einen //NULLLEITERABRISS//. Den Rest kann sich jetzt jeder denken.Ich kann mich auch noch an eine VA (Stadtfest vor 2 Jahren) erinnern, bei der an der Stromversorgung nix vernünftig lief. Grund afür war ein fehlender Null auf dem Baustromkasten. Wer schuld war, durfte offiziell niemand erfahren - es war auf jeden Fall nicht derjenige, der den Baustromkasten angeklemmt hatte. Einige Leuchtmittel und Endstufen hat es dabei zerlegt.
Gruß
grobi -
Ich hatte auch mal ein "Nullleitererlebnis":
im Bühnenstrom hing ein CEE Kabel, daß der Chef (Elektromeister!) für die Azubi-Zwischenprüfung "präpariert" hatte.
Leider war es nachher trotzdem wieder auf dem Job gelandet. Dämliche Sache ...
Zum Glück nur ein paar Feinsicherungen in den Nexo-Controllern/Amps und die Steckernetzteile der Funkstrecken hinüber.Ein Stromverteiler mit Not-Aus, Überwachung o.ä. hätte dort aber nichts gebracht, weil das ein einzelnes Kabel *hinter* den Hauptverteiler war!
-
Ein fehlender Null von Anfang an ist dumm - Aber durch einfaches Messen zu erkennen.
War die Frage nicht nach "im laufenden Betrieb" ? Also quasi nicht richtig verschraubt, angegammelt etc. und dann bei höherer Belastung der "Abriss"?Grüße,
Robin
-
Zitat von "Skyper"
was mich ja aufgrund der beständig auftauchenden Diskussion über den ominösen "Neutralleiterabriß" tatsächlich interessiert:
a) wie oft ist Euch schon mal deswegen im laufenden Betrieb,
also nicht aufgrund falscher Anschlüsse Equipment abgeraucht?b) welches Equipment war ursächlich für den Fehler?
c) in welchem Erhaltungszustand war das Material, und wann hatte das Gerät das letzte Mal
einen ordentlichen Service sowie VDE-Test gesehen?a) Im laufenden Betrieb zum Glück noch nie, allerdings schon mal nach dem Aufbau kurz vor Beginn der Veranstaltung. Gekostet hat es eine Endstufe die dann Glücklicherweise schnell ersetz werden konnte.
b) Ein Elektriker (mit Meisterbrief) der gemeint hat die (zu) lange Leitung zur Bühne kann er wo anders gebrauchen und diese gegen eine kürzere getauscht hat. Das ist schon schlimm genug, denn immerhin läuft da einiges Equipment, samt Licht also einige Ampere...
Noch schlimmer: Bei dieser "neuen" Leitung war auf der einen Steckerseite der N angeklemmt auf der anderen Seite (Buchse) hat sie aber ein Bauer abgeklemmt, da seine Motoren (ich glaube es war eine Säge) nicht richtig lief.
Er hatte angeblich nachgesehen ob der Neutralleiter aufgelegt war, wohl aber nur an eine Seite der Leitung.c) Die Leitung war ziemlich neu, was aber nichts hilft wenn jemand vorsätzlich einseitig den N abklemmt und noch dazu nichts sagr oder schreibt...
-
chw:
Danke für den Bericht.
Strenggenommen sind wir hier aber ja wieder bei dem Fall: falsches Equipment ab der ersten Sekunde im Spiel.
Den fehlenden Neutralleiter in der Kupplung hätte man mit einem zweipoligen Spannungsprüfer direkt gefunden.Vielleicht möchte sich ja noch jemand zu Wort melden, nachdem inzwischzen auch hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=72267
wieder anscheinend von schlimmen Neutralleiterabrissen geplagte Zeitgenossen die Diskussion anfachen...Beste Grüße...
-
Zitat von "Skyper"
chw:
Danke für den Bericht.
Strenggenommen sind wir hier aber ja wieder bei dem Fall: falsches Equipment ab der ersten Sekunde im Spiel.
Den fehlenden Neutralleiter in der Kupplung hätte man mit einem zweipoligen Spannungsprüfer direkt gefunden.Ne, eben nicht ab der ersten Sekunde. Sonst wäre das aufgefallen bevor die Endstufe den Geist aufgab

Der Fehler lag hier mal nicht nur beim Material, sondern bei dem Meister der eine gute Leitung unter Last gegen eine nicht ausreichend geprüfte tauscht bei der der N fehlt...
Mit einem 2pol Prüfer hätte man in dieser Installation im übrigen auch nichts gefunden. -
chw:
sorry, Missverständnis

was ich mit meiner Bemerkung sagen wollte: das vom Meister nachträglich eingesetzte Kabel war bereits
zum Zeitpunkt des Einbaus defekt, und hätte per Messung gefunden werden können.Worauf ich hier eigentlich warte sind die Leute, die hier immer vom ominösen spontanen "Neutralleiterabriß" philosophieren
und neben apokalyptischen Prophezeihungen auch mal Fakten auf den Tisch legen sollten statt sich in
theoretischen Betrachtungen zu verlieren.
(In diversen Fotoforen erinnert mich das stark an das Phänomen "Serienstreuung" bei Objektiven...)Für mich klingt das immer wieder so, als würde überdurchschnittlich oft der Neutralleiter sich nach der ersten Hälfte der Show
spontan aus der Klemme zurückziehen, und größere Mengen Equipment vernichten.
Da ich meinen Job nun auch schon ein paar Tage mache frage ich mich aufgrund der häufigen Analyse des Themas nur
ob ich da was falsch mache, dass ich damit auch bei größeren Systemen bisher keine Probleme hatte.
(vermutlich gibt es mannigfach mehr Anekdoten über den Stern-Dreiecks-Umschalter bei Varilite APS-Racks
und die damit produzierbaren Fehlerbilder...) -