1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Silikonkabel im Ampschrank

  • Delta
  • 14. November 2008 um 10:54
  • Delta
    Beiträge
    17
    • 14. November 2008 um 10:54
    • #1

    Bei einer Festinstallation werden in einem Schaltschrank Silikonkabel als Verbindung vom Dimmer (mit Schukoausgängen) zu einer Klemmleiste verwendet.
    Ein befreundeter Lichttechniker sagte mir, dass Silikonkabel hier nicht zulässig sein. Weiß jemand darüber etwas?

    Ich habe schon im Netz nach Informationen darüber gesucht und in den DIN - VDE Normen geblättert, konnte aber über die Nutzungseinschränkung von Silikonkabel nichts in Erfahrung bringen.

    Welche Nutzungsbeschränkungen existieren für Silikonkabel? Welche Normen wären hier für unsere Branche relevant?

    Dank und Gruß Andreas

  • benjamin bruns
    Beiträge
    139
    • 14. November 2008 um 13:54
    • #2

    MoinMoin

    Da finde ich die Informationen doch etwas zu dünn um das zu beurteilen.
    Jeder Kabeltyp hat eigene Spezifikationen und Zulassungen die den Einsatz ermöglichen oder eben nciht.

    Also:
    - Welcher genaue Kabeltyp?
    - Welcher exakte Einsatzzweck?
    - Wie sind die Montagebedingungen?

    Das Silikonkabel in so einem Bereich verboten wären habe ich noch nirgendwo gelesen.

    Gruß
    Ben

    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf

  • Delta
    Beiträge
    17
    • 14. November 2008 um 14:30
    • #3

    Vielen Dank für die Antwort.

    Ich habe die Installation nicht zu verantworten und wüsste auch nicht, warum etwas gegen den Einsatz der Kabel sprechen sollte. Allerdings sind bei der Installation Fehler gemacht worden, die auch in meinen Augen indiskutabel sind. So hatte ich erwartet, dass auch an dem falschen Einsatz der Kabel etwas dran sein könnte.

    Über Kabeltyp kann ich leider nichts sagen. Mich interessieren eher grundsätzliche Vorgaben, so ähnlich wie z. B. die Verwendung von H07RNF im Außenbereich. Welche DIN VDEs sind zu berücksichtigen bei der Auswahl von Silikonkabeln?

    Gruß Andreas

  • philipp bester
    Beiträge
    272
    • 14. November 2008 um 19:20
    • #4

    Hi

    darf ich fragen, warum denn überhaupt Silikon-Kabel gewählt werden soll, in dem Schaltschrank?? Ist ja schließlich auch teurer.

    MfG Philipp

  • matzepa
    Beiträge
    872
    • 14. November 2008 um 20:28
    • #5

    das wird er warscheinlich auch nicht wissen ;)

    Grundsätzlich sind Silikonleitungen für heiße Geräte und Umgebungen als Anschlussleitung vorgesehen (also z.B. für eine Par-Kanne)

    Der einzige Nachteil ist, dass es von der mechanischen Seite nicht sehr widerstandsfähig, weshalb es z.B. für den Baustelleneinsatz nicht geeignet ist (so aus Erfahrung kann da schon ein gezielt eingesetzter Fingernagel den Außenmantel einschneiden)

    Warscheinlich war das eher der Effekt "das ist kein NYM .. also falsch" .. wie mir schon sehr oft begegnet ist

  • Micromann
    Beiträge
    1.622
    • 14. November 2008 um 20:57
    • #6

    also wenn ich das richtig verstehe:

    in der vorhandenen relativ neuen Installation sind beim Einbauen der Geräte von einer "Fachfirma" einige Fehler gemacht worden.

    Unter anderem wurde dort ein Dimmerschrank installiert, in dem irgendwo an der Rückwand eine Klemmleiste ist, auf der die eingehenden Steckdosen in auf der Bühne etc. für die Kannen etc sind. In dem Schrank wurden Dimmer mit Schucko-Steckdosen installiert. Die Klemmleiste ist hoffentlich so nicht zugängig.
    Von eben jenen Dimmer gehen Silikon-Kabel auf die Klemmleiste. Auf der Dimmerseite sind Schucko-Stecker montiert.

    Von meiner Seite aus spricht nichts dagegen. Aus erfahrung weiß ich das in solchen Dimmerschränken die Temperaturen sehr hoch werden können. Dementsprechend kann ich die Wahl der Silikonkabel nachvollziehen. Allerdings würde ich imho doch eher zu H05 oder H07 tendieren, da imho bei eben jenen Kabeln die mechanische Belastbarkeit höher ist und die Temperatur eigentlich nicht in höhen gehen sollte das Silikonkabel notwendig werden. Ansonsten würde ich behaupten, das dort dann entsprechend eine Lüftung für den Dimmerschrank montiert werden sollte.


    Man kann nicht nicht kommunizieren :D

  • Delta
    Beiträge
    17
    • 15. November 2008 um 12:35
    • #7

    Vielen Dank für Eure Antworten.

    Micromann: Du hast die Situation bestens beschrieben. Zum Satz "die Klemmleiste ist hoffentlich nicht zugänglich" muss ich sagen, dass sich die Leiste im Schaltschrank befindet und der kann natürlich verriegelt werden.
    Das Problem bei der Leiste sind Überbrückungen mit nicht isolierten Blechstreifen. Hoffentlich packt da niemand bei laufendem Betrieb auf die Blechstreifen.

    Zurück zum Thema: Warum dort Silikonkabel eingesetzt wurden weiß ich nicht. Bei einem mannshohen Stahlschrank in dem gerade mal fünf Endstufen und ein 6-Kanal-Dimmer laufen und der durch drei Lüfter zwangsbelüftet wird, ist die Temperatur unkritisch.

    Ich kann mir vorstellen, dass die Meterstücke Silikonkabel, mit Schukostecker bei der ausführenden Firma eigentlich für den Einsatz in Par-Kannen vorproduziert wurden. Und weil das Zeug nun mal schon im Lager liegt wurden sie halt auch im Schaltschrank eingebaut.

    Offensichtlich sind auch Euch keine normativ festgelegte Einschränkungen für den Einsatz von Silikonkabeln bekannt und damit habt Ihr mir schon sehr geholfen.

    Gruß Andreas

pro-silentium.de

Anstehende Termine

  • Allen & Heath Live Mixing Lab

    Dienstag, 17. November 2026, 08:00 – Mittwoch, 18. November 2026, 20:00
  • L-Acoustics - Sub Low Frequencies

    Mittwoch, 18. November 2026, 08:00 – 09:00
  • L-Acoustics - Loundspeaker System Calibration

    Donnerstag, 19. November 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 24. November 2026, 21:00 – 23:00
  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026

Letzte Themen

  1. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  2. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands

    pfeiffe
    17. November 2026 um 19:43
  3. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen

    martinfricke
    17. November 2026 um 00:17
  4. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau

    Menetekel
    16. November 2026 um 11:12
  5. Impedanz Messgerät

    discover
    16. November 2026 um 09:44
  6. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht

    Finelight
    15. November 2026 um 01:19
  7. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII

    phlownd
    14. November 2026 um 21:05
  8. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2

    Sep
    10. November 2026 um 10:35
  9. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett

    zegi
    9. November 2026 um 18:22
  10. Soundbase vs WWB

    lisa f.
    8. November 2026 um 14:26

Benutzer online in diesem Thema